狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 有關AREVA的110kV隔離開關

    我手頭有一個工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平開啟、雙柱式隔離開關。型號是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N。不知道各位有沒有這個型號的安裝圖?如有,發一份給我好嗎?謝謝。email:lron@tom.com

  • 求:主變中性點隔離開關的運行方式

    我發電廠兩臺主變,分別是20000kVA和16000kVA(121+2*2.5%/6.3kV,不并列運行),110kV中性點裝35kV單相隔離刀閘接地,請問檢修完成后,分別空載投入兩主變時及正常運行時中性點接地刀閘的運行方式。需要跟調度(地調)申請嗎?請說明白理由和規程出處。謝謝。

  • 110kV出線隔離開關的設計選型

    新手一個,有個問題想請教一下各位高手:在戶外型110kV變電站的設計中,出現側的斷路器前面首先設置一個雙接地的隔離開關,在斷路器后側又設置一臺單接地的隔離開關,請教一下這樣選型的依據是什么呢?另外,有些GIS型變電站設計的時候在進線側會(huì )設置避雷器,而在戶外型的110kV站卻沒有設置,而僅僅設置一個PT?還請高手指點一下,像這樣高壓設備的選型,哪些書上能查到呢?最好能推薦相關類的書籍,謝謝~

  • 110kV隔離開關絕緣支柱問題

    110kV隔離開關絕緣支柱問題

    110kV隔離開關的絕緣支柱,澆筑面過長,到底有沒有什么影響,還是只是美觀上差一點,請專家指點。謝謝,見下圖

  • 關于隔離開關的使用類別

    選了一個斯沃的雙電源手動切換的400A的開關(使用類別:AC-23B,是適用于電動機或者高電感負載的),作為某建筑兩路電源進線的受電開關,負荷是電動機+電鍋爐負荷(應該是電阻性的吧?)+極少照明及電子設備,目前情況下屬于電感與電阻混合負載了,還能不能用這個開關了?

  • 請教:隔離開關的確定依據

    負荷是兩臺3.5KW的水泵,選用的隔離開關用多大的,還有用幾P的根據什么來確定?還用接觸器,都用的是220,問什么中間繼電器用24V,新手請教了,請各位前輩不吝賜教。

  • 110KV單母線接線出線可以只用隔離開關么?

    本帖最后由 呼嚕401 于 2015-12-3 13:14 編輯 如圖所示,兩臺121/6.3的發電機升壓變壓器,出線側110kV為單母線,變壓器高壓側可以為隔離開關么。供電局審批會(huì )通過么?

  • 隔離開關同斷路器的區別

    我想問的是現在低壓進戶,如果分斷電流較高的話,通常采用塑殼斷路器,否則普通住宅型都采用普通電子式斷路器,現在隔離開關用的很少了啊;(除了價格原因外)我覺得沒有理由不用斷路器啊?另塑殼斷路器與電子式斷路器區別什么地方呢?請高手解答我的困惑~

  • 配電箱隔離開關怎么選擇?

    為什么有的箱子進戶用的空開,有的用的隔離開關,具體怎么用?還有隔離開關是不是選擇按照殼架電流選擇呢?這個殼架電流什么意思?如果按照殼架電流選擇應該怎么選擇???

  • [討論】隔離開關的操作順序!

    送電時,應先合電源側的隔離開關,后合負荷側的隔離開關;斷電時,先拉負荷側的隔離開關,后拉電源側的隔離開關。必須嚴格按照操作程序進行操作,以保證安全。這是規程上說的。可為什么要這樣規定呢?既然斷路器斷開了,先操作哪一側有區別嗎?

  • 請問隔離開關的選取原則

    請問隔離開關的額定電流要按上級斷路器整定電流的1.5倍選取嗎?比如,上級出線計算電流90A,出線斷路器整定電流為100A,那么下級配電箱的進線隔離開關是選125A,還是至少要選160A的?

  • 隔離開關與空開匹配問題

    問個剛剛遇到的事情:插座配電箱的前級在照明配電箱里,是100A的空開;插座配電箱采用160A的隔離開關,下口接入N多個微型漏電空開。這種接線方式有何不妥嗎?隔離開關的標定值應該比電源側的具有保護功能開關的整定值大。但是將空開放到隔離開關的前面,如果出現意外,空開動作,是不是“越級拱閘”?

  • 請教:關于快速隔離開關的配置

    在主接線中,發現有些情況下需配置快速隔離開關。如:線路側地刀,雙母線側隔刀但現有的規程規范中未發現相關條文說明請教各位,配置快速隔離開關有什么依據?謝謝!

