狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 35KV變壓器中性點要加避雷器嗎?

    35KV變壓器,星/三角接法,星形那一側,也就是高壓側中性點一定要加避雷器嗎?審圖的說要加,為了防止操作過電壓嗎？請壇友指教，謝謝!

  • 變壓器中性點放電間隙與避雷器的作用

    大接地電流系統中,主變壓器中性點都裝有放電間隙和避雷器,在中性點電壓升高時放電從而保護變壓器。但既然裝了間隙,為什么還要裝避雷器,間隙與避雷器如何分工,有什么區別?在網上搜了很多,都沒看明白,肯請詳解另:變壓器零序過壓過流的動作時限如何,網上有說0秒,那怎么與線路保護配合?這個問題可能我理解有誤,也可能很簡單,看到實例就會(huì )知道,但我是二次變的,正在為投一次變做準備,找不到具體資料,見諒

  • 請問220kv的變壓器中性點避雷器額定電壓

    到底選0.45Um和0.57Um還是選0.13Um和0.17Um如果220kV有效接地的話

  • 高壓變壓器中性點為什么必須安裝避雷器

    110KV及以上高電壓等級的變壓器一般是半絕緣的,即中性點的絕緣水平低于線端絕緣水平。對于中性點不接地的分級絕緣變壓器,當雷電波從線路侵入變壓站到達變壓器中性點以及系統單相接地、非全相運行,特別是伴隨產生變壓器勵磁電感與線路對地電容諧振時,會(huì )產生較高的雷電過電壓或工頻穩態過電壓,對分級絕緣變壓器中性點構成威脅,甚至使絕緣損壞。 所以中性點要裝設避雷器。

  • 35kV降壓變壓器中性點需不需要加避雷器?

    如題,35kV降壓變壓器中性點需不需要加避雷器?

  • 全絕緣變壓器35kV中性點避雷器的參數如何確定

    110kV的三圈主變,全絕緣,35kV中性點經消弧線圈接地,那么中性點避雷器的參數如何確定啊?HY5WZ-42/134還是HY5WZ-51/134,哪里有規定啊

  • 110KV變壓器中性點絕緣等級的問題

    請教各位,110KV變壓器中性點的絕緣等級怎么確定的?是上一級系統定的,還是變壓器廠家確定的,中性點的避雷器怎么選擇?謝謝

  • 請教:關于110kV變壓器中性點接地的問題

    有一個220kV變電所,內有110kV母線(單母分段),有10多條110kV饋線。請問:本變電所內2臺220/110kV變壓器110kV側中性點該如何接地?10多條110kV饋線在下一級變電所的110kV變壓器的高壓側中性點是否該直接接地?

  • 為什么110kV線路避雷器和110kV變壓器中性點避雷器的底部接地線要接計數器?

    本帖最后由 htzwy 于 2016-5-5 20:27 編輯 我單位的110kV線路避雷器和110kV變壓器中性點避雷器底部的接地線都了接計數器?不接計數器有什么影響?有什么規范要求一定要接嗎?

  • 110kV變壓器中性點流互為什么有的選10kV的?

    本帖最后由 lltt06 于 2013-4-15 21:09 編輯 請教:110kV變壓器中性點流互很多地方選LJW-10型的,中性點流互為什么選10kV的,110kV變壓器中性點流互的額定電壓是根據什么確定的?

  • 110kV變壓器中性點流互為什么選10kV的?

    請教:110kV變壓器中性點流互很多地方選LJW-10型的,中性點流互為什么選10kV的,110kV變壓器中性點流互的額定電壓是根據什么確定的?

  • 【請教】110kV變壓器中性點成套設置問題

    【請教】110kV變壓器中性點成套設置問題

    請問哪位知道110kV變壓器中性點成套設置(含72.7kV隔離開關、避雷器、間隙、及電流互感器)的型式試驗需要做哪些項目,誰有現成的試驗大綱更好了,先謝謝阿.郵箱:179921875@qq.com

  • 關于變壓器中性點接地的問題

    “GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范”中的第7節介紹了,單電源和雙電源兩種情況下的變壓器中性點的接地的兩種情況。 1 對于單電源系統,TN電源系統在電源處應有一點直接接地,裝置的外露可導電部分應經PE接到接地點。 2 對于具有多電源的TN系統,應避免工作電流流過不期望的路徑。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統,僅有兩相負荷和三相負荷的情況下,無需配出N,PE宜多處接地。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統和對于具有多電源的TN系統,應符合下列要求:1)不應在變壓器的中性點或發電機的星形點直接對地連接。2)變壓器的中性點或發電機的星形點之間相互連接的導體應絕緣,且不得將其與用電設備連接。3)電源中性點間相互連接的導體與PE之間,應只一點連接,并應設置在總配電屏內。4)對裝置的PE可另外增設接地。5)PE的標志,應符合現行

  • 變壓器中性點接地的問題?

