一、質量方面 1、污水池膜結構的膜材表面不明顯褶皺、無積水;膜面顏色均勻、無明顯污染串色; 2、鏈接固定節點牢固、排練整齊;縫線無脫落、無超張拉、膜面無大面積拉毛蹭傷 二、支撐結構安裝 鋼結構預埋交底→鋼結構預埋→基礎預埋復核→鋼結構的制作→構件噴砂除銹→構件防腐涂裝→構件吊裝。 三、污水池膜體的安裝 1、污水池膜結構安裝前,要先對工程項目有關人員進行方案進行的探討,確定詳細的安裝流程與安全的技術措施。 2、安裝前要檢查膜體外觀是否有破損、褶皺,熱熔合縫是否有脫落,螺栓、鋁合金壓條等是否有拉傷或銹蝕,索與錨具涂層是否破壞。 3、我們還要根據場地的條件和施工方案搭建膜體展開平臺,安裝安全網,對大型的膜結構建筑,要收集安裝期間的天氣信息。 4、污水池膜結構安裝過程中要密
1、對于膜結構工程中危險性較大的分部分項工程,施工單位應當組織專家對專項方案進行論證,提前編制好安全保障方案,并嚴格按照安全方案進行施工。 2、在施工時,要做好現場的警示標志,施工現場應在危險地段設置明顯的能引起人注意的警示標志和護欄。 3、對于需要用電的設備,必須使用漏電保護裝置,每個電動工具必須對應一個電閘。 4、存在高空作業的部分,要確保梯子牢固可靠,梯子與地面的角度在60-70度之間。 5、需要進行吊裝的部分,吊裝所用的鋼絲繩事先必須認真的檢查,表面磨損,腐蝕達鋼絲繩直徑的10%時,應停止使用。 6、使用起重機工作時,其起重臂、吊裝物下嚴禁站人,如果施工現場靠近高壓架空電線,一定要與架空電線保持安全距離。 7、用電設備必須規范使用,安裝人員在拆裝用電設備的時候,一定要先切斷電源。
合肥飛騰空間膜結構有限公司是中國膜結構行業的領頭軍,也是國內膜結構行業發展最迅速的企業之一。公司經營范圍從方案設計、結構設計、靜動力分析、找形裁剪設計到加工制作、整體安裝與調試及使用維護全過程服務。網址:www.ahmjg.com 郵箱:ahf2008@163.com 聯系電話:(0551)2337609 0551--2337610 手機:13155123598
南京三橋膜結構收費站 業主:南京長江三橋指揮部 監理:揚州建苑 施工單位:柯沃泰膜結構(上海)有限公司(索、膜) 中國機械安裝四公司 現場安裝:05年5月1日——7月24日 類型: 137噸無縫鋼管桁架結構 1760平方米骨架式PTFE膜 174平方米骨架式ETFE膜 一、鋼結構吊裝
充氣膜結構是依靠膜曲面內外氣壓差來維持膜曲面的形
膜結構(Membrane)是20世紀中期發展起來的一種新型建筑結構形式,是由多種高強薄膜材料(PVC或Teflon)及加強構件(鋼架、鋼柱或鋼索)通過一定方式使其內部產生一定的預張應力以形成某種空間形狀,作為覆蓋結構,并能承受一定的外荷載作用的一種空間結構形式。
各位做膜結構的朋友: 我想告訴你們中國最垃圾的膜結構公司就是廣州凱諾比爾建筑技術有限公司,倒閉前叫廣州回博恒膜結構公司.這個鳥公司公司人員太雜,什么老外鬼老都有,說什么是什么合資公司,狗屁公司. 設計人員沒一個有獨立設計能力! 公司一點實力都沒有,連員工每個月的工資都要拖,甚至兌不了現! 沒個月都有大把人受不了而辭職,大把人被騙.
膜結構在景觀園林中的比重越來越重,如何才能找到合適的膜結構公司呢。我公司是較早專業從事膜結構 的設計制作和安裝的公司。如果有需要的朋友請和我聯系 項先生 15852482348 13564115627 xzxrd@hotmail.com qq 178133197 http://www.jgmjg.com
本人最近在做一個尿素合成項目,主裝置框架為混凝土與鋼結構組成,標高29.000m以下為混凝土結構,標高29.000m以上為鋼結構;框架內有300t尿素合成塔2臺,高度為70m,鋼結構頂標高62.000m。如下圖,1、2軸為鋼結構框架,現在考慮使用750t調裝,如何吊裝鋼結構來降低成本?
