請問各位有誰做過裝車棧橋的消防 水量應該如何考慮 有沒有專門的設計規范啊 除了做地下式消火栓和蒸汽滅火外 還需要怎么做 我第一次做 不知道該怎么考慮 希望各位高手指點
我是窮人,所以沒辦法送基本 但是謝謝各位朋友的指導問題是:空調機房是位于一層 ,請問做消防設計,消防給排水和報警系統應該怎么設計。謝謝
對于雙首層商鋪,一二層為一個單元,三四層為一個單元,一三層均為首層,三層可上消防車的室外消防,在三層需要布置室外消火栓與水泵接合器么?
工程概況: 小學教學樓,不滿足自然排煙安裝了風機及封口,消防配置了聯動壁掛式主機,走廊內設置的感煙探測器及消防報警按鈕,原有3級配電箱內有應急照明,請問3級負荷的配電箱需要在火災時候將非消防電源強制或自動切掉么?
隨著社會(huì )經濟的快速發展,人民群眾就醫需求的不斷提高,現代化醫院建筑也向著大型化、高層化發展。但醫院高層建筑一旦發生火災事故,撲救難度大,將會(huì )造成相當嚴重的人員傷亡和經濟損失,并帶來一定的社會(huì )負效應。
小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?
高層建筑消防設計,快下啊!很好的資料,除了水還有其他的頁可以學學的啊!^_^
請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,二層),且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝!!!!!!!!!!!
不是我設計 但是我們施工
《建筑消防技術與設計》
設計的自家院子 望大家點評 謝謝
現在大空間消防采用消防炮已經很普遍,然后好多設計人員設計中均存在疑問,希望此資料幫你完成設計~~~
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會(huì )出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何
請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?
小弟 剛進設計院 請大家指點下 塔樓和裙樓的消防改造問題 塔樓一級防火 裙樓二級 如果塔樓和裙樓打通后用防火卷簾隔斷后 裙樓的防火等級還是二級嗎 就是說二類建筑和一類建筑打通后加防火卷簾門 裙樓的防火性質變不變
30*36m跨的糧食平倉,容積為30000m3,裝載容量10368噸。請教各位前輩,有專門的設計規范幫忙查一下,打電話去消防隊問了說國家公安部特別發文了但文件不知道在那里!套用建筑設計防火規范里的消防水量,師傅說不對的!
我們公司主要做的是KFC 必勝客等快餐店 的消防系統 一般都在大廈 或商場的內部 在 建設工程消防設計備案表里 有一欄工程基本概況 里面需要填的是建筑物的高度 層數 面積請問各位大蝦 這個高度 層數 面積 是指的是大廈或商場的 還是 KFC 必勝客的?
是露天的儲罐區,植物油應該屬于丙類液體吧,消防應該考慮怎么做呢。應該是考慮低倍數泡沫還是高倍數泡沫呢,或者消防炮呢謝謝:handshake[ 本帖最后由 songxl827 于 2010-1-20 22:11 編輯 ]