請教各位前輩:小弟近日做了一個數據中心機房的電氣設計,有個問題想不通。機房內共有四種電源: 1。UPS雙路供電的網絡(luò )設備; 2。精密空調電源; 3。照明電源; 4。應急照明電源。另外預留消防水泵,氣體消防電源。請問,消防自動報警時應切斷哪些電源,強制開啟哪些電源,UPS設備電源是否必須切斷。
工程概況: 小學教學樓,不滿足自然排煙安裝了風機及封口,消防配置了聯動壁掛式主機,走廊內設置的感煙探測器及消防報警按鈕,原有3級配電箱內有應急照明,請問3級負荷的配電箱需要在火災時候將非消防電源強制或自動切掉么?
現在的消防聯動是不是一定要有源輸出控制,我看新的火警規范4.1.2條只是說主機電壓控制輸出應采用直流24V,并沒有規定輸出控制的方式!我看當前好多廠家的輸入輸出模塊仍自帶有源、無源輸出控制的兩種接法啊?順便再請教一下,海灣8301輸入輸出模塊控制高電壓大功率消防設備動作時,COM、NO連接繼電器線圈控制被控設備,屬于有源輸出控制還是無源輸出控制?請大神指教!
我看到大多消防聯動時都用多線制的! 為什么不用模塊呢?那樣不是省很多線,我施工方便! 難道是沒有相關功能的模塊?////
最近有個工程,地下與地上都只有普通的通風系統,無排煙系統在圖集07K103-1 消防聯動一章(常用防火閥,排煙閥的控制關系)里寫了聯動關系但一般的通風系統應該是非消防電源供電,火災確認后會(huì )切斷那么是不是就不需要消防聯動來關閉這些普通的通風機了呢?我看過很多圖都沒說,一般都只強調了防排煙系統的控制。請教下大家
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
情況是這個樣子的,防排煙風機單控,每三個放進一個按鈕箱,共計四個按鈕箱,樹干式配電,選用PC級ATSE,審圖機構說如果是選用PC級的ATSE的話,在進線位置應加設保護電器,我想問問CB級得ATSE可以嗎?還用加嗎?還有這條的審查依據是什么,我沒找到,謝謝。
北京獅島SD2210消防聯動主機,SD6114LK專用聯動模塊(消防泵和噴淋泵)一直報故障.線路不短路不接地,說明書是3根線.啟動.回答.和公共.實際現場接的兩個線.啟動和公共(以前可以啟動的) 聯動子站的接線端子一組有10V多電壓,有一組沒有.問師傅們:聯動子站的接線端子上應該有電壓存在嗎?我應該從哪幾方面查找問題?謝謝
關于非消防電源的切斷問題,規范規定的太籠統,請大家指教。1.集中空調電源在火災時切斷電源沒異議。2.住宅住戶電源等在火災時應切斷沒問題,但是高層住宅樓住戶失火時,樓梯間內的普通照明電源需要切斷嗎?(有些審圖人員這樣要求)3.大超市,辦公樓走廊、賓館走廊內的普通照明電源在失火時必須切斷嗎。我的看法:上述2、3條的普通照明電源火災時切斷時,必然引起人群的驚慌,不利于疏散,特別在大超市(盡管有應急照明,但應急照明的照度往往較低)。所以,能否參考消防水泵的做法,即切斷電源比過負荷產生的后果更嚴重時,不切斷電源。請大家指教。
各位專家,建筑物主要出入口的門禁系統如何和消防聯動呢?有的說是在每個門口的門禁控制器,有的說是切斷門禁系統的總電源,哪位專家知道規范咋寫的?如果畫圖?一個控制模塊?還是其它辦法。。。。。
消防聯動系統中,要切斷非消防電源,該如何設計?像GGD的配電柜,能切斷嗎,多大的電流都能切斷嗎?在配電系統圖中該怎么體現切斷非消防電源?
請問圖紙中報警線連接強電箱的用途是什么?先謝了
五層中學宿舍 單層2015平方做了自動報警系統 是不是必須得做消火栓聯動問了做水的說好像用的自來水供水的 沒有消防水泵誰能告訴我下 什么情況下有消防水泵 什么情況下沒有什么情況只用作火災自動報警而不用和消火栓聯動呢告訴我哪個規范也行 我自己查查 看了火災自動報警系統設計規范 看不明白
目前我所在的工程上使用的方式是,在配電室市電跟備用發電機線路,走的同一個配電柜,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,提出存在一個問題即,由于是在配電室引用的同一個配電柜,導致可以手工切換時,在市電不斷的情況下,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,消防的雙電源切換,由于我們已經實用了兩條線路,達到了備用的目標,所以不認為存在問題。我想問下,消防的雙電源切換,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行?
論文簡介:火災報警及聯動控制標準圖集,消防平面布置圖、系統圖、控制原理圖、聯動關系等均有詳細介紹。 投稿網友:songxueping90 上傳時間: 2013-07-27
新手剛入行,請教一個問題,項目是一個綜合體,裙樓4層,上面有2棟塔樓。有強切消防電源的要求。裙樓和地下室按防火分區設置電源箱,那塔樓部分,消防強切是不是按+-1層來切掉電源?電源箱需要怎么設置?每層一個?
在圖集10D303-2常見電機控制電路圖(2010合訂本)中,這句話:“4.接線端子圖中,至消防中心聯動臺的電纜作用為聯動臺直接手動啟、停風機。”這樣的接法是否違反了火災報警規范:“排煙風機,消防泵等需要手動和自動控制”?反饋信號又是怎么反饋的?麻煩各位看看。
跪求:由于設計圖紙說明不清楚,配電廠只做2個手動啟動停止按鈕,風機控制是KBO(CPS)-12C/10/06M基本型,這個能否直接消防聯動啟動停止,接線接KBO的幾號接線端
一個新建廠區,共4個丁類廠房和一個消防泵水泵房(單獨建造,不再任何一個廠房?jì)龋總€(gè)廠房單獨計算的室外消防用水量為25L/S,整個廠區的室外消防用水量為35L/S,問這個廠區每幢廠房的消防負荷的負荷等級,泵房?jì)人秒娫吹呢摵傻燃墸€有消防水箱位于其中一幢廠房的上端,他的消防電源負荷等級
有一建筑可以暫定為塔式住宅樓(二類建筑),樓梯形式為剪刀梯。按規范要求得在消防電梯與封閉樓梯合用的前室里設置探測器(單獨一個探測區域),這樣的話是否每層都要設置探測器?能不能隔幾層設置一個?還有是否需要每層都要設置燈光顯示裝置?可否幾層串起來算一個回路?還有每一層都要設置短路隔離器?好浪費哦。還有就是點數是怎樣計算的?啥叫點數?
消防聯動電源
消防聯動電源專題,為您提供消防聯動電源相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防聯動電源 相關的專業交流討論,更多消防聯動電源相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題