如圖所示,簡單的電流表只能用來測量小于或等于其滿偏電流量的電流。為了擴大電流表的量程,可以在表頭兩端并聯一定數值的電阻,如圖b所示。但是,若此時仍不能滿足測量范圍的需要,可以采用獨立分擋式電流表,如圖c所示。獨立分擋式電流表具有以下缺點: 1)轉換開關在換擋時,由于開關接觸電阻增大或分流支路某點斷路,將有大電流流過表頭,可能造成表頭損壞。 2)由于各擋分流電阻的阻值不等,對無框架阻尼表頭來說,不能得到相等的阻尼效果。 3)若表頭滿偏電流不是一個合適的整數數值,這種情況將不便于一表多用的綜合設計。 4)由于各分流電阻彼此獨立,因而用料多,體積大,致使儀表重量過大。
鉗形表的主要結構是一個電流互感器,能測量交流電,但為什么也能測量直流電呢?如果是直流電的話,電流互感器是不可能工作的呀.
鉗形表的主要結構是一個電流互感器,能測量交流電,但為什么也能測量直流電呢?如果是直流電的話,電流互感器是不可能工作的呀.
直流電源裝置進線電流計算公式,共XDJM們參考
1.高壓柜的 合母和控母都是DC220V,系統中配有直流屏。是不是合母和控母 都取自直流屏,并且要分開。2.高壓柜的照明回路 是AC220V ,是不是一定要從高壓相對應的低壓柜上取交流電。3.直流屏內的3相低壓輸入,也是要從高壓到變壓器到低壓柜上面取的嗎?
想問問大家,現有一高頻開關直流電源柜子,其中一臺是電池柜,一臺是模塊柜子,有18節12V的電池。想問問這銘牌中的20A是什么意思?求解
直流電機轉子中的電流是交流還是直流?以下哪種說法正確,還是都不正確?是將電樞中的交流轉化為電刷間的直流?是脈動直流?
一只用具測量直流回路的電流表,表面清晰,量程是-150~150A,配75mV分流器,外型像6L2型,但沒有銘牌。網上沒查到這種規格的電流表,這只表的型號到底是什么,望知道的師兄們指點。
一臺11kw的電機,進水受潮,在烘烤燈烘烤狀態下能測直流電阻嗎? 在烘烤狀態下,我用萬用表測時線間電阻為0.8、0.7、0.7,但是用單臂電橋測量時電阻一直在變化,這和烘烤有關嗎
利用直流偏磁在線監測系統對某變電站內三個變壓器(T1–T3)中性點電流和振動信號進行了監測,對22#變壓器噪聲進行了監測。正常運行時的典型監測結果如表2.1所示。T1 振動最大位移 電流(電抗器運行) 電流(直接接地) 8.82微米 –0.08A –0.9AT2 振動最大位移 噪聲聲壓級 電流(直接接地) 8.43微米 92.6dB(A) –0.89AT3 振動最大位移 電流(電抗器運行) 電流(直接接地) 7.62微米 –0.07A –0.84A變壓器T1和變壓器T3在中性點接電抗器運行時,電流傳感器所在中性接地線懸空,沒有電流流過,測得的值為誤差值。由于電流傳感器安裝方向是向上即流出地網為正,故直接接地時中性點的直流電流為負值,表示電流流入地網。從表中數據可見正常運行時,中性點直流電流分量很小,均不到1A。變壓器T1和變壓器T2振動的最大位移相近,變壓器T3的最大位移小一些,原因有二:一是由于變壓器油箱振動主要是鐵心繞組振動傳遞至油箱表面的,各變壓器機械參數并非完全一樣,傳遞過程中衰減有些差別;二是由于
KEITHLEY吉時利6221型交流和直流電流源 提供 4pA 至 210mA 峰峰值的交流電流,用于元件和材料的交流表征 6221 的 10 MHz 輸出更新率可生成高達 100 kHz 的平滑正弦波 內置標準和任意波形發生器,頻率范圍為 1 mHz 至 100 kHz 應用包括用作復雜的可編程負載或傳感器信號以及噪聲仿真 可編程脈沖寬度短至 5μs,限制精密元件的功耗 與 2182A 納伏表一起使用時,支持低至 50μs 的脈沖 IV 測量 內置以太網接口,無需GPIB控制器卡即可輕松遠程控制 內置 RS-232、GPIB、觸發鏈接和數字 I/O 接口 可重新配置的三同軸輸出簡化了應用保護要求的匹配 Model 220 仿真
FZS系列Φ52孔夾鉗型電流變送器◆簡 介 FZS系列Φ52孔夾鉗型兩線制、三線制、四線制電流變送器是應用霍爾效應的開環電流傳感器,能在電隔離條件下測量直流、交流、脈沖以及各種不規則波形的電流。詳細介紹請登陸網站:http://www.16642.comhttp://www.188sx.com
某變電所為雙電源進線,10千伏斷路器采用彈簧儲能操作機構,使用220伏直流,從變電所直流電源供電。一般變電所雙電源供電的設計是不考慮兩條電源同時停電的,但是根據國內的情況,供電局并沒有承諾,假如發生大面積停電,10千伏變電所雙電源停電時間超過30分鐘,那么電池將耗盡,主電源返回時,主開關無法電動合閘,該廠有一臺應急發電機,是否直流電源應接在應急母線上?如果采用交流儲能,那么在10千伏進線電源側如果安裝電壓互感器,10千伏儲能電源為交流,哪個方案更妥當呢?有設計直流電源接在變壓器低壓側的嗎?
