狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于消防電梯的專修要求

    想問問有豐富驗收經驗的大俠們,我在網上看到 消防電梯轎廂內周圍采用的裝修材料不應低于A(yíng)級!~ 有沒有人知道在哪里的規范能看到這項。我只看到 《高層民用建筑設計防火規范》上說 消防電梯內不能用可燃材料裝飾!~ 求正解

  • 客貨電梯&消防電梯-共用前室的原則及要求!

    以下文章來源于消防資源網

  • 消防電梯的設置要求匯總

    收錄于話題

  • 關于電梯前室消防通道的問題

    哪位大俠告訴一下,電梯前室有消火栓箱,對于電梯前室的寬度有要求嗎?有個監理說必須要1.5米以上,但是我又沒有找到相關規范

  • 關于消防電梯前室消火栓的問題

    請問大家,根據高規條文解釋，消防電梯前室消火栓是為了便于消防人員盡快使用消火栓撲救火災并開辟通路而設置的,可是電梯前室的門都是防火門,要常閉的,那那個消火栓怎么開辟通路啊,不是只能用于前室的滅火嗎?

  • 消防電梯前室消火栓能否借用

    本工程是一幢26層的建筑,1、2、3層是辦公樓,在住宅的標準層平面上消防電梯前室設有一個消火栓,走道上設有2個消火栓。根據高規要求同一平面只要能保證兩股充實水柱達到任何一個角落就可以。那是否可以取消一個走道消火栓?

  • 關于消防電梯前室噴頭設置?

    規范中要求,消防電梯前室,需設消火栓,但未明確指出過是否應設噴頭,(而指是提到走道內應設置噴頭)不知前室是否應算是走道范圍內的,如需設置,可否采用側噴及大口徑側噴?

  • 消防電梯前室的消火栓能否合用

    做了一個高層,做的消防,審圖的有的說前室的消火栓必須前室專用,不與室內合用;有的說應該可以和室內合用一個,請教到底怎么樣做才對那?規范里好象也沒具體說明。

  • 戶門可以開向消防電梯前室嗎?

    我看到一張圖,消防電梯開口與入戶門在同一空間內,如果這個空間算消防電梯的前室,那么入戶門可以開向前室嗎?依據的規范是什么?有人告訴我說可以部分開,請問部分開是指其中一部分入戶門開向前室嗎?依據的規范又是什么呢?謝謝。

  • 再議:客貨電梯開向消防電梯前室-設置原則及要求!

    以下文章來源于消防資源網

  • 消防電梯前室正壓送風口安裝高度有要求嗎

    我不記得在哪本書里看過(現在想不起來,找了規范也沒查到),正壓送風口的手動操作機構安裝高度有一定要求,那么是不是正壓送風口高度也有要求呢?有什么依據?

  • 公共走道及電梯前室消防驗收問題

    因走道及前室吊頂不施工,導致原設計格柵燈無法安裝(原設計一路普通照明,一路應急照明,均為格柵燈。應急照明配電箱帶應急模塊),而因為走道有很多風管和橋架,如果改為裝吸頂燈沒有效果。請問:1、該怎么設計才能滿足消防及竣工驗收,是否可以考慮裝壁燈?(哪種燈具)。 2、可以直接裝普通燈頭嗎?(配電箱已帶應急模塊)另外二裝考慮,是否會(huì )影響一次裝修消防驗收等?

  • 消防電梯合用前室的規范、尺寸

    當消防電梯和防煙樓梯合用一個前室時,前室里人員交叉或停留較多,所以面積要增大,居住建筑不應小于6平方米,公共建筑不應小于10平方米,而且前室的短邊長度不宜小于2.5米。 我想問下這個2.5米指的是什么 是規定的嗎

  • 消防電梯前室加設消火栓的疑問

    在《高規》6.3.2.4中寫消防電梯可與客梯或工作電梯兼用,但應符合消防電梯的要求,那么如何判斷消防電梯是否與客梯或工作電梯兼用?消防電梯的前室必須加設消火栓,那么普通的電梯是否也須加設

