狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 發電機變壓器電機中性點的困惑。

    發電機變壓器電機中性點的困惑。幾個問題匯集到一起,就需要電氣理論水平了。汽輪發電機中性點如果直接接地,因為接地后單相接地短路電流大,燒定子繞組,即便有速斷保護也是一樣,所以有經消弧線圈,大電阻接地。但大變壓器中性點接地怎么就不燒繞組?大變壓器絕緣好?那把發電機絕緣也做大了,不就可以?汽輪發電機中性點也不能完全不接地,因為電容電流大,超過2A,1A的,也要燒定子。那大功率10KV電機也是中性點不接地,那它怎么不怕電容電流?大變壓器也一樣。

  • 為什么發電機中性點要通過單相接地變壓器接地

    為什么發電機中性點要通過單相接地變壓器接地,不能直接通過電阻接地嗎?單相接地變壓器的工作原理是什么呢?為什么還要在二次竄個電阻呢?

  • 發電機中性點設備的疑問

    發電機中性點設備的疑問

    這個圖中,發電機的中性點接了一個是變壓器還是PT 呢?這是干嘛用的呢?(1Uz,1Uz')局部放大了,請筒子們支招,謝謝了[ 本帖最后由 womecn 于 2011-1-28 09:56 編輯 ]

  • 發一個發電機中性點配電變壓器二次電阻選擇的文章

    這篇論文是我在一份電力雜志上看到的,里面有教人怎么計算電阻,我感覺還不錯,至少我看了明白了怎么計算的,所以掃描了拿出來一起分享,希望大家喜歡。順便問一下,為什么中性點接了電阻能限制過電壓,還有為什么過電壓限制在2.6倍?

  • 發電機中性點接地變壓器容量計算方法

    關于中性點接地柜的說明按照IEEE和IEC等國際標準的建議,發電機接地保護推薦有好幾種方式。我國廣泛采用開口三角形測零序電壓方法檢測定子單相接地,但是歐美及東南亞等原英聯邦國家大多直接采用測接地電流或產生的接地電壓來做接地保護。1.當發生單相接地時,發電機中性點將有電壓產生: 對于11kV發電機組為:11/根號3 kV ;2.對于小電流接地各國選用電流值有不同,一般為5~25A,一般確定為10A。3.接地變壓器二次側測接地電流需用高壓限流電阻。4.按限流為10A考慮,則此VT容量為:S=(11/根號3)×10A=63kVA 但是實際上這是短時負荷,正常情況下0.2s內即應動作跳閘,故接點變壓器的容量應按短時熱穩定(標準規定為5s) 允許的條件下選擇,因此接地變壓器容量按短時5s、63kVA的熱穩定允許下選擇容量。按此標準我國的標準PT大概均不能滿足此要求,為此選用額定容量的單相變壓器作為中性點變壓器。由我方過去對外投標中獲知,國外大多選熱穩定倍數為2.5~3.5倍(由變壓器設計允許值決定),也就是

  • 關于柴油發電機中性點是否接地

    在通信樞紐樓中,柴油發電機作為備用電源供通信設備負荷。以前做的設計中柴油發電機中性點都是接地的,但是有的廠家不建議用戶在安裝時采用中性點接地,原因是:1)實踐中發現中性點接地機組的雷電故障率偏高。2)接地質量要求較高、一般用戶無法辦到。不安全的工作接地不如不接地。3)中性點接地的機組會(huì )掩蓋負荷的漏電故障及接地錯誤,而這些故障和錯誤在市電大電流供電情況下無法暴露。問題是:作為備用電源的時候,柴油發電機到底要不要中性點接地呢?如果中性點不接地,就構成了IT系統,IT系統供電可靠性要高,這個時候是不是要加絕緣監測器呢?如果加,加在什么地方呢?

  • 請教大家自備電站的發電機中性點怎么辦?

    我單位準備建一自備電站(不并入電網),總容量是6MW,用5臺1.2MW的柴油發電機組并機運行,發電機的額定電壓為10.5KV。請問發電機的中性點是直接懸空還是需安裝接地柜?

  • 關于發電機中性點所接刀閘和電感的問題!

    關于發電機中性點所接刀閘和電感的問題!

    請問下圖中刀閘的名稱是什么?分,合的時間怎么確定?中性點和地之間的電感叫什么?是采集零序電壓的嗎?

  • 發電機中性點短路電流計算

    求教:1)若發電機中性點采用經變壓器接地系統(變壓器副邊串電阻),請問如何計算中性點故障電流?尤其是單相接地故障時。2)在單相接地是,中性點回路會(huì )產生負序電流嗎?

  • 柴油發電機和變壓器怎么聯絡(luò )啊?

    本帖最后由 zxd861113 于 2013-3-22 17:46 編輯 誰能發個圖片上小弟看看啊,還有 發電機供電的話 還需要無功補償柜嗎

  • 600MW發電機出線及中性點

    600MW發電機出線及中性點

    600WM發電機出線,與微正壓封母連接

  • 關于發電機、變壓器接地的問題?