直流電動機碳刷中性位置調整的簡便方法 電刷的中性位置,是當電機作空載發電機運行時,勵磁電流和轉速不變情況下,在電刷上量得最大感應電動勢時電刷的位置。 直流電動機靠設置換向極來改善換向情況,電刷的位置應嚴格地控制在中性線位置。當不在中性線位置上時,電機在運行中電刷和換向片之間將會(huì )產生火花。嚴重時產生環火將電刷和換向片燒損。 所以在每當電動機大修時,電刷架位置被移動,都必須將電刷再次準確的調整到它的中性位置。“直流感應法”因其在試驗過程中對設備儀器要求不高以及操作簡單,則通常將“直流感應法”作為確定電刷中性位置的常用方法。 當用直流感應法時,電樞靜止,一開關K交替地接通和斷開電機的勵磁電流,用一塊毫伏表在換向器的不同位置上分別測量電樞繞組的感應電動勢。 如果電刷的位置正處在中性線位置上時,電壓表指針幾乎不動。 而電刷不處在中性線位置上時,當勵磁電流接通時電樞繞組將會(huì )產生電動勢。這時電壓表的指針將向一方偏轉。而斷開時會(huì )向另一方偏轉。也就是說當接通勵磁電流時觀察毫伏表的指示大小,如果指針
測量變壓器繞組直流電阻的目的是:檢查繞組接頭的焊接質量和繞組有無匝間短路現象;電壓分接開關的各個位置接觸是否良好及分接的實際位置是否相符;引出線有無斷裂,多股導線并繞組是否有斷股等情況。變壓器在大修時或改變分接頭位置后,或者出口故障短路后,需要測量繞組連同套管一起的直流電阻。測量方法如下。 (1)電流、電壓表法。又稱電壓降法,其原理是在被測電阻中通以直流電流,測量該電阻上的電壓降,根據歐姆定律即可算出被測電阻值。由于電流表和電壓表的內阻對測量結果會(huì )產生影響,所以它們被接入測量電路的方式應慎重考慮。 (2)平衡電橋法。它是一種采用電橋平衡的原理來測量直流電阻的方法,常用的平衡電橋有單臂和雙臂電橋兩種。測量變壓器的直流電阻時,應在變壓器停電并拆去高壓引線后進行。對大型大容量電力變壓器,因RL串聯電路的充電時間常數τ很大,使得每次測
愛德萬ADVTEST ADCMT 6146直流電壓電流發生器
KEITHLEY吉時利6221型交流和直流電流源 提供 4pA 至 210mA 峰峰值的交流電流,用于元件和材料的交流表征 6221 的 10 MHz 輸出更新率可生成高達 100 kHz 的平滑正弦波 內置標準和任意波形發生器,頻率范圍為 1 mHz 至 100 kHz 應用包括用作復雜的可編程負載或傳感器信號以及噪聲仿真 可編程脈沖寬度短至 5μs,限制精密元件的功耗 與 2182A 納伏表一起使用時,支持低至 50μs 的脈沖 IV 測量 內置以太網接口,無需GPIB控制器卡即可輕松遠程控制 內置 RS-232、GPIB、觸發鏈接和數字 I/O 接口 可重新配置的三同軸輸出簡化了應用保護要求的匹配 Model 220 仿真
記得在學校放假回家的火車上,遇到兩位剛上高中的小孩,當她們得知我是學電的后,就問我交流電與直流電有什么區別?當時我愣了一下,自己在學習中,很少去想這個問題,那時就用書面上講的,交直流電的頻率、幅值(即波形)不同來告訴她們。在生活和工作中,我們常常接觸到交流電和直流電,相信很多人都撐握了怎樣判別交流電與直流電,但也有一些人還不知道,現請大家談談都有那些方奋判別插線板上的電源或其它電源是交流電還是直流電?
人們在進行電器電路模塊設計或給新產品定型時,極少認真考慮配套直流電源的選擇,直到發現問題出在電源部分,才重新評估這個問題。為了對人們有所幫助,本文敘述了直流電源的參數定義以及對待測單元(UUT)或其它電路系統的潛在影響。 電壓和電流范圍,這是兩個最容易確定的指標,只要根據電路的功耗計算出即可。不過若僅用單一的直流電壓給UUT供電時,應考慮測試UUT的高、低供電電壓極值。 大多數固定電源允許輸出電壓±10%的范圍內變化,如果這還不能滿足電路要求,可選用輸出可調的或允許更大變化范圍的電源。 1.工作模式 幾乎所有的直流電源都工作在恒壓源模式,也就是說在整個電流變化范圍內輸出電壓可保持不變。也有一批電源還可以在一定范圍內工作在值流源模式。 電源輸出的變化范圍不駐受限于電源本身的電壓或電流輸出能力,而且還與電源工作狀態有關,在自適應模式,電源可在容量不變的前提下自動調整電壓或電流的輸出范圍。 2.響應時間 當電源能夠遠程搖控或電源是作為測試
請教大家一個問題,我發現電梯和起重機械上的抱閘線圈都用的是直流電 為什么不用交流電呢?并且電壓大多為110V,還有220V的。而該設備本身卻為3相火線,380V用電?
中性點直流電流測量裝置
中性點直流電流測量裝置專題,為您提供中性點直流電流測量裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中性點直流電流測量裝置 相關的專業交流討論,更多中性點直流電流測量裝置相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度