狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 本人關于消防電梯的困惑

    本人現在建一工程,在消防試壓時,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯啊?這個問題困擾了我很久。

  • 消防電梯和一般客梯的消防控制一些問題

    一般電梯負荷在火災的時候應該切除,在作設計的時候就應該在一般客梯配電回路上加分勵脫扣器以及切除非消防電源消防模塊,火災時降至首層消防電梯配電回路就按照消防設備處理,也加裝消防模塊,火災的時候也降至首層.不知道以上理解是否正確,期待大家指正或者斑竹能否告之更詳細的解釋在這里先謝謝大家了

  • 關于消防電梯的專修要求

    想問問有豐富驗收經驗的大俠們,我在網上看到 消防電梯轎廂內周圍采用的裝修材料不應低于A(yíng)級!~ 有沒有人知道在哪里的規范能看到這項。我只看到 《高層民用建筑設計防火規范》上說 消防電梯內不能用可燃材料裝飾!~ 求正解

  • 關于消防電梯設置的探討

    最近做一棟辦公樓設計遇上個問題,想請教一下大家:辦公樓建筑層數15層,建筑高度為68.3米,為一類高層建筑,辦公樓的標準層面積為1800平方(設置自動噴水滅火系統),電梯布置采用中間核心筒四臺并列布置的形式。按照《高規》6.3.2條要求,應該設置兩臺消防電梯;根據6.3.3.1條要求,消防電梯宜分別設在不同的防火分區內,但好像我這種情況,在辦公樓標準層一個防火分區內設置了兩臺消防電梯,問題來了:我這兩臺消防電梯是否可以共用一個消防前室吶?理由、依據又是什么? 請各位指教!

  • 關于消防電梯箱溫度控制機房風機

    關于消防電梯箱溫度控制機房風機

        我是成套設備廠家的。一直都有個疑問,關于消防電梯箱的。在出線回路有個通過溫控器控制機房風機啟停的回路,一直都沒有搞懂怎樣的溫控器控制風機?曾經迫于無奈用了配電柜里的溫濕度控制器來代替溫控器,并將溫度探頭放在電梯箱外面檢測機房溫度。然而這次又碰到這樣類似的情況,只不過控制風機啟停在圖中好像是通過ESB-20,符號是個接觸器的符號,我理解是通過溫控器控制接觸器來時風機啟停,但是還是不知道溫控器到底是哪種溫控器?如果有哪位朋友有曾經用過,或者有好的方案請告知一下,著相先謝過了,以下是附圖:

  • 請教消防電梯計算的問題

    在計算柴油發電機容量的時候,要分別計算消防負荷和重要負荷的容量來作為選型的依據,但是因為消防電梯在平時的時候也要使用,那么在計算的時候是把消防電梯只算在消防負荷里還是兩種負荷都要加上消防電梯的負荷后再比較?

  • 某小區高層消防電梯詳圖

    圖紙簡介: 電梯廠家設計的消防電梯詳圖,底坑受力圖、機房預留孔布局圖、槽鋼詳圖等 投稿網友: luoka1984 上傳時間: 2013-07-24

  • 關于消防電梯前室消火栓的問題

    請問大家,根據高規條文解釋，消防電梯前室消火栓是為了便于消防人員盡快使用消火栓撲救火災并開辟通路而設置的,可是電梯前室的門都是防火門,要常閉的,那那個消火栓怎么開辟通路啊,不是只能用于前室的滅火嗎?

  • 消防電梯的設置數量問題

    現有一綜合樓,下部有五層商場,上部有十層公寓,商場內每個防火分區面積有3000,請問每個防火分區內設一部消防電梯可以嗎?d

  • 何謂消防電梯?其作用是什么?

    何謂消防電梯?其作用是什么? 消防電梯是高層建筑中特有的消防設施。高層建筑發生火災時,要求消防隊員迅速到達高層起火部位,去撲救火災和救援遇難人員。但普通電梯在火災時往往失去作用,而消防隊員若從疏散樓梯登樓,體力消耗很大,難以有效地進行滅火戰斗,而且還要受到疏散人員的阻擋。為了給消防員撲救高層建筑火災創(chuàng )造條件,對高層建筑必須結合具體情況,合理設置消防電梯。

  • 消防電梯的設置要求匯總

    收錄于話題

  • 消防電梯用CM1-42002還是用43002?