正在施工一鋼結構設備平臺,高強度螺絲,永久螺栓,安裝螺栓幾萬套。因現場制作安裝,大量的安裝螺栓可否取消掉。能取消的依據還真找不到。[ 本帖最后由 zgkdhq 于 2011-8-10 20:43 編輯 ]
大家還在為在win7中安裝探索者而糾結嗎?告訴大家一個不錯的組合,先在win7中安裝cad2006(安裝方法google一下吧),再安裝天正結構8.2,ok了。本人64位系統,完美運行。
在使用鋼結構建筑的時候,雖然這種結構的使用具有很多的優勢。但是在安裝的時候,卻需要一定的清洗工作。對于建筑師來說,介紹一些主要清洗的部分。 鋼結構房屋拋丸機,清理過程中由電氣控制的可調速輸送輥道將鋼結構件或鋼材送進清理機室體內拋射區,其周身各面受到來自不同坐標方位的強力密集彈丸打擊與磨擦,使之其上的氧化皮、銹層及其污物迅速脫落,鋼材表面就獲得一定粗糙度的光潔表面,在清理室外兩邊進出口輥道裝卸工件。落入鋼材上面的彈丸與銹塵經吹掃裝置吹掃,撒落下來的丸塵混合物由回收螺旋輸送到室體漏斗、縱橫向螺旋輸送機匯集于提升機下部,再提升到機器上部的分離器里,分離后的純凈彈丸落入分離器料斗中內,
邁特建筑輕鋼結構安裝步驟: 一、輕鋼結構安裝步驟之基礎
1、膜結構的連接節點包括膜片與膜片連接節點和膜面與支承結構連接節點。根據支承體系的不同,可分為膜面與柔性支承結構節點和膜面與剛性支承結構節點。按照所處部位不同,可分為中間節點和邊界節點。 2、膜結構的連接構造設計應考慮結構的形狀、荷載、制造、安裝等條件,使結構安全、可靠、確保力的傳遞,并能適應可能的位移和轉動。 3、形狀設計與荷載分析時對節點所作的假定宜與實際構造相一致。節點設計和驗算時應考慮計算時的各種簡化的影響。 4、節點設計時宜考慮結構安裝偏差的影響。 5、膜面與支承結構連接節點必須具有足夠的強度和剛度,不得先于連接的構件和膜材面破壞,也不應產生影響受力性能的變形。 6、膜片連接處應保持高度水密性,應進行抗剝離測試,并應防止織物磨損、撕裂。連接處的金屬構件應有防止腐蝕的措施。連接構造應充分考慮膜材蠕變的影響。
(1) 摩擦系數:,其中F為抗滑移試驗所測得的使試件產生初始 滑移的力,nf為摩擦面數, 為與F對應的高強螺栓擰緊預拉力實測 值之和。(2) 扭矩系數:,其中d為高強螺栓公稱直徑(mm),M為施加扭矩值(N﹒M ),P為螺栓預緊力。10.9級高強度大六角螺栓連接必須保證扭矩系數K的平均值為0.110~0.150。其標準偏差應小于等于0.010。(3) 初擰扭矩:為了縮小螺栓緊固過程中鋼板變形的影響,可用二次擰緊來減小先后擰緊螺栓之間的相互影響。高強螺栓第一次擰為初擰,使其軸力宜達到標準軸力的60%~80%。(4) 終擰扭矩:高強螺栓最后緊固用的扭矩為終擰扭矩。考慮各種預應力的損失,終擰扭矩一般比按設計預拉力作理論計算的扭矩值大5%~10%。鋼結構的清理 鋼結構拋丸機,清理過程中由電氣控制的可調速輸送輥道將鋼結構件或鋼材送進清理機室體內拋射區,其周身各面受到來自不同坐標方位的強力密集彈丸打擊與磨擦,使之其上的氧化皮、銹層及其污物迅速脫落,鋼材表面就獲得一定粗糙度的光潔表面,在清理室外兩邊進
膜建筑因其簡潔、優美的曲面造型和卓越的光學、力學、保溫、耐火、防水、自潔等性能被譽為二十一世紀的建筑。膜結構工程是集建筑學、結構力學、精細化工、材料科學與計算機科學為一體的高科技工程。 目前國內外已修建的各種膜結構建筑中,主要用于以下幾個方面: 1
