如果知道所有單相總負荷是600KW,那么粗略估算選擇三相變壓器容量是不是按每相帶200KW的負荷考慮,再考慮變壓器負荷率70%,那么粗略的選擇三相變壓器容量為315KVA的。 請問這樣考慮是否有問題?或者應該如何計算才能更準確一些!
工程上如何判斷三相變壓器的接線組別有一變壓器,用直流法有如何指示?A+B- a+b- 表為正偏 b+c-表為0 a+c-表為正B+C- a+b- 表為負 b+c-表為正 a+c-表為0 A+C- a+b- 表為0 b+c-表為正 a+c-表為正試判斷該變壓器為何接線組別?
一個車間正常供電為3相五線制(TN-S系統),因生產需要使用3相線電壓為220V電源,我們選用1臺3相380V+N,變成3相220V+N的變壓器。因該變壓器低壓側的N線要求與整個車間的PE線阻值不超過25歐,我們是否可以將該變壓器的高低壓側的中性線同時接到該變壓器高壓側的中性線上去? 謝謝!
35kV10000kVA變壓器中性點問題:以前35kV8000kVA以上變壓器中性點都有套管引出,最近來一臺35kV10000kVA變壓器中性點沒套管引出不知是不是最新規程要求可以不引出中性點??
市政開挖,把變壓器中性點的接地極挖出來了,引下線和接地樁的聯接,用螺栓聯接合適嗎?
我們單位近幾年開工項目很多,原先七院設計的單體建筑物變電所內的變壓器中性點接地都是用BV線接在所內的總等電位箱內。后來,又有別的設計院參與進來,對于變壓器中性點接地出現了不同的方式,有用扁鐵接到總等電位箱的,有用扁鐵接到所內周圈接地扁鐵的,也有用線纜接到所內周圈接地扁鐵的。對這一點,我和師傅也很有爭議。大家來幫忙分析一下。
最近有臺箱變送電時,發現他們低壓400V一側,出來的零線沒有接地,請問這樣對正常用電有影響嗎? 另外他們還說,如果零線接地的話,那樣就不用整排柜子走零排了,直接把需要零線的地方接柜體就行了,因為低壓柜體都焊在底座上了,接地肯定可靠,還省下零排的原材料。這樣可以嗎?
從自耦變壓器的自身特點來說,自藕變壓器的中性點應當接地現有的電氣規范中有沒有做明確規定?如果有,在哪里可以查到?請大家幫忙!:@
配電室在4樓,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里。干變挨著低壓進線柜,低壓柜有PE排,現在圓鋼從接地極引到了配電室,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接。想問下,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接。這樣行不?合適的作法是?謝謝各位!!
不同變壓器是否可共用中性點接地點?如果只有一個接地點的情況下應該采取什么做法。請教一法師的觀點是相同參數、變比的變壓器可以共接地點。另ups是否需同設中性點接地,外殼保護接地。謝謝。
我在施工中,圖紙沒有明確要求如何做中性點接地的示意圖.我就將變壓器中性點直接接地.與下面圖紙有什么區別?探討.
我最近碰到下面這樣一個問題,請朋友們發表一下看法: 同一條10KV線路的兩臺變壓器(不滿足并列運行條件)按下圖接線。問4QS能不能去掉,并說明理由?
由于電廠提供的保安低壓變壓器為中性點高阻接地,故新上的低壓變壓器也采用中性點高阻接地。現在存在的問題是:我們的系統有比較大的AC220負荷,大概50kw,10個回路。大家是怎樣解決這個問題。是否上380/380帶N線變壓器還是采用每個回路加380/220的控制變壓器呢。我的AC220V主要是照明負荷。
大家好,如果對110kv變壓器送電時,變壓器中性點不接地送電,大概在變壓器中性點一般會(huì )產生多大的電壓?變壓器中性點為全絕緣,會(huì )不會(huì )破壞這個絕緣了?
一般來講,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,其輸出也是三相電源。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,只能將一相電源變壓到二次側輸出。在大型變電站和發電廠中,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,所以都采用三相變壓器。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,如家用電器等等,其容量比較少一般來講,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,其輸出也是三相電源。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,只能將一相電源變壓到二次側輸出。在大型變電站和發電廠中,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,所以都采用三相變壓器。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,如家用電器等等,其容量比較少
變壓器低壓側三角接線可以人為制造中性點引出接地,那這個接地能不能引出平常這個N線呢?那這時候接1相和1N可以像平常這樣用嗎?
“GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范”中的第7節介紹了,單電源和雙電源兩種情況下的變壓器中性點的接地的兩種情況。 1 對于單電源系統,TN電源系統在電源處應有一點直接接地,裝置的外露可導電部分應經PE接到接地點。 2 對于具有多電源的TN系統,應避免工作電流流過不期望的路徑。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統,僅有兩相負荷和三相負荷的情況下,無需配出N,PE宜多處接地。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統和對于具有多電源的TN系統,應符合下列要求:1)不應在變壓器的中性點或發電機的星形點直接對地連接。2)變壓器的中性點或發電機的星形點之間相互連接的導體應絕緣,且不得將其與用電設備連接。3)電源中性點間相互連接的導體與PE之間,應只一點連接,并應設置在總配電屏內。4)對裝置的PE可另外增設接地。5)PE的標志,應符合現行
作業井場用的自藕變壓器,輸入端是1140V(無中性線),輸出是380V,因為用電設備都是220V,所以輸出端增加了N線端子。由于整個線路安裝了三級漏電保護,所以將輸出端的N線接地,但是不知什么原因,N線端子接地后,自藕變壓器嗡嗡作響。最近連續下雨,主變壓器的零克燒了,這幾臺主變壓器的三相電壓極不平衡。主變壓器被燒跟自藕變壓器有關系嗎?生產廠家認為是自藕變壓器N線接地引起的主變壓器被燒,這種說法有道理嗎?還有“自藕變壓器的中性點必須直接接地”這條規定是哪個規范或標準規定的?具體出處哪里可以查到?請各位高手指點[ 本帖最后由 lsjzhyan 于 2010-8-24 16:58 編輯 ]