    1。請問發電機變壓器中性點在接地方式,作用有什么不同?2。發電機中性點為什么要接地?3。接地變壓器及接地濾波器或者接地接地電阻柜起做什么樣的作用?4。發電機110kV以上等級中性點為什么都要求直接接地?5。電抗器需要工作接地嗎?謝謝解答!

  • 發電機、變壓器與母線保護

    發電機保護第一節 基本概念一 發電機發電機的作用是將汽輪機或水輪機輸出的機械能變換成電能。1 主要構成發電機主要由定子和轉子兩部分構成。在定子與轉子間留有適當的間隙,通常將該間隙稱作為氣隙。極對數為1的三相交流同步發電機的結構示意圖如圖1所示。在定子鐵芯上設置有槽,每個定子槽分上槽和下槽,上槽及下槽中設置有定子繞組。每臺發電機的定子繞組為三相對稱式繞組,如圖1中的a-x、b-y、c-z所示。所謂三相對稱繞組是指三個繞組(即a-x、b-y、c-z)的匝數相等,其空間分布相對位置相距1200。在定子鐵芯的上槽與下槽之間設置有屏蔽層。在轉子鐵芯上也有槽,槽內設置有轉子繞組(如圖1中的W-j所示)。 圖1 三相同步交流發電機結構示意圖為提高發電機的單機容量及降低鐵芯及繞組的溫度,各種發電機均設置有冷卻系統。小型發電機一般采用空氣冷卻方式,也有采用氫冷式;對于大型汽輪發電機,通常采用水內冷及氫冷方式。2 作用原理在轉子繞組中(圖1中的W-j)通入直流,產生一

  • 『原創(chuàng  )』發電機中性點接地變壓器容量計算方法

    『原創(chuàng )』發電機中性點接地變壓器容量計算方法

  • 發電機中性點電流互感器變比

    現有50MW發電機(雙星型接線)一臺,機端三相每相出線1回,電流互感器選用8000/1A;中性點每相出線2回,共六回出線,設置1組電流互感器(橫差保護用),請問該中性點電流互感器的變比怎么確定?是否按發電機額定電流的一半考慮?

  • 發電機中性點接地電流計算

    請問各位:系統中有4臺10.5KV的發電機,每臺發電機都有一個低阻接地柜。通流電流為200A,時間為10S,電阻為30.3Ohm。當四臺發電機并聯運行的時候,其中任一臺發電機定子出線端發生了單相接地故障,請問此時流過該臺發電機中性點的電流為多少?謝謝大家的解答。

  • 20KV發電機中性點接地電阻柜

    20KV發電機中性點接地電阻柜

    關于20KV發電機中性點接地電阻柜,有如下問題請教各位高手:1,發電機中性點接地電阻柜的原理是什么,附圖中所示如何實現此原理,各元件的功能是什么;2,單相電源變壓器及二次側電阻的參數如何選擇;謝謝!!

  • 發電機、變壓器、懸臂吊資料

    本人花了很多時間整理的, 在這里共享給大家,希望對大家有所幫助。 覺得資料不錯的話,可以在下方回復,帖子就不會(huì )沉下去,本人是希望能幫到更多人的。

  • 新買發電機怎樣和兩臺變壓器連接?

    原來用兩臺變壓器供電,中間一個聯絡(luò )柜,今年新增一臺發電機,發電機廠自帶一臺自動雙電源柜,請問安裝的時候怎樣保證安全,做到各個開關互鎖。發電機是全自動的,沒有市電的時候自動啟動。發電機廠家只考慮一路變壓器供電情況,是否要增加轉換柜?請教各位師傅。

點擊加載更多

發電機中性點變壓器

發電機中性點變壓器專題,為您提供發電機中性點變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與發電機中性點變壓器 相關的專業交流討論,更多發電機中性點變壓器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

中性點非絕緣系統

櫥柜用什么材料好

国产第一av| 国产成人一区二区三区| 欧洲熟妇一区二区三区| 蜜臀av性久久久久av蜜臀| 麻豆精品少妇| freehd18xxxx人妻| 亚洲精品综合色区| 大香蕉大香蕉| 97精品伊人久久久大香线蕉| av电影在线一区| 超清无码一区二区三区| 欧美日韩精品欧美日韩| 日韩配欧美| 稻城县| 91精品一区二区| 国产极品骚妇| 超碰九九热精品| 欧美熟妇xxxxx| 久久精品一区二区| 六十路垂乳熟女田舍交尾| 开封县| 能在线观看视频你懂的网| 疯狂刺激的3p露脸视频| 被4个男人摁着强进了好爽| 色狠狠色综合久久久| 欧美黄色网你懂的| 国内最真实的XXXX人伦| 久久久久亚洲精品日久生情| 蜜臀久久久| 国产午夜精品福利| 欧美肛交一区二区三区| 日本乱妇bbwbbw| 婷婷丁香综合| 人人妻夜夜澡人人爽欧美精品| 国产激情综合五月久久| 九色福利在线| 红杏午夜无码人妻AV| 玩弄人妻少妇500系列视频| 国产AAA片流白浆| 男人的天堂网站视频在线观看| 午夜成人精品|