狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于一個電氣接地的問題

    近日小弟在與同事在關于電氣接地的制式問題進行了一次辯論,有一個電氣線路是三相四線制,由于線路非常老,采用的是TN-C制式,也就是零線接地線合用的保護接零方式,由于木質室外配電箱時間長了老化,需改成不銹鋼配電箱,另外打接地線和不銹鋼表箱外殼連接,按小弟的理解這配電箱的接地變成了TT制的了,而同事說配電箱里的零線又沒有和外殼相接沒有問題的,各位電氣達人請問這樣的說法對嗎?

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 電氣裝置接地的一般規定

    電氣裝置的分類:1)交流標稱電壓500kV及以下發電、變電、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)簡稱為A類電氣裝置;2)建筑物電氣裝置,簡稱為B類電氣裝置。規范復習的內容主要是電氣裝置接地的要求和方法。

  • 這個電氣符號是什么意思

    這個電氣符號是什么意思

    請問右上角的 M 加框框是什么電氣符號啊,或者是什么意思?聽我們公司的一名技術員講,這應該是電壓監控的符號,是這樣子的嗎?先謝過大家了

  • 求助!這個電氣符號誰認識?(附圖)

    求助!這個電氣符號誰認識?(附圖)

    這個符號誰認識。我查不少圖集都沒查到。

  • 智能樓宇的電氣維護與接地

    在修建物供配電規劃中,接地系統規劃占有主要的位置,因為它關系到供電系統的牢靠性,安全性。不論哪類修建物,在供電規劃中總包括有接地系統規劃。并且,跟著修建物的請求不一樣,各類設備的功用不一樣,接地系統也相應不一樣。特別進入90年代后,很多的智能化樓宇的出現對接地系統規劃提出了很多新的內容。在常用的幾種接當地法中,哪一種能夠適宜智能化樓宇呢?咱們無妨剖析一下下面幾種接地系統。 1 TN-C系統 TN-C系統被稱之為三相四線系統,該系統中性線N與維護接地PE合二為一,通稱PEN線。這種接地系統雖對接地毛病靈敏度高,線路經濟簡略,但它只適宜用于三相負荷較平衡的場所。智能化大樓內,單相負荷所占比重較大,難以實現三相負荷平衡,PEN線的不平衡電流加上線路中存在著的因為熒光燈、晶閘管(可控硅)等設備引起的高次諧波電流,在非毛病情況下,會(huì )在中性線N上疊加,使中性線N電壓動搖,且電流時大時小極不安穩,形成中性點接地電位不安穩

  • 淺析防雷接地及電氣安全

    在任何給定時刻,世界上都有1800場雷電在發生,每秒大約有100次雷擊。在美國,雷電每年會(huì )造成大約150人死亡和250人受傷。全世界每年有4000多人慘遭雷擊。在雷電發生頻率呈現平均水平的平坦地形上,每座300英尺高的建筑物平均每年會(huì )被擊中一次。每座1200英尺的建筑物,比如廣播或者電視塔,每年會(huì )被擊中20次,每次雷擊通常會(huì )產生6億伏的高壓。 每個從云層到地面的閃電實際上包含了在60毫秒間隔內發生的3到5次獨立的雷擊,第一次雷擊的峰值電流大約為2萬安培,后續雷擊的峰值電流減半。最后一次雷擊之后,可能會(huì )有大約150安培的連續電流,持續時間達100毫秒。 經測量,這些雷擊的上升時間大約為200納秒或者更快。通過2萬安培和200納秒,不難計算得到dI/dt的值是每秒10^11安培。可見雷電是不可阻止的其危害也是無窮大的,所以我們要不但提高防雷技術,提高防雷意識并曾加防雷措施。

  • 電氣圖中符號代表什么意思

    電氣圖中符號代表什么意思

    本帖最后由 cof1487677832658 于 2017-6-11 17:52 編輯 電氣平面圖中的符合代表什么意思?代表穿管是垂直于墻穿過還是平行于墻埋入墻中?

  • 防雷接地與電氣接地的區別

    防雷顧名思義就是防止雷電直擊或側擊,接地就是將雷電流引入大地。電氣接地分為保護接地和工作接地。保護接地是防止設備漏電引發外殼帶電發生觸電事故,將漏電電流引入大地。工作接地是為了設備的正常運行,將中性點直接與大地連接,形成0電位點(比如變壓器)。 一、接地 接地(earthing)接地指電力系統和電氣裝置的中性點、電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分經由導體與大地相連。可以分為工作接地、防雷接地和保護接地。 二、工作接地 工作接地就是由電力系統運行需要而設置的(如中性點接地),因此在正常情況下就會(huì )有電流長期流過接地電極,但是只是幾安培到幾十安培的不平衡電流。在系統發生接地故障時,會(huì )有上千安培的工作電流流過接地電極,然而該電流會(huì )被繼電保護裝置在0.05~0.1s內切除,即使是后備保護,動作一般也在1s以內?三、防雷接地 防雷接地是為了消除過電壓危險影響而設的接地,如避雷針、避雷線和避雷器的接地。防雷接地只是在雷電沖擊的作用下才會(huì )有電流流過,流過防雷接地電極的雷電流幅值可達數十至上百千安

  • 電工必備的電氣字母符號

    知識點:文字標識

  • 電氣接地有哪些規范及要求?