    平時不用的消防用電要用4200,平時用電用4300,那有一些又在消防時有在平時用電,比如消防電梯,應急照明箱,前端的開關應怎么考慮?

  • 消防電梯前室的消火栓能否合用

    做了一個高層,做的消防,審圖的有的說前室的消火栓必須前室專用,不與室內合用;有的說應該可以和室內合用一個,請教到底怎么樣做才對那?規范里好象也沒具體說明。

  • 關于消防電梯前室噴頭設置?

    規范中要求,消防電梯前室,需設消火栓,但未明確指出過是否應設噴頭,(而指是提到走道內應設置噴頭)不知前室是否應算是走道范圍內的,如需設置,可否采用側噴及大口徑側噴?

  • 消防電梯和客梯配電問題

    消防電梯應該自己單獨走回路非消防電梯著火的時候要降到一樓,然后停電,而消防電梯不停電這是高規里有說明的但我又看到一個規范說二類住宅(前提是消防電梯和客梯共用一個前室)消防電梯和客梯可以在末端共用一個ATS,但ATS必須放在消防電梯室請問這有矛盾嗎?把我弄昏了,有知道的能幫我解釋下,謝謝

  • 消防電梯前室消火栓能否借用

    本工程是一幢26層的建筑,1、2、3層是辦公樓,在住宅的標準層平面上消防電梯前室設有一個消火栓,走道上設有2個消火栓。根據高規要求同一平面只要能保證兩股充實水柱達到任何一個角落就可以。那是否可以取消一個走道消火栓?

  • 請教減壓及消防電梯排水

    1。有一商住樓,一~三層商業用(層高4.5米),市政供水,三~十六層住宅(層高3米),高位水箱供水,水箱頂標高59米,水箱高2米,四層標高12.9米,請問在4。5。6。7層供水支管水表前加減壓閥合適嗎?2。消防電梯通往集水坑的排水管直埋深度怎確定?怎樣收集消防水的,地漏嗎? 謝謝!!!

  • 請教消防電梯機房的問題

    6.3.3.6 消防電梯井、機房與相鄰其它電梯井、機房之間,應采用耐火極限不低于2.00h的隔墻隔開,當在隔墻上開門時,應設甲級防火門。 這里的其他電梯井,機房是指其他類型的電梯嗎? 如果是兩個相鄰的消防電梯機房,有沒有必要在其中間設置防火墻和甲級防火門?

  • 戶門可以開向消防電梯前室嗎?

    我看到一張圖,消防電梯開口與入戶門在同一空間內,如果這個空間算消防電梯的前室,那么入戶門可以開向前室嗎?依據的規范是什么?有人告訴我說可以部分開,請問部分開是指其中一部分入戶門開向前室嗎?依據的規范又是什么呢?謝謝。

點擊加載更多

消防電梯控制柜

消防電梯控制柜專題,為您提供消防電梯控制柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防電梯控制柜 相關的專業交流討論,更多消防電梯控制柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

多少層需要消防電梯

消防電梯間前室

亚洲少妇久久精品| 日韩在线观看一区二区三区| 欧美αv| 中文字幕第二区| 6080国产精品一区二区| 主人起床尿进奴喉咙里h| 韩国三级《诱人的飞行》| 亚洲视频 欧美激情| 隔壁老王国产在线精品| poronodrome另类极品| 日韩人妻在线| 亚洲欧洲日韩国产一区二区三区| 四虎影库久免费视频| 久久久资源站| 丁香五月综合激情四射| 怡红院视频在线观看| 国产精品秘 蜜臀| 91久久久久久久久久福利| 综合久久一区| 无码免费视频| 国产综合欧美| 五月AV天堂不卡不卡| 亚洲在线一区| 91视频华人| 久久青青超碰| 久久影院视频| www在线观看你懂的| 91av在线看| 扒开腿狂躁女人爽出白浆| 中文字字幕一区二区三区四区五区| 午夜黄视频| 九九香蕉视频| 每日AV在线更新| 一本大道无码操| 少妇久久久久久久久久| 亚洲视频在线观看免费第一| 97在线免费视频| 久久精品国产色蜜蜜麻豆国语版| 亚洲综合涩图| 亚洲第一免费视频| 国产成人艳妇aa视频在线|