高規上規定消防電梯集水坑容積不小于2立方米,排水泵流量不小于10l/s,這樣的話,排污泵的流量應該不小于36m3/h,同時給排水規范上規定,集水池容積不小于排污泵5min的排水量,按照36m3/h和5min,算下來,消防電梯集水坑有效容積應不小于3m3,那么“不小于2立方米”的規定是不是就沖突啦?問題二,在確定消防電梯集水坑尺寸時,2立方或者3立方,是否應該指排污泵從停泵水位到啟泵水位這之間額容積呢?如果是這樣,再加上排污泵的吸水高度等,消防電梯的集水坑的容積可就很大啦。
各位,我現在做一項目,將消防電梯的集水坑做在消防電梯基坑的旁邊,集水坑底比電梯基坑底低1.50m,請問:1.由基坑向集水坑排水的排水管要比集水坑的報警水位高出多少?2.集水坑的頂板怎么做啊?大概多高?
請教各位,消防電梯下面要求設置集水坑,且容積不小于2立方米,如果把集水坑設置在室外,電梯井下面只用一個地漏通過排水管排至室外設置的集水坑,然后通過潛污泵排至室外排水管道,這樣做怎么樣?
我現在在做一個高層住宅工程,建筑專業為了節省空間,將消防電梯的集水坑設置在電梯基坑下。我現在在做給排水設計中遇到下面一些問題:1.集水坑若借用消防電梯基坑,排水潛水泵如何設置?2.若集水坑設置在電梯基坑下方,集水坑與電梯基坑之間的隔板該怎么設置?3.潛水泵如何檢修?是否單獨設置檢修門?請個位大哥多多指點,謝謝!!!!!!!!!!!!!!!!
我們這的消防電梯集水坑有當做普通排水井使用,水井中的地漏管、公共區域的地漏管都是直接排到消防電梯集水坑的,而且全是PVC暗埋進去。想問下PVC管可以進入消防電梯集水坑么?
高規規定,坑的容積不小于2立方米,泵的流量不小于10升。若按每次運行不少于5分鐘計算(建規),10*60*5/1000=3立方米,計算結果豈不令2立方米的規定等于廢話?如何理解?
消防梯集水坑做在基坑外面,基坑標高-1.6米,那么集水坑的有效容積是否應該從-1.6米開始往下算,-1.6米以上的部分均視為無效容積?
請問論壇的專家、技術同志們:假如消防電梯的底坑和旁邊的集水坑底坑底標高都是一樣的,是4.000m,中間連同預埋管標高為4.050,排水泵2臺安裝在集水坑內,能否保證消防電梯的消防使用啊?咨詢過電梯廠家說消防電梯坑內不允許存水,但目前集水坑和電梯底坑已混凝土澆筑完畢,二者是一個底標高,電梯坑深度和集水坑深度也都1.650m,電梯安裝完畢后運行會(huì )不會(huì )因為集水坑排水不徹底而燒壞?2臺潛污泵型號是JYWQ65-40-12-1400-4型,具體見附圖。假如電梯坑內進水,潛污泵排水又不徹底(最低水位會(huì )存水),會(huì )不會(huì )燒壞電梯底部排線?電梯廠家說,電梯坑內電氣排線安裝在坑底,不能挪動,那么集水坑照目前圖紙施工是否已無意義?有什么好措施調整,怎么改呢?
最近做個工程中消防電梯的排水井我取的是長2.5米×寬1米×深1米,停泵水位距井底0.3米起泵水位距井底0.8米報警水位距井底0.95米圖審意見下來說集水坑的有效容量僅1.625立方米,不滿足高規第6.3.3.11條中不小于2立方米的要求。我翻了下規范,原規范說的是“排水井容量不應小于2.00立方米”在此想請教下各位前輩高手,高規第6.3.3.11條中消防電梯的集水坑容量是總容量還是有效容量?集水坑有效容量如何計算?
消防電梯集水坑內潛污泵的負荷等級:請教各位大俠,你們怎么去認定,以前一直認為是二級負荷,這兩天老總說可以作為三級負荷,因為沒有明文規定為二級以上,你們怎么認為呢?