    配電室在4樓,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里。干變挨著低壓進線柜,低壓柜有PE排,現在圓鋼從接地極引到了配電室,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接。想問下,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接。這樣行不?合適的作法是?謝謝各位!!

  • 35kV10000kVA變壓器中性點問題

    35kV10000kVA變壓器中性點問題:以前35kV8000kVA以上變壓器中性點都有套管引出,最近來一臺35kV10000kVA變壓器中性點沒套管引出不知是不是最新規程要求可以不引出中性點??

  • 變壓器中性點接地的探討

    變壓器中性點接地的探討

    我在施工中,圖紙沒有明確要求如何做中性點接地的示意圖.我就將變壓器中性點直接接地.與下面圖紙有什么區別?探討.

  • 變壓器耐壓與避雷器殘壓!

    35KV變壓器做耐壓試驗時做到了85KV,60S。這個從規范上看應該沒有問題。但現在是我們的避雷器在標稱電流下的殘壓不超過134KV,也就是說可能達到這個數字。哪我們的額定35KV的避雷器還能保護35KV的變壓器嗎?

  • 變壓器中性點(求助與討論)

    大家好,如果對110kv變壓器送電時,變壓器中性點不接地送電,大概在變壓器中性點一般會(huì )產生多大的電壓?變壓器中性點為全絕緣,會(huì )不會(huì )破壞這個絕緣了?

  • 求教關于變壓器中性點接地

    不同變壓器是否可共用中性點接地點?如果只有一個接地點的情況下應該采取什么做法。請教一法師的觀點是相同參數、變比的變壓器可以共接地點。另ups是否需同設中性點接地,外殼保護接地。謝謝。

  • 主變中性點避雷器的作用

    請問:三繞組變壓器(110/38.5/10.5kV),110kV中性點為直接接地方式,35kV側為中性點經消弧線圈接地方式,110kV中性點避雷器與35kV中性點避雷器作用有何不同?另:35kV中性點避雷器一般裝設在中性點刀閘與消弧線圈之間,現甲方提出避雷器主要是保護變壓器,避雷器與變壓器中性點之間不應用刀閘隔開,應裝設在中性點刀閘與變壓器之間,甲方的提法是否合理?謝謝!

點擊加載更多

110kv變壓器中性點避雷器

110kv變壓器中性點避雷器專題,為您提供110kv變壓器中性點避雷器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與110kv變壓器中性點避雷器 相關的專業交流討論,更多110kv變壓器中性點避雷器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

三相系統中性點位移

櫥柜面板

淮滨县| 日韩高清毛片| 91精品国产综合久久蜜臀| 2019亚洲精品男人天堂| 加勒比一区在线| 欧美日韩天堂偷偷| 国产免费不卡视频| 囊谦县| 亚洲国产精品无码中文字满| 青青草无码| 波多野无码一区| 亚洲免费在线777视频| 少妇激情av一区二区| 久久网亚洲| 黑人寄宿人妻中文字幕| 亚洲精选欧美男人| 国产精品成人99久久久久| 亚洲综合婷婷| 国产91 在线播放蘑菇0000| 久久另类天堂| 最新国产精品| 99大香伊乱码一区二区| 青青草无码| 久久无码高清视频网站| 夜夜精品视频| 成人性爱高清在线| 日韩最新av| 一级秋霞| 日韩亚A∨无码一区二区三区四平| 欧美极品少妇xxxooo性护士| 99亚洲精品无码久久久久| 水中色大型综合网站| 亚洲一区二区三区精品蜜桃久久| 日韩网一区| 青青草原在线视频| 99精品国产高清一区二区麻豆| 欧美灰丝袜丝交nylons| 2020免费无码| 久久久久久久国产毛片洗澡| 在线观看视频你懂的| 国产激情视频在线看|