  • 負荷開關與隔離開關相似

    負荷開關是一種帶有專用滅弧觸頭、滅弧裝置和彈簧斷路裝置的分合開關。從結構上看,負荷開關與隔離開關相似(在斷開狀態時都有可見的斷開點),但它可用來開閉電路,這一點又與斷路器類似。然而,斷路器可以控制任何電路,而負荷開關只能開閉負荷電流,或者開斷過負荷電流,所以只用于切斷和接通正常情況下電路,而不能用于斷開短路故障電流。但是,要求它的結構能通過短路時間的故障電流而不致損壞。由于負荷開關的滅弧裝置和觸頭是按照切斷和接通負荷電流設計的,所以負荷開關在多數情況下,應與高壓熔斷器配合使用,由后者來?yè)吻袛喽搪饭收想娏鞯娜蝿铡Ｘ摵砷_(kāi)關的開閉頻度和操作壽命往往高于斷路器。負荷開關的優點是價格較低,多用于10千伏以下的配電線路,其滅弧方式有空氣、壓氣式、SF6和真空滅弧等幾種。隨著科學技術的不斷發展,負荷開關的種類和質量都有所增加和提高。

  • 關于24KV的斷路器和隔離開關

    我們國內很多工廠生產12KV的斷路器和隔離開關但是也有工廠說生產24KV的但是從來沒有見過他們的檢測報告不知道真假哪位熟悉24KV的斷路器?24KV的隔離開關?哪家工廠有生產?我們想聯系謝謝同行朋友!

  • 負荷隔離開關的極數選擇?

    《供配電系統設計規范》-第1.0.6條:由建筑物外引入的配電線路,應在室內靠近進線點便于操作維護的地方裝設隔離電器。《低壓配電設計規范》-第2.1.5條: 隔離電器宜采用同時斷開電源所有極的開關或彼此靠近的單極開關。請教如果選用隔離開關的話,TN-S接地系統,三相選用幾極的隔離開關,是3還是4那?哪位高手指教

  • 關于電容柜里隔離開關的問題

    電容柜里一般都裝隔離開關,請問有沒有哪位高人知道隔離開關的操作機構安裝高度有沒有標準,我知道通常都是1。2米高,這個高度有沒有一個范圍?1.3米可不可以?期待高人回復

  • 求解:關于高壓隔離開關的問題

    求解:關于高壓隔離開關的問題

    第一個問題:圖片中帶拉桿的柜子是不是高壓隔離開關?第二個問題:高壓隔離開關是不是等于高壓接觸器(因為圖片中帶拉桿的柜體銘牌是接觸器,綠色指示燈下是“接觸器斷開狀態”)第三個問題:VCS(圖片中帶拉桿柜子)都是直接到高壓電機的,而VCB都是先到電機的控制柜(類型圖片中右側3個柜子)然后再到高壓電機 ,為什么?補充照片

  • 關于隔離開關的整定電流問題

    請教各位前輩:今天收到審圖中心施工圖審查意見,其他圖沒有問題,但是提出一條“隔離開關只有殼架電流無整定電流”的審查意見,第一次遇到這樣的問題,系統圖中選用隔離開關為INT125,3P/40A,前級整定為32A,問了同事都說沒有遇到過,盼各位前輩幫忙解答一下,拜謝

  • 關于負荷開關與隔離開關的問題

    咨詢大家一個問題啊,新的低壓開關設備是不是將負荷開關與隔離開關統一了!在低壓開關設備和控制設備第三部分里,沒有負荷開關,新的低壓配電規范也沒負荷開關,且隔離開關與舊的負荷開關電氣符號一致!

點擊加載更多

110kv中性點隔離開關

110kv中性點隔離開關專題,為您提供110kv中性點隔離開關相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與110kv中性點隔離開關 相關的專業交流討論,更多110kv中性點隔離開關相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

中性點絕緣系統

中性點成套設備

97精品人妻一区二区三区香蕉| 国产精品久久久入口| 6080亚洲精品无码| 91久久精品一二三区色欲| 国产成人91福利高清电影| 国产精品免费观看久久| 安泽县| HEYZO亚洲精品日韩精品换脸| 国产乱人激情h在线观看| 热久久久无码| 国精产偷久久| AV三级片在线| 久久久久国内精品国产片| 手机V性天堂| 国产乱国产乱| 欧美日韩中国一区二区三区| 羞羞影院| 国产人成亚洲第一网站在线播放| 人妻日韩直播在线| 久久久久久精品国产亚洲av麻豆| 久久久久夜夜夜| 日本最新中文字幕在线观看| 亚洲天堂专区| 亚洲色无码一区二区三区| 精品久久夜夜| 加山夏子爆乳无码专区| the人妻中文字幕一区| 欧美亚洲一区亚洲欧美一区| 国产精品久久久久一区| 欧美黄片一| 日本一区二区三区不卡免费| 91成人精品视频| 免费无码毛片一区二区| 在线精品国精品国产尤物| 八区精品色欲人妻综合网| 亚洲精品国产精品国自产观看| 亚洲av无码一区二区一二区| 亚洲最大成人免费视频网| www.涩涩| 国产欧美精品一区| 国产免费激情视频在线|