請教:1.35KV系統中性點經電阻箱接地或經消弧線圈接地到底是大接地電流系統還是小接地電流系統。 2.如果是屬于小接地電流系統,那么與不接地系統相比,有什么優點。 3.經電阻箱接地的系統,51N應該投跳嗎,能正確動作嗎? 4.中性點不接地系統一旦發生單相接地,如未及時切除,電纜起火是必然的嗎?如果經電阻箱或消弧線圈接地 呢? 5.品字形排列的單芯電纜會(huì )引起橋架產生渦流而發熱嗎? 注:我廠35KV系統全部用電纜接線。用的是不接地系統,最近因電纜單相接地引起燃燒,我想知道這是不是 系統不接地惹的禍,盼各位高手指點。
AL-BNR-35kV中性點接地電阻柜
35KV變壓器,星/三角接法,星形那一側,也就是高壓側中性點一定要加避雷器嗎?審圖的說要加,為了防止操作過電壓?jiǎn)幔空垑阎附蹋x謝!
35KV中性點不接地系統發生C相接地,電壓4KV,其他兩相為35KV,經過35/10KV變壓器(Y,D11型) 變電后,各相電壓發生變化嗎?如果是10KV單相接地,各相電壓各為多少啊?在線請教!謝謝
35KV系統的中性點電壓是21.36KV是什么意思?經電阻接地,需要的互感器數量有什么關系? 有這方面專業的可以加我下嗎?我可以支付一定的報酬
我站現有兩臺主變,現1號主變中性點接地,2號主變在分位,現在將一號主變由運行轉檢修,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,謝謝
運行規程上明確寫有“一般情況下, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行。”我廠的主接線運行方式是雙母線并列運行。請問,這是出于什么考慮呢?
110kV的三圈主變,全絕緣,35kV中性點經消弧線圈接地,那么中性點避雷器的參數如何確定啊?HY5WZ-42/134還是HY5WZ-51/134,哪里有規定啊
工業用戶35/6kV終端變電所中性點接地方式是用中性點不接地方式還是中性點低阻接地合適?6kV出線4~6條,如果采用中性點低阻接地方式,變壓器組別DY11合適嗎?可我看35kV樣本,都是YD11,DY組別的變壓器非標嗎?非常感謝。
35kV變壓器中性點接地電阻柜在電力系統中的重要作用。該設備用于調節中性點電壓,確保系統電壓穩定。其次,其可防止變壓器遭受過電壓破壞,提高設備安全性。此外,接地電阻柜還能增強線路的短路耐受能力,減少事故風險。在操作過程中,調整電阻值至關重要,需嚴格遵循相關規范。 1. 35kV變壓器中性點接地電阻柜的主要作用是調節中性點電壓,維持系統電壓穩定,同時防止變壓器過電壓損壞,提高設備安全性。 2. 電阻柜的電阻值的選取應結合系統的實際情況,考慮變壓器的容量、線路長度等因素。具體可查閱專業設計手冊或咨詢專業技術人員。 3. 使用接地電阻柜需要注意哪些安全事項?需要確認設備接地良好,確保操作人員安全;其次,操作時務必戴好絕緣手套,避免觸電風險;最后,如有不適應立即停用設備
在樁承載力特征值的確定中,要考慮負摩擦力的話,中性點的確定一直是一個不確定的問題。各種教材以及規范都沒有明確的確定方法,導致在計算過程中各自在確定中性點時差別很大,請教各位同仁在設計過程中,如何確定中性點,如何使得負摩阻力更接近實際值。謝謝各位
我公司是一臺終端三圈主變(220KV/110KV/10KV),220KV側和110KV側都有裝設中性點地刀, 220KV側受電(110KV側無電源),請問如何操作?(如下圖)比如:220KV
我們公司最近想自行制作中性點電阻器,但本人沒怎么接觸過高壓電阻,請教各位是否有這方面的資料?比如電阻加工工藝、電阻算法以及相關的資料。如能提供,不勝感激。:handshake :handshake
請教各位高手,關于《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1條“應避免在110kV及220kV有效接地系統中偶然形成局部不接地系統,并產生較高的工頻過電壓。對可能形成這種局部系統、低壓側有電源的110kV及220kV變壓器不接地的中性點應裝設間隙。”這句話怎么理解呢?與間隙并聯的避雷器哪個什么時候動作如何確定呢??jì)煞N情況下的過電壓有什么差別阿?這個問題一直想不通,忘各位賜教!先謝謝了!
一直有個關于接地的疑問。我們在做建筑接地干線的時候,一般都是用40X4的扁鋼。但變壓器中性點直接接地的做法是根據變壓器的容量用63或是80的大扁鋼接到綜合接地干線40X4扁鋼引出的預留鋼板上。前段是63或80的大扁鋼,后面又是40X4的小扁鋼,為什么會(huì )這樣呢?
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,按常規,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給。現業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,請教各位,這樣可以嗎?
1、中性點不接地系統中,發生單相接地短路時,接地電流為何是接地電容電流,此時不是已經接地了嗎?為何還是電容電流?2、中性點不接地系統中,發生單相接地短路時,此時非故障相的對地電壓升高為線電壓,為何此時線電壓與正常時相同,此時不是兩個線電壓的合成和一個線電壓相同嗎?如圖所示:
準備新增一臺400V變頻器控制柜,負載是55kW的變頻電機,電源是一臺中性點經過高電阻接地的變壓器,請問變頻器控制柜的中性點絕緣方式應該怎么選擇?另外該400V配線盤現有的用電設備都使用的是3C+PE的電纜,請問是否中性點經過高電阻接地的系統必須使用3C+PE電纜?能不能設備外殼在現場直接接地?
型號 系統額定 電壓(kV) 短時通流 電流(A) 短時通流 時間(S)
110KV升壓站變壓器35kV中性點接地電阻柜采購招標招標方式: 貨物招標 標訊類別: 國內招標 資金來源: 受商都縣科智華遠風電有限責任公司委托,對內蒙古商都常勝梁風電場一期49.5MW工程110KV升壓站變壓器35kV中性點接地電阻柜采購項目進行國內公開招標,現邀請合格投標人參加投標。1.資金來源:企業自籌2.招標內容:?jiǎn)翁鬃儔浩髦行渣c(diǎn)接地電阻柜(包括電流互感器)及附件(詳情見技術文件),包括設備的設計、制造、檢驗、裝配、指導安裝、調試、試運、驗收、試驗、運行、培訓和維護等服務。交貨期:2012年10月30日前交貨。交貨地點:內蒙古商都常勝梁風電場。3.對投標人的資格要求:(1)投標人必須具有中華人民共和國獨立法人資格,遵守中華人民共和國的有關法律和法規;(2)投標人必須是具備投標產品的制造及供貨能力的制造商,具有投標產品設備生產資質(許可)及設備制造經驗的專業生產廠家,并具有生產或供
35kv中性點
35kv中性點專題,為您提供35kv中性點相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與35kv中性點 相關的專業交流討論,更多35kv中性點相關內容請訪問