我國高層建筑防火規范規定:高度超過32米的公共建筑、工業建筑及12層以上的居住建筑都應設置消防電梯。那么在火災情況下,現在的消防電梯很難發揮應有的作用,其安全性、可靠性也不是很高。困擾消防電梯可靠使用的因素很多,主要有以下幾方面: 賽爾電梯網http://www.elevator.salebinfo.com 一、影響消防電梯可靠使用的因素 : (一)消防電梯易受火災破壞 。1、消防電梯機房一般都設于建筑頂部,按規范要求,從機房安全角度考慮,都要求作獨立的防火分區處理。但實際上,由于電纜、風管穿墻產生縫隙,防火門不能保持常閉等情況的存在,火災情況下,電梯的心臟設備極易受到高溫作用,導致癱瘓。 2、消防電梯的井道未按規范要求獨立設置,但有的消防電梯與客梯合用井道,相互之間無有效防火分隔。由于客梯無消防前室要求,易受火災破壞,從而會(huì )殃及“鄰居”,導致消防電梯不能正常使用。 3、供應消防電梯電源的電纜,一般都是由大樓的強電井道排至頂部,再用橋架排入電梯機房。盡管使用防火電纜,有一定的耐火能力,但在大樓火災的情況下很難永久保持正常供電。
1 消防電梯如何使用 高層建筑發生火災時,消防隊員乘消防電梯登高滅火不但節省到達火災層的時間,而且減少消防隊員的體力消耗,在滅火戰斗中,還能夠及時向火災現場輸送滅火器材。因此,消防電梯在撲救火災中占有很重要的地位。 一、消防電梯的設置范圍 《建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》對消防電梯的設置范圍作了明確規定,要求以下五種情況應設置消防電梯: 1、高層一類民用公共建筑; 2、十層及十層以上的塔式住宅; 3、十二層及十二層以上的單元式住宅和通廊式住宅; 4、建筑高度超過32米的其他二類公共建筑; 5、建筑高度超過32米設有電梯的高層廠房和庫房。 在實際工作中,建筑工程設計人員均按上述要求設計了消防電梯,即使有的工程設計人員沒有按《規范》要求設計消防電梯,公安消防監督機關的建審人員也會(huì )依據《規范》,要求其增設消防電梯。 作者:xuepangtu2009-4-17 16:30 回復此發言 ----------------
本人現在建一工程,在消防試壓時,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯啊?這個問題困擾了我很久。
關于對消防電梯安全使用的思考來源:浙江消防網 發布日期:2009-3-23 我國高層建筑防火規范規定:高度超過32米的公共建筑、工業建筑及12層以上的居住建筑都應設置消防電梯。那么在火災情況下,現在的消防電梯很難發揮應有的作用,其安全性、可靠性也不是很高。困擾消防電梯可靠使用的因素很多,主要有以下幾方面: 一、影響消防電梯可靠使用的因素: 1 消防電梯易受火災破壞。(1)消防電梯機房一般都設于建筑頂部,按規范要求,從機房安全角度考慮,都要求作獨立的防火分區處理。但實際上,由于電纜、風管穿墻產生縫隙,防火門不能保持常閉等情況的存在,火災情況下,電梯的心臟設備極易受到高溫作用,導致癱瘓。(2)消防電梯的井道未按規范要求獨立設置,但有的消防電梯與客梯合用井道,相互之間無有效防火分隔。由于客梯無消防前室要求,易受火災破壞,從而會(huì )殃及'鄰居',導致消防電梯不能正常使用。(3)供應消防電梯電源的電纜,一般都是由大樓的強電井道排至頂部,再用橋架排入電梯機房。盡管使用防火電纜,有一定的耐火能力,但在大樓火災的情況下很難
最近做一棟辦公樓設計遇上個問題,想請教一下大家:辦公樓建筑層數15層,建筑高度為68.3米,為一類高層建筑,辦公樓的標準層面積為1800平方(設置自動噴水滅火系統),電梯布置采用中間核心筒四臺并列布置的形式。按照《高規》6.3.2條要求,應該設置兩臺消防電梯;根據6.3.3.1條要求,消防電梯宜分別設在不同的防火分區內,但好像我這種情況,在辦公樓標準層一個防火分區內設置了兩臺消防電梯,問題來了:我這兩臺消防電梯是否可以共用一個消防前室吶?理由、依據又是什么? 請各位指教!
想問問有豐富驗收經驗的大俠們,我在網上看到 消防電梯轎廂內周嚿用的裝修材料不應低于A(yíng)級!~ 有沒有人知道在哪里的規范能看到這項。我只看到 《高層民用建筑設計防火規范》上說 消防電梯內不能用可燃材料裝飾!~ 求正解
關于消防電梯前室消火栓是否計入可使用消火栓這個問題,大家一直仁者見仁,智者見智,沒有一個統一的結論,且各分貼意見不便統計,請大家踴躍投票,看看到底那個觀點支持率高。
19層住宅設置雙閥雙出口消火栓(雙立管),該消火栓能否做為消防電梯前室使用?還是另外設置一個單閥單出口消火栓作為消防電梯前室使用,該住宅是每層四戶的。
在計算柴油發電機容量的時候,要分別計算消防負荷和重要負荷的容量來作為選型的依據,但是因為消防電梯在平時的時候也要使用,那么在計算的時候是把消防電梯只算在消防負荷里還是兩種負荷都要加上消防電梯的負荷后再比較?
圖紙簡介: 電梯廠家設計的消防電梯詳圖,底坑受力圖、機房預留孔布局圖、槽鋼詳圖等 投稿網友: luoka1984 上傳時間: 2013-07-24
請問大家,根據高規條文解釋＠電梯前室橡栓是為了便于侠人員盡快使用消火栓撲救火災并開辟通路而設置的,可是電梯前室的門都是防火門,要常閉的,那那個消火栓怎么開辟通路啊,不是只能用于前室的滅火嗎?
現有一綜合樓,下部有五層商場,上部有十層公寓,商場內每個防火分區面積有3000,請問每個防火分區內設一部消防電梯可以嗎?d
何謂消防電梯?其作用是什么? 消防電梯是高層建筑中特有的消防設施。高層建筑發生火災時,要求消防隊員迅速到達高層起火部位,去撲救火災和救援遇難人員。但普通電梯在火災時往往失去作用,而消防隊員若從疏散樓梯登樓,體力消耗很大,難以有效地進行滅火戰斗,而且還要受到疏散人員的阻擋。為了給消防員撲救高層建筑火災創(chuàng )造條件,對高層建筑必須結合具體情況,合理設置消防電梯。
收錄于話題
1。有一商住樓,一~三層商業用(層高4.5米),市政供水,三~十六層住宅(層高3米),高位水箱供水,水箱頂標高59米,水箱高2米,四層標高12.9米,請問在4。5。6。7層供水支管水表前加減壓閥合適嗎?2。消防電梯通往集水坑的排水管直埋深度怎確定?怎樣收集消防水的,地漏嗎? 謝謝!!!
平時不用的消防用電要用4200,平時用電用4300,那有一些又在消防時有在平時用電,比如消防電梯,應急照明箱,前端的開關應怎么考慮?
本工程是一幢26層的建筑,1、2、3層是辦公樓,在住宅的標準層平面上消防電梯前室設有一個消火栓,走道上設有2個消火栓。根據高規要求同一平面只要能保證兩股充實水柱達到任何一個角落就可以。那是否可以取消一個走道消火栓?
消防電梯使用
消防電梯使用專題,為您提供消防電梯使用相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防電梯使用 相關的專業交流討論,更多消防電梯使用相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題