1選購聲測管材質的選擇,以透聲率較大、便于安裝及費用較低為原則。聲脈沖從發射換能器發出,通過耦合水到達水和聲測管管壁的界面,再通過管壁到達聲測管管壁與混凝土的界面,穿過混凝土后又需穿過另一聲測管的兩個界面而到達接收換能器。因此,聲測管形成4個界面,每個界面的聲能透過系數可按下式計算:式中:——某界面的聲能透過系數;——界面兩側介質的聲阻抗率發射和接收換能器之間4個界面的總透聲系數為2分類常用的管子有鋼管、鋼質波紋管、塑料管3種。鋼管的優點是便于安裝,可用電焊焊在鋼筋骨架外,可代替部分鋼筋截面,而且由于鋼管剛度較大.埋置后可基本上保持其平行度和平直度,許多大直徑灌注樁均采用鋼管作為聲測管。但鋼管的價格較貴:鋼質波紋管是一種較好的聲測管材料,它具有管壁薄、鋼材省和抗滲、耐壓、強度高、柔性好等特點,通常用于預應力結構中的后張法預留孔道:用做聲測管時。可直接綁扎在鋼筋骨架上,接頭處可用大一號波紋管套接。由于波紋管很輕,因而操作十分方便,但安裝時需注意保持其軸線的平直。塑料管的
膜結構建筑最顯著的特點是造型優美簡單大氣,設計獨特的膜結構建筑堪比完美的藝術品。但是,在膜結構設計及建造過程中,每一個步驟都要求嚴謹,從選材設計到加工制作、安裝張拉及建成后的維護等等。當中出現少許錯誤或疏忽,都可能影響到工程質量,甚至演變成工程事故。膜結構工程事故可分為由氣候及火災原因引發的事故及由設計及施工不當引起的事故兩大類。事故形式主要包括結構整體傾覆、膜材撕裂、粗制濫造的劣質工程、火災燒毀、積水或積雪破壞等。了解了膜結構的破壞形式,建筑設計師們須采取措施防止工程事故、減少質量通病,從而提高膜結構工程質量。可采取的措施如下:1.膜材及構件選用膜材的好劣對于一項膜結構工程來說至關重要,即使是同一種膜材,不同廠家、不同型號甚至不同生產批次的質量也有差異,實際應用時要認真選擇、詳細檢查;膜材的局部質量瑕疵應在裁剪下料時略過。另外,膜結構采用金屬構件應采取有效的防腐保護措施;設計時,構件的斷面尺寸選擇應考慮銹蝕的影響而留有余量。盡可能選用不銹鋼材料制成的構件。1.避免膜材損壞撕裂設計師在設計膜結構時應確保膜面
膜結構在施工過程中,膜片與墻體等剛性構件的連接有多種形式可供采用,并發揮其建筑方而的功能。 1)膜面似蓋在墻上時,在室內就看不到墻體的邊緣線。 2)膜面浮出墻體時,墻頂與膜面之間在豎向平而的空隙可作為媒介,使屋頂膜結構的膜面與墻體看起來并非相互獨立。 3)膜面與墻體相切時,扇形邊界可使光線直接照入室內。 如果需要全封閉空間,可用連接構件將扇形空隙遮蓋起來,連接件通常鉸接于墻體和膜邊索之間。陽光和空氣通過它們之間的空隙進入室內。空隙的存在可使天然與人工、輕與重、光淤與粗糙、高科技與手工及不同色、不同質感的材料之問聯系起來,從而成為激發建筑細部設計靈感的豐膜結構。http://www.szzymo.com
人們總是試圖采用各種方式表示慶賀,建造一座建筑物不但以其形體引人注目,而且將作為標志性建筑而長久地存在。在全世界眾多的紀念性建筑中,英國所建造的千年穹頂(Millennium Dome)尤為突出。當2000年子夜的鐘聲敲響時,在倫敦泰晤士河畔五彩繽紛焰火的照耀下,千年穹頂以它銀白色的圓頂迎接新的千禧年。這座直徑 320m、以 12根高山100m的桅桿所支承的圓球形屋頂采用了張力膜結構。正是這座穹頂集中體現了20世紀建筑技術的精華,用它來迎接新世紀,的確是再恰當不過了。 雖然人們喜歡從最廣泛的意義出發,把鐵木構架和帆布建成的大棚,甚至以枝條和獸皮搭成的帳篷都納入膜結構的范圍,但從嚴格的結構受力的定義來說,膜結構始于1970年日本大阪博覽會(huì )上一座氣承式膜結構