本帖最后由 知乎圓桌 于 2017-8-1 17:08 編輯 LD-8304肯定是位于同一樓層不同位置或者是不同樓層,多個LD-8304之間的連接是串聯還是并聯連接的,看以下的系統圖是并聯連接的,干線都是T接進入LD-8304的,那實際施工中是怎么的接線方式的。我所講的所謂的串聯是消防電話總機和控制器出線進入第一個(最近)LD-8304后,在LD-8304盒內將干線分接出接往下一個LD-8304。干線分接在消防驗收上有什么講究嗎?
管徑≥DN100的消防管,過去采用螺紋接口,施工難度很大,這是由于管徑較大,管道接口處的螺紋淺了,連接不牢固,容易漏水,而螺紋深了,接口螺紋處的管壁太薄,難以承受系統的工作壓力,容易破裂。
一高層建筑設有消防電話及消防廣播系統,其裙房為四層,1~2層為網點,3~4層住宅。裙房和高層緊挨著。裙房是否需要設置消防電話及廣播系統?
樓梯間內的應急照明燈采用帶消防接口的延時開關控制火災時強行點亮那么這個開關應該怎么接線呢?請截一下圖紙讓在下看看謝謝~
請教各位大蝦:消防電話與消防電話插孔的基本概念和根本區別是什么??jì)烧呖梢曰ハ嗵娲鷨幔抗芫€(xiàn)可以互相利用嗎?(即消防電話與消防電話插孔共回路)希望得到專業的解釋?zhuān)x謝!
有圖紙最好
辦公建筑內設火災報警系統,消防控制室設一部電話與辦公建筑內電話一個系統,另外還要設一部電話直通消防隊,也就是說消防控制室要設兩部電話,對嗎?各位是怎樣做的?
十一層住宅,地下一層設防排煙系統了,沒有噴淋,現在聯動了風機,強啟,強切,消防栓,還有電梯,還需要設置什么?消火栓旁用設置消防電話插孔嗎?
我準備從一層向地下一層穿線(兩層各是一個防火分區,向下的引入點不在弱電井里),我現在已電話線舉例(總線連接方式),我能不能把經過一層手報的電話線直接畫到引下線線處?還是我必須從一層的接線箱再重新引一個電話線畫到引下線處?(我的信號總線、電源線、廣播線、消火栓起泵線都從接線箱重新引了,但不清楚電話線要不要重新引,我是按松江飛繁的系統。)哪位高人解我這個疑惑,我感激不盡啊!!
我有個問題請教大家:電梯轎箱里面的緊急電話(電梯故障時,求救用的那種)接到哪里去? 和消防系統接在一起,行嗎?還是單獨設一部電話,開通一個號碼?如何布線,轎箱電話是不是留在井道里?謝謝!
前幾天在論談中看到關于消防電梯是否要設消防電話,報警設計規范中僅說電梯機房要設,高層民用建筑防設計規范.6.3.3.10消防電梯轎廂內應設專用對講電話
規范上是說主要通風和空調機房要設置,主要空調機房的定義是什么?高層里建筑圖上標注了空調機房的是否都要設置消防電話?:hug:
如圖所示,具體是怎么控制的那,求大師指點
請問下各位老師! 消防水帶接口連接有什么要求么??? 就是水帶與接口連接的地方 用什么鐵絲 綁幾圈 還要卡庫 再保險下么 這個有什么規范要求么 請指點下!!!!!謝謝!
見到很多電氣設計施工圖對地下車庫消防電話線的設計都是在一個防火分區里把所有的電話插孔和消防分機都用一根SC20或者SC15的管串聯起來~但是根據產品手冊上消防電話的工作原理來看(看的北大青鳥的),似乎簡單的串聯起來不一定能保證消防電話系統的接線呀~不知各位怎么看這個問題?
一些圖上總是把若干消防報警電話并接到兩根電話線上引下至電話主機,這應該算是總線制吧。但我看海灣的說明是:與控制器采用無極性信號二總線連接,與總線制編碼電話孔采用四線制連接,與多線制電話主機采用電話二總線連接。請問到底是2線還是4線,2線與4線實現的功能上有什么不同?
消防電梯在消防滅火過程中起非常重要的作用,轎箱內是否設消防電話,另是否需配置滅火器具。我平時所看到的是沒有配置,有些技術書說要配置,疑惑。
建筑電氣選型必備產品之——消防系統之“消防廣播/電話”,在建筑安全問題要求日益嚴峻的今天,消防系統的設計必不可少。歡迎對本站電子樣本頻道消防火警類之“消防廣播”產品進行點評。在通過電子樣本獲得最新產品技術與信息的同時,您的意見和建議對于企業、別人的選型選購參考都很重要!
前幾天做了一個工程.消防控制室做了消防專用電話.并且做到了消防系統圖里面. 審圖意見下來說最好最單獨的119電話直通室外去. 想請教大家有這種做法嗎??通到室外哪里去啊???請教了!
《民規》規定:火災應急廣播線路,不應和火警信號、聯動控制線路等其他線路同導管或同線槽敷設。但我看到有些圖紙要求:消防電話線不和火警信號、聯動控制線路等其他線路同線槽敷設。請問:消防設計一定需要這樣做嗎?