恒流亦可叫穩流,意思相近,一般可以不加區別。與恒壓的概念相比,恒流的概念就難于理解一些了,因為日常生活中恒壓源是多見的,蓄電池、干電池是直流恒壓電源,而 220V 交流電,則可認為是一種交流恒壓電源,因為它們的輸出電壓是基本不變的,是不隨輸出電流的大小而大幅變化的。 首先舉例說明:一個恒定電流值調至 1A 的,最高輸出電壓可達 100V 的一個恒流電源,當你打開這個恒流源的電源開關時,你會(huì )看到電源的電壓表和電流表顯示什么數值呢?可以肯定的說:輸出電壓為 100V ,輸出電流為 0A 。有人曾經這樣問,你不是 100V 1A 的恒流源嗎?怎么輸出不是 100V 1A 呢?這里仍然要用歐姆定律來解釋ｍ論上可以這樣來計算,電源的輸出電壓 U=IR ,式中 U 為輸出電壓, I 為輸出電流, R 為負載電阻。 以下分 5 種情況來說明: 如果電源為空載, R 可以用無窮大來表示, U=I* ∞,由于電源能輸 1A 的電流,如果電源電流為 1A ,那么 U=1A* ∞ = ∞,而電源電壓最多只能輸出 100V ,無疑電源只
知識點:準確的直流電源
1,信息來源:深圳市世微半導體有限公司 Augus 2,產品描述 AP5103 是一款效率高,穩定可靠的 LED 燈恒流驅動控制芯片,
消防聯動系統中,要切斷非消防電源,該如何設計?像GGD的配電柜,能切斷嗎,多大的電流都能切斷嗎?在配電系統圖中該怎么體現切斷非消防電源?
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:11 編輯 開關電源設計的一般考慮在設計開關電源之前,應當仔細研究要設計的電源技術要求。現以一個通信電源模塊的例子來說明設計要考慮的問題。該模塊的技術規范如下:
變頻電源設計涉及到多個方面,包括電路拓撲設計、控制策略設計、開關器件選型、電容、電感和濾波器設計等。下面簡單介紹一下變頻電源設計的主要內容。 電路拓撲設計:根據不同的應用需求和功率等級,選擇合適的電路拓撲結構,如單相橋式逆變器、三相橋式逆變器等。 控制策略設計:選擇合適的控制策略,如SPWM、SVPWM、FOC等,根據控制策略設計控制電路,以實現對輸出電壓和頻率的精確控制。 開關器件選型:根據電路拓撲和控制策略的要求,選擇合適的開關器件,如IGBT、MOSFET等。 電容、電感和濾波器設計:為了降低輸出電壓和電流的諧波,需要設計合適的電容、電感和濾波器,以實現輸出電壓和電流的平穩和純正。 保護電路設計:為了保護電路和開關器件,需要設計合適的保護電路,如過流保護、
大家好! 我想實現一個只能使用運放單電源供電的方式實現輸出雙極性恒流電路(最終的輸出信號為:雙極性,幅度為+/-8V,恒流20uA波形,最重要的要求是:所用的器件要盡量的少,,運放的輸入信號有MCU控制的DAC芯片給出(DAC芯片輸出信號的幅度為2.8V 頻率為:0.5hz-100HZ)目前在設計階段遇到了困難,希望各位大俠能給予指導,謝謝!
圖紙簡介: 本圖紙為樂(lè )清直流電源柜屏面布置圖及系統圖設計,共5張圖紙,包括:直流電源柜屏面布置圖,主電氣原理圖,直流電源柜屏面布置圖,充電浮充電柜配線圖,直流電源柜控制及信號回路。 投稿網友: huangpuyu 上傳時間: 20
直流屏內直流電源采用防雷設計的意義:直流屏內直流電源防雷設計是保證電源系統可靠運行的必不可少的環節,對于設備而言,雷電過電壓來源主要包括感應過電壓、雷電侵入波和反擊過電壓。在一般情況下,電源防護必須采取系統防護、概率防護和多級防護的防雷原則。直流屏內直流電源采用防雷設計的注意事項:1、直流電源的防雷電路使用瞬態抑制二極管(TVS)時,一般還需要與壓敏電阻等通流容量大的器件配合使用;2、壓敏電阻MOV 屬于高能量保護器件,壓敏電阻長期經過大電流,會(huì )造成失效,可以選用浪拓電子無續流的陶瓷氣體放電管BC301N-D;3、TVS二極管是小能量器件,它需要搭配一個限流電路,PPTC (正溫度系數熱敏電阻)或101繞線電感,一般取值100uH;4、在選擇瞬態抑制二極管時,需要考慮一些重要參數,包括:反向斷態電壓(VR)、峰值脈沖電流(IPP)以及最大鉗位電壓(VC max)。直流屏直流電源防雷設計方案相關保護元件:1、氣體放電管;2、TVS-瞬態抑制二極管陣列
太陽能直放站的電源設計中國太陽能產業聯盟網 直放站是移動通信網絡(luò )優化的重要手段之一,隨著直放站的普及,<
我是學水的,我想請教各位老師,電子顯示屏的電源該如何設計?怎樣配線(弱電線規格\強電線纜規格?)急需要你們的幫助,先謝謝大家了!!!!
我想請教大家雙切配電總箱前端的進線的隔離開關和雙切開關的電流值是如何選擇的?我開到一個項目中前端的隔離開關的脫扣電路值比后端的雙切開關的電流值還要小,而普通的低壓配電上一級的開關不是一般都要大于等于后一級的開關電流值嗎?應該怎么配,原則是什么呢?謝謝!