本人在做一個26層的住宅項目,負一層戰時為人防,平時為自行出庫,地下室面積約為500平方。因甲方堅持除了車庫入口有個一米乘以一米的小集水坑(收集散落雨水),還有消防電梯2.0*1.5*1.5的集水坑(消防電梯集水坑設在消防電梯的旁邊,即地下一層前室),其他均不設坑(說了各種理由,比如:別的樓都沒做坑)。 現在疑問:1 自行車庫就沒有其他沖洗廢水了嗎?2 水暖井里如需要檢修泄水,水可以排至消防電梯集水坑嗎?3 如果條件允許,自動噴淋的泄水可以排至消防電梯集水坑嗎? 請各位大俠幫助棒
感謝樓主的資料,可以參考一下,希望樓主有更多的資料和大家分享。愿有更多熱愛建筑的同事一起來發圖,讓我們在這個平臺上獲得更多的交流,論壇會(huì )更加精彩!
消防電梯的集水坑 排污泵負荷按理應歸消防負荷。配電就出現一個問題。和消防電梯一組一起供電,就得在消防電梯室(12~18~層)引一路下來給排污泵。這樣就完全滿足了。只是有點倒送電。很矛盾。如果和二級負荷的客梯一組,相對友好辦點,直接在一層雙電源切換后,分兩路給排污泵和客梯。只是在規范里模棱兩可,高規中沒有明確排污泵為消防負荷,但間接似乎又是消防負荷。依舊矛盾中,希望遇到過權威點或者本身權威一點的同行解答。再未解答以前,暫以單獨配電,末端切換,滿足其消防配電要求,以一棟18層3單元、無地下室二類高層住宅建筑為例(無正壓送風系統)。由變配所(或電纜分支箱)引來主電源2路,分別為消防負荷和二類負荷各一路主電源;備用電源來5路,分別為3(棟)路消防電梯、1路客梯二類負荷備用電源和1路排污泵消防備用電源。[ 本帖最后由 xofy 于 2011-3-21 20:44 編輯
請各位高手幫幫忙啊~我現在做的樓,消防電梯基坑-1.5m,我最開始設置的集水坑是2000*1400*1600,基坑底標高之比電梯基坑低100,這樣會(huì )不會(huì )有什么問題?按照要求來說,集水坑的坑底標高應該比電梯基坑低多少啊?各位大俠幫幫忙啊!!!!
消防電梯的集水坑能否直接放在電梯基坑下面,電梯基坑1.8m深,底下再做集水坑的話3m左右,這樣做的話有什么問題,大家討論一下。
消防電梯坑底標高為-1.50m,旁設集水坑,但電梯坑周?30和340厚的上翻梁,標高為-1.00~-2.50m,結構說我的150管穿梁很困難,那我的導流管該如何設?集水坑能放電梯井下嗎?謝謝大家。
建筑將多個消防電梯設置在了一起, 此時集水坑容積是否還是2立方? 個人覺得應該是這樣。但十分不確定。 有過類似經驗的高手說一下都是怎么處理的,謝謝了
我有個疑問,我的一個項目,十八層,無地下車庫,只有普通的地下儲藏室,地下室層高3.8米,消防電梯僅降至一層,不下地下室,我把消防電梯集水坑和地下室普通污水集水坑合二為一,并且該集水坑消防電梯集水坑的正下方,(消防電梯緩沖平臺深度1.5米,平臺下設集水坑檢修門),這種做法是否合適?為什么審圖公司說這樣做有安全隱患?
一個26層的高層住宅,地下一層。現在有幾個疑問:1:集水坑是做什么用的?2:集水坑放在什么地方合適?3:集水坑的尺寸有什么要求?4:集水坑的設置有哪些規范可依?4:潛污泵如何選擇? 本人就在高規6.3.3.11看到一句規范,還請前輩高人指點指點啊,先謝謝了。
消防電梯集水坑有效容積
消防電梯集水坑有效容積專題,為您提供消防電梯集水坑有效容積相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防電梯集水坑有效容積 相關的專業交流討論,更多消防電梯集水坑有效容積相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度