    知識點:建筑電氣設計規范

  • A類電氣裝置接地的一般規定

    1 電力系統中電氣裝置、設施的某些可導電部分應接地。接地裝置應充分利用自然接地極接地,但應校驗自然接地極的熱穩定。按用途接地有下列4種: a) 工作(系統)接地; b) 保護接地; c) 雷電保護接地; d) 防靜電接地。2 發電廠、變電所內,不同用途和不同電壓的電氣裝置、設施,應使用一個總的接地裝置,接地電阻應符合其中最小值的要求。 注:本標準中接地電阻除另外注明外,均指工頻接地電阻。3 設計接地裝置時,應考慮土壤干燥或凍結等季節變化的影響,接地電阻在四季中均應符合本標準的要求,但雷電保護接地的接地電阻,可只考慮在雷季中土壤干燥狀態的影響。接地裝置的接地電阻可按附錄A計算。4 確定發電廠、變電所接地裝置的型式和布置時,考慮保護接地的要求,應降低接觸電位差和跨步電位差,并應符合下列要求。 a) 在110kV及以上有效地接地系統和6~35kV低電阻接地系統發生單相接地或同點兩相接地時,發電廠、變電所接地裝置的接觸電位差和跨步電位差

  • 下面的電氣符號代表什么?

    請教各位老大下面的電氣符號代表什么:一、NSD100K/100;二、DPN vigi C6 ; 三、C65N/1P C10 , C65N/3P D10;四、LC1-D1210/01M5C , LR2-D1316C。謝謝!!!

  • 有關電氣符號的幾個問題

    圖紙上標注的JDG,SC是否分別為電線管和鋼管?ZRVV是阻燃電纜嗎?另外,HF40-400/3,HR3-400/34是哪個廠家的開關?謝謝

  • 求助-幫忙認下電氣符號

    我有一橋上照明燈具的控制圖,請大家幫忙看看那個MT是什么東西.有什么作用,在這謝過了!

  • 智能樓宇的電氣保護與接地

    【摘 要】 本文通過對幾種供電接地系統的概括介紹,篩選出適合作為智能樓宇的供電接地系統,并對其所應采取的各類接地措施作了較為詳盡的說明與分析,對智能樓宇應采取的電氣保護與接地方法提出了適當的建議。 【關鍵詞】 負荷平衡 電位基準點 TN-S 單點接地 防靜電接地 統一接地體 在建筑物供配電設計中,接地系統設計占有重要的地位,因為它關系到供電系統的可靠性,安全性。不管哪類建筑物,在供電設計中總包含有接地系統設計。而且,隨著建筑物的要求不同,各類設備的功能不同,接地系統也相應不同。尤其進入90年代后,大量的智能化樓宇的出現對接地系統設計提出了許多新的內容。在常用的幾種接地方式中,哪一種能夠適合智能化樓宇呢?我們不妨分析一下下面幾種接地系統。

  • 論電氣裝置接地與防雷保護

    《論電氣裝置接地與防雷保護》論文下載

  • 分享下電氣防雷接地的規范

    都是一些施工 監理 考證用的規范 有個通信的規范[ 本帖最后由 l614011142 于 2010-10-17 08:35 編輯 ]

點擊加載更多

電氣接地符號

電氣接地符號專題,為您提供電氣接地符號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣接地符號 相關的專業交流討論,更多電氣接地符號相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

整體櫥柜效果圖

選擇開關電氣符號

国精品无码人妻一区二区三区| 精品熟女久久精品| 亚州,日韩,欧美变态另类一区| 狠狠操免费视频| 亚洲综合色网站| 国产精选传媒AV| 国产亚洲欧美浪潮| 石家庄天气预报| 中文字幕日韩人妻不卡一区二区| 久久精品无码一区二区三区大连| 综合 色久| 国产精品久久久久高潮| 99精品视频在线观看| 亚洲精品欧美综合四区| av久久人妻污污污www| 狠狠干少妇| 国产精品无码永久免费888| 国产午夜视频| 内射国产| 国产精品久久国产精无码懂色| 亚洲综合第6页| 欧美黄片视频了| 精美久久久久久久久毛片| 国内精品久久久久影院免费| 久久久受WWW免费人成| 欧美精品乱人伦久久| 精品无码AV无码免费专区| 91天堂网| 丝袜高跟av日韩| 国产午夜激无码av毛片| 福利导航网址| 午夜日韩视频在线观看| 久久精品亚洲无码高清| 费色av| 亚洲涩二区| 中文字幕一区二区在线播放| 欧美亚洲国产嗯嗯| 香蕉怎么保存时间长| 欧洲av网| 久久精品久久亚洲AV| 少妇网站|