我現在做一個項目,變壓器要求做低壓單相接地盬o,可是我不知道壓器中性點零序電流互感器變比如何選擇?是否有相關的規范?請各位高手指點指點!
現在做了一個110KV的變壓器施工設計,不會(huì )選擇變壓器中性點上的零序電流互感器,請教各位一下,變壓器數據如下,雙繞組電力變壓器,110/10KV的
一工程有1臺400kVA干變,2臺800kVA油變,變壓器中性點零序電流互感器選用 LMZ1-0.5變比不知道怎么選?請教各位,謝謝。
請教:110kV變壓器中性點流互很多地方選LJW-10型的,中性點流互為什么選10kV的,110kV變壓器中性點流互的額定電壓是根據什么確定的?
如題例如一臺630kVA,10/0.4kV變壓器,其低壓零線上的互感器當它的二次側電流作用于跳低壓總開關上時,變比應該怎么選?其安裝位置應該在中性線接地點前還是接地點后?當作用于跳高壓出線斷路器時,又該如何選擇?請達人詳細告之,萬分感謝!!!
在變壓器訂購合同中常有設計院或用戶提出要配零序電流互感器(裝在變壓器0排上不知這個稱呼對不對)有哪位老大,知道這種互感器的選取原則與具體作用????
我在實際設計工作中,經常有用戶(特別是電廠項目)在要求在變壓器的低壓中性點上加零序電流互感器,但沒有給出具體的型號,最多給出電流比(如800/5A)和精度(如5P20)。但低壓零序電流互感器好象沒有什么5P20之類的,有時我就配的是普通的電流互感器(如BH-0.66),直接固定在低壓N線的母排上,用戶也沒有反映說有什么不對,但我感覺這樣不對,但又不知如何處理。請各位老師指教,低壓中性點零序電流互感器該如何選型及安裝才是正確的。謝謝!!!!!
我們是做箱式變電站的,在包頭這邊。之前我們的零序互感器的安裝位置一直用的是方案一。但東勝那邊的供電局要求我們按方案二中的位置安裝,說是他們經過實驗方案一中的安裝位置,零序保護不可靠!我一直都沒想明白方案二中的安裝位置比方案一中的更可靠,更合理,請高人指點!再有一點互感器的P1、P2的方向是向變壓器還是向接地端!
變壓器中性線上零序電流互感器的正確接法
配電室在4樓,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里。干變挨著低壓進線柜,低壓柜有PE排,現在圓鋼從接地極引到了配電室,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接。想問下,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接。這樣行不?合適的作法是?謝謝各位!!
220kv 變壓器 測試ct電流比 應該是 600/5 750/5 1000/5 1200/5 但是實驗結果是 600/5 750/5 1000/5 240/1 240/1?怎么會(huì )出現這個結果呢
“GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范”中的第7節介紹了,單電源和雙電源兩種情況下的變壓器中性點的接地的兩種情況。 1 對于單電源系統,TN電源系統在電源處應有一點直接接地,裝置的外露可導電部分應經PE接到接地點。 2 對于具有多電源的TN系統,應避免工作電流流過不期望的路徑。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統,僅有兩相負荷和三相負荷的情況下,無需配出N,PE宜多處接地。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統和對于具有多電源的TN系統,應符合下列要求:1)不應在變壓器的中性點或發電機的星形點直接對地連接。2)變壓器的中性點或發電機的星形點之間相互連接的導體應絕緣,且不得將其與用電設備連接。3)電源中性點間相互連接的導體與PE之間,應只一點連接,并應設置在總配電屏內。4)對裝置的PE可另外增設接地。5)PE的標志,應符合現行
35kV10000kVA變壓器中性點問題:以前35kV8000kVA以上變壓器中性點都有套管引出,最近來一臺35kV10000kVA變壓器中性點沒套管引出不知是不是最新規程要求可以不引出中性點??
因初來乍到,請大家幫忙這些符號代表什么呀!先謝謝各位了哦!
我在施工中,圖紙沒有明確要求如何做中性點接地的示意圖.我就將變壓器中性點直接接地.與下面圖紙有什么區別?探討.
由于電廠提供的保安低壓變壓器為中性點高阻接地,故新上的低壓變壓器也采用中性點高阻接地。現在存在的問題是:我們的系統有比較大的AC220負荷,大概50kw,10個回路。大家是怎樣解決這個問題。是否上380/380帶N線變壓器還是采用每個回路加380/220的控制變壓器呢。我的AC220V主要是照明負荷。
大家好,如果對110kv變壓器送電時,變壓器中性點不接地送電,大概在變壓器中性點一般會(huì )產生多大的電壓?變壓器中性點為全絕緣,會(huì )不會(huì )破壞這個絕緣了?
不同變壓器是否可共用中性點接地點?如果只有一個接地點的情況下應該采取什么做法。請教一法師的觀點是相同參數、變比的變壓器可以共接地點。另ups是否需同設中性點接地,外殼保護接地。謝謝。
市政開挖,把變壓器中性點的接地極挖出來了,引下線和接地樁的聯接,用螺栓聯接合適嗎?
我們單位近幾年開工項目很多,原先七院設計的單體建筑物變電所內的變壓器中性點接地都是用BV線接在所內的總等電位箱內。后來,又有別的設計院參與進來,對于變壓器中性點接地出現了不同的方式,有用扁鐵接到總等電位箱的,有用扁鐵接到所內周圈接地扁鐵的,也有用線纜接到所內周圈接地扁鐵的。對這一點,我和師傅也很有爭議。大家來幫忙分析一下。
變壓器中性點零序互感器