狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于進線塑殼斷路器問題!

    之前聽一個設計的說,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,會(huì )斷N, 另外電壓升高,那么如果進線是塑殼漏電,漏電不都是用4P的,就不會(huì )有斷N、電壓升高的問題了嗎?謝謝指點!

  • 關于塑殼式斷路器的問題

    請教各位,一住宅樓,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,有與之相配的塑殼式斷路器,但在做外網施工時,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),請問,如果不更換塑殼式斷路器,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了?如果電流大了,是否會(huì )燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響?

  • 塑殼斷路器能否倒置使用

    請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!

  • 關于A(yíng)BB塑殼斷路器的問題

    哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀?請各位幫忙

  • 微斷和塑殼斷路器怎么選用呢?

    什么情況下用微斷,什么情況下用塑殼斷路器呢?塑殼斷路器分段能力要大些。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,這個時候可以用微斷,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷?這樣可以嗎?謝謝!

  • 什么時候用塑殼斷路器,什么時候用普通斷路器?

    請教大家,在高層住宅中,樓層電表箱,應急照明箱,風機控制箱,潛水泵,電梯,這些配電箱的進線開關是用 塑殼式斷路器,還是微型斷路器?我看多數的圖紙都是用的塑殼式斷路器,也有用微斷的。應急照明箱只有幾千瓦,用塑殼是不是浪費? 還有些工程,電井很小,用塑殼斷路器增大了配電箱體積。還有選用塑殼或微斷大體的原則是什么? 謝謝大家

  • 塑殼斷路器輔助觸頭外引

    MNS柜抽屜 塑殼斷路器輔助觸頭可以外引嗎?抽屜空間不夠

  • 塑殼斷路器電操的運用特點

    知識點:塑殼斷路器

  • 為什么廠房都喜歡用塑殼式斷路器?

    廠房為什么都喜歡用塑殼式斷路器?為什么不用微斷?另外,塑殼式斷路器除了最大短路電流要超過微斷許多,另外還有別的什么優點嗎?

  • 請教微型斷路器電氣壽命

    施耐德和ABB微型斷路器產品樣本上一般提供機械壽命參數不低于20000次,但我找了半天也未見到電氣壽命參數。請教各位大俠,有誰知道施耐德C65N,C65A,Easy9系列微斷電氣壽命能達到多少次嗎?ABB的S250系列斷路器電氣壽命又能達到多少次呢?先謝謝了!

  • 塑殼斷路器的瞬時保護能否去掉?

    塑殼斷路器上下級間用短延時進行選擇性配合后,由于瞬時動作電流最大整定值通常為10倍,會(huì )小于三相短路電流,請問這個時候應如何處理?能否將瞬時保護去掉?(發貼時沒說清楚,能否將瞬時保護去掉指的是將上級的瞬時保護去掉,或者有沒有兩段保護是長延時+短延時的。由于電纜很短,短路電流大,要想將上級瞬時動作電流整定的大與短路電流,必須換大斷路器,同時又要加大電纜了,所以提出這個問題)。

  • 塑殼斷路器怎么做互鎖阿?

    塑殼斷路器怎么做互鎖阿?

    塑殼斷路器用手操怎么做互鎖?有電操是不是把常閉串在合閘回路上阿?

  • 塑殼斷路器的脫扣器的選擇

    目前塑殼斷路器的脫扣器有熱磁脫口器,電磁脫扣器和電子脫扣器,大家都選用那種脫扣器,原因是什么呢?熱磁的和電子的優缺點是什么呢?大家積極討論啊!!

  • 什么情況下用塑殼斷路器呢

    什么情況下用塑殼斷路器呢,如果計算電流50A,且是樓層配電箱的主干線電流,那用微型斷路器還是塑殼,在微斷和塑殼都有這個規格的情況下

  • 有關VD4斷路器電氣圖問題

    請問一下在VD4斷路器電氣原理圖中,S7為電氣分閘信號輔助開關,它是怎樣切換的,圖上只有一常開點,不太明白?還有過流線圈怎么只有一個?接點為32,42

  • 塑殼斷路器編號問題請教

    請問NS250H-3200是不是代表施奈德NS系列,殼架電流250A,額定電流為200A那請教其中H,3各為什么意思?多謝了!別的品牌的塑殼斷路器有沒有一個統一的編號標準,請高人指點!:kiss:

  • 透明塑殼斷路器可以替代熔斷刀閘么?

    我看到規范說透明塑殼斷路器可以認為有明顯斷開點,那么在配電柜中進線可以用透明塑殼斷路器替代熔斷刀閘么?另外問一下那個廠商的熔斷刀閘質量比較好?

  • 關于塑殼斷路器的相間隔板

    請問對該零件有無什么具體的試驗要求?材料要求?另外,有沒有具體的標準?試驗標準?電性能?阻燃?謝謝,希望大家踴躍討論.發表意見.

點擊加載更多

塑殼斷路器電氣符號

塑殼斷路器電氣符號專題,為您提供塑殼斷路器電氣符號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與塑殼斷路器電氣符號 相關的專業交流討論,更多塑殼斷路器電氣符號相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

櫥柜團購

整體廚房圖片

日本一区二区三区在线观看视频| 日韩人妻无码精品久久免费一| 国产亚洲视频中文字幕| 欧美国产大黄片| 色偷偷色噜噜狠狠网站30根| 亚洲第一2020网站| 国语自产偷拍精品视频| 黄动漫在线看| 制服丝袜人妻制服69XZ| 亚洲国产97在线精品一区| 涩涩五月天| 激情综合亚洲欧美成人| 久久免费影院| 青青久在线视频免费观看| 真人做受120分钟免费看| 一区二区三区亚洲中文字幕| 123亚洲区| 久久久99久久| 蜜乳一区二区三区| 人妻丝袜| 丁香月| 亚洲精品国产成人AV| 国产日韩精品在线| 日韩一区黄片| 91精品国产爱久久久久久 | 久久无码一区二区三区| 91色欧美国产| 久夜视频| 免费国产无码| 国产主播户外AV自拍| caopro| 亚洲人伦视屏| 亚洲综合在| 亚洲 综合 欧美| 后入人在线观看| 秋霞官网| 精品国产男人的天堂久久| 久久人妻| 久久久久久久综合色一本| 亚洲欧美在线综合夜色c| 国产精品人伦一区二区在线一播放|