  • 消防電梯前室用防火卷簾分割

    如果用防火門,正壓送風量有表好查,但是如果三面都用防火卷簾,應該如何算,如果按風速法算,應該按多大門算?規范上好像根本沒有提

  • 消防電梯,使用注意,技術要求

    1 消防電梯如何使用 高層建筑發生火災時,消防隊員乘消防電梯登高滅火不但節省到達火災層的時間,而且減少消防隊員的體力消耗,在滅火戰斗中,還能夠及時向火災現場輸送滅火器材。因此,消防電梯在撲救火災中占有很重要的地位。 一、消防電梯的設置范圍 《建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》對消防電梯的設置范圍作了明確規定,要求以下五種情況應設置消防電梯: 1、高層一類民用公共建筑; 2、十層及十層以上的塔式住宅; 3、十二層及十二層以上的單元式住宅和通廊式住宅; 4、建筑高度超過32米的其他二類公共建筑; 5、建筑高度超過32米設有電梯的高層廠房和庫房。 在實際工作中,建筑工程設計人員均按上述要求設計了消防電梯,即使有的工程設計人員沒有按《規范》要求設計消防電梯,公安消防監督機關的建審人員也會(huì )依據《規范》,要求其增設消防電梯。 作者:xuepangtu2009-4-17 16:30 回復此發言 ----------------

  • 消防電梯前室的消火栓是專用的嗎?

    按高規:消防前室須設消火栓,但并沒有講是前室專用的。所以,在一般的塔式高層中,每單元消防立管可以只設兩條。一條設于消防前室附近,另一條設于公共走道位置。只要滿足災時兩股水柱同時到達任一點的要求即可。歡迎各位朋友討論一下。:hug:

  • 關于消防電梯前室正壓送風計算

    消防電梯前室正壓送風:2個電梯門,漏風面積一個0.05m2,一個雙開門0.04,一個單開(向外)0.01,共計26層,按公式計算:Ly=0.827f△P1/b×3600×1.25=0.827*(0.05*2+0.04+0.01)*26*30(1/2次方)*3600*1.25=79495,這風量也太大了吧!不知道哪里出錯了,希望大家幫忙指點一下啊!

  • 電梯前室管井門大小有強制要求嗎

    電梯前室管井門大小規范是否有強制要求?還是只要滿足正常檢修尺寸即可?如果滿足正常檢修尺寸,現在一般前室設計管井門1018,完全可以更改為1015,人探個身子進去檢修就可以了啊?

點擊加載更多

電梯前室消防要求

電梯前室消防要求專題,為您提供電梯前室消防要求相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電梯前室消防要求 相關的專業交流討論,更多電梯前室消防要求相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防電梯 下地下室

消防電梯cad

午夜无码天堂| 四房色播最新网址| 久久人人超碰| 在线国产小视频你懂的| 欧美日韩国产www一区二区三区| 中文字幕亚洲字幕一区二区| 亚洲第一天堂无码专区| 在线看h| 色色色网站| 亚洲天堂2019不卡无码首页| 最新国产传媒三级片| 卡一卡二卡三久久| 青青网站| 国产av一区二区三区| 欧美中文字幕| cao| 久久久久有精品国产麻豆| 久久久久人妻精品一区三寸| 天堂精品久久| 久久夜夜免费视频| 久久久久久久久黄色毛片| 亚洲啪啪啪| 国产欧美久久亚洲一区| 87影院| AV无码AV天天AV天天爽| 欧美本道| 国产精品亚洲综合色区韩国| 日韩首页| 好看亚洲无码| 欧美骚b| 亚洲国产一区二区三区日本久久久| 国产欧美一区二区精品久久| 久久久999精彩免费视频| 精品无码黑人又粗又大又长| 大香伊在2021一二三久| 少妇系列AⅤ| 日韩欧美高清| 黑人最大最粗bbbbvb| 亚洲乱码视频在线| 黄色va视频| 国产四虎在线国在线好姑娘|