車間用電負荷表上寫著,設備總容量:598.5KW;正常運行負荷:492.5KW;需雙電源負荷99KW;要求車間考慮2根進線。其中雙電源負荷的設備如下:48KW設備2臺,正常運行負荷48KW,需雙電源負荷24KW; 15KW設備8臺,正常運行負荷120KW,需雙電源負荷75KW;請教各位大俠雙電源負荷是什么意思,該方案該如何設計?[ 本帖最后由 qzz456 于 2010-3-24 16:16 編輯 ]
本人從事通信行業電源設計已經9年,具備工程師中級職稱,目前通信行業內的電源設計(主要是UPS、開關電源、油機等設備的安裝設計)活越來越少,這個專業在通信設計院內屬于小專業,基本上屬于吃補貼的,而且現在網絡(luò )發展已經差不多,設計量越來越少,所以想轉行做工業建筑電氣或者民用建筑電氣的設計,不知道有什么大的區別?了解情況的高手們,是否可以指點一二?
技校將原來的二個教室改建為服裝車間,原有照明線路不變,需要為車間設備引接工作電源。每個車間要裝備26臺工業縫紉機共52臺機器,縫紉機電壓380v,每臺功率370w。這樣每個車間電機三相功率為9.62kw,另為以后增加設備再預留5kw負荷,這樣每個車間負荷為14.62kw,兩個車間共計總負荷29.24kw。現在需要從樓內的配電柜接線,為二個車間52臺工業縫紉機增加380v電源,主線擬采用三相五線電纜(加上零線,防備以后照明改造使用)。現在需要解決如下問題:1.請問電源主線線徑該如何選擇?需要配備多大的空開?2.二個車間進線如何選擇線徑?空開該配多大?3。主線和車間進線該如何連接?我是這樣考慮的,不知是否合適:1.根據三相電機電流計算公式得知,二個車間總電流約為62A,單個車間電流為31A。根據電纜載流量似乎電源主線應選擇16A銅芯五線電纜,配備80A空開。不知這是否滿足設備啟動時大電流的需要,并為以后新增設備留有余量?2.具體每個車間進線是否選擇6平方銅線,配備40A空開?3.三相五線電纜主線系室內
1 基本理論 開關電源的輸出電壓Vo是由一個控制電壓Vc來控制的,即由Vc與鋸齒波信號比較,產生PWM波形。根據鋸齒波產生的方式不同,開關電源的控制方式可分為電壓型控制和電流型控制。電壓型的鋸齒波是由芯片內部產生的,如LM5025,電流型的鋸齒波是輸出電感的電流轉化成電壓波形得到的,如UC3843。對于反激電路,變壓器原邊繞組的電流就是產生鋸齒波的依據。 輸出電壓Vo與控制電壓Vc的比值稱為未補償的開環傳遞函數Tu,Tu=Vo/Vc。一般按頻率的變化來反映Tu的變化,即Bode圖。 電壓型控制的電源其Tu是雙極點,以非隔離的BUCK為例,形式為:
由于更高的集成度、更快的處理器運行速度以及更小的特征尺寸,內核及I/O電壓的負載點(POL)處理器電源設計變得越來越具挑戰性。處理器技術的發展必須和POL電源設計技術相匹配。5年或10年以前使用的電源管理解決方案,對于當今的高性能處理器而言,可能不再那么行之有效了。 由于更高的集成度、更快的處理器運行速度以及更小的特征尺寸,內核及I/O電壓的負載點(POL)處理器電源設計變得越來越具挑戰性。處理器技術的發展必須和POL電源設計技術相匹配。5年或10年以前使用的電源管理解決方案,對于當今的高性能處理器而言,可能不再那么行之有效了。因此,當我們為T(mén)I的DaVinci數字信號處理器 (DSP)進行POL電源解決方案設計時,對基本電源技術的充分了解可以幫助我們克服許多設計困難。本文將對一系列適用于該DaVinci處理器的電源去耦、浪涌電流、穩壓精度和排序技術進行討論。我們將以使用了 TI 電源管理產品的一個電源管理參考設計為例來提供對這些論述的支持。
在任何開關電源方案設計中,PCB板的物理設計都是最后一個環節,如果設計方法不當,PCB可能會(huì )輻射過多的電磁干擾,造成電源工作不穩定,以下開關電源方案的6點PCB設計技巧。1.從原理圖到PCB設計流程建立元件參數——>輸入原理網表->設計參數設置->手工布局->手工布線->驗證設計——>復查->CAM輸出。2.參數設置3.元器件布局4.布線5.檢查6.設計輸出12V1A開關電源方案U6773S的圖片: 芯片采用的是是內置MOS的一款國產芯片U6773S ,具有較高
本文在EDM機理與嵌入式技術領域最新研究成果的基礎上,針對目前微細EDM加工中電源的研究現狀,提出了一種新型的智能型EDM脈沖電源,該電源的脈間精度可以達到0.2μs,是一般的分立軟件和集成電路所不能達到的,脈寬,脈間的大小可參數話,這些設置都是在軟件中進行,并且采用FPGA設計具有可進行更新,保密性好。這種新型的脈沖電源,由于高電火花脈沖放電頻率,從而提高加工精度。又因為HDL語言和FPGA技術的應用越來越廣泛,所以這種智能的脈沖電源具有很好的通用性。 軟件編程實現 軟件編程采用軟件編譯環境NIOS II IDE。Nios II IDE基于開放和可擴展的平臺,不僅可以將通用用戶界面和業界最好的開發環境完美結合,還能夠與第三方工具無縫地集成在一起。Nios II IDE提供了完整的C/C++軟件開發套件,包括編輯器、項目管理器和構建
恒流電源設計
恒流電源設計專題,為您提供恒流電源設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與恒流電源設計 相關的專業交流討論,更多恒流電源設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題