論文簡介:這些電氣符號、我找了很久了。因為這個導致我很多工程的圖紙看不懂,今天無意中在一個工程師哪里得到了很全面。很高興和大家分享一下. 投稿網友:dengjunyong32 上傳時間: 2013-06-16
請問各位,天正電氣里面那個工具能對電纜進行下圖的標注,不勝感激
請問右上角的 M 加框框是什么電氣符號啊,或者是什么意思?聽我們公司的一名技術員講,這應該是電壓監控的符號,是這樣子的嗎?先謝過大家了
YJV-4(1*240)和YJV-2(4*1*240)和發電車電纜2(4*1*240)是什么意思
知識點:文字標識
根據建筑安裝工程費用項目組成,材料費已包含檢驗試驗費:是指對建筑材料、構件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發生的費用,包括自設試驗室進行試驗所耗用的材料和化學藥品等費用。不包括新結構、新材料的試驗費和建設單位對具有出廠合格證明的材料進行檢驗,對構件做破壞性試驗及其他特殊要求檢驗試驗的費用。那么,施工現場進場的,有電纜電線根據規范要求,需要送檢,這個送檢費用是否應額外計取?
本帖最后由 cof1487677832658 于 2017-6-11 17:52 編輯 電氣平面圖中的符合代表什么意思?代表穿管是垂直于墻穿過還是平行于墻埋入墻中?
圖紙上標注的JDG,SC是否分別為電線管和鋼管?ZRVV是阻燃電纜嗎?另外,HF40-400/3,HR3-400/34是哪個廠家的開關?謝謝
請教各位老大下面的電氣符號代表什么:一、NSD100K/100;二、DPN vigi C6 ; 三、C65N/1P C10 , C65N/3P D10;四、LC1-D1210/01M5C , LR2-D1316C。謝謝!!!
1、2、3、4、
電纜保護管無疑是用來穿放電纜的,但是配管中也有用來穿放電纜,那么什么情況下為電纜保護管,什么情況下是配管呢?江蘇2003計價表中,電費纜保護管子目中鋼管管徑為100-150,上海2000中為50-200,請高手們講一下
我有一橋上照明燈具的控制圖,請大家幫忙看看那個MT是什么東西.有什么作用,在這謝過了!
在溫度=20°C時,銅的電阻系數為0.0175歐姆*平方毫米/米 ; 在溫度=75°C時 銅的電阻系數為0.0217歐姆*平方毫米/米 一般情況下電阻系數隨溫度變化而變化,在一定溫度下導線的電阻=導線的長度*導線的電阻系數/導線的載面積 150米16平方毫米銅導線的電阻在溫度=20°C時=150*0.0175/16=0.164(歐姆) 如果只用其中的兩條(一條作火線,一條作地線)那線路電阻=0.164歐姆*2(串)=0.328歐姆 作負載30安培算 線路壓降=30*0.328=9.84(伏) 如果兩條并聯作火線,另兩條并聯作地線,那線路電阻為0.164歐美,線路壓降=30*0.164=4.92(伏) 具體使用中的線路壓降隨環境溫度、負載變化面變化,計算方法,公式就是這樣。那么就是按照上述的公式制作出的計算小軟件
這個符號誰認識。我查不少圖集都沒查到。
本帖最后由 betty535 于 2013-8-8 17:20 編輯 浩辰CAD電氣2013之派生符號
本帖最后由 hh609091604 于 2013-8-16 12:56 編輯 關鍵詞:Cadcad軟件cad下載 前言:
穿線要求: 盒、箱內清潔無雜物,護口、護線套管齊全導線排列整齊,并留有適當的余量。 導線顏色、規格選擇正確,導線切削不得傷線芯,預留長度適宜。
外方提供的圖紙電氣符號含義 2005-11-15 這篇文章被閱讀了< 3 >次 如果是初次接觸外方提供的圖紙,你可能會(huì )被圖紙上的各種元件編號搞得不知所云,其實這些編號是有標準的,無論是TOSHIBA還是GE設計的圖紙,同樣的一個元器件,其編號是不變的,如87就是代表差動繼電器,51就是代表過流繼電器。這些編號實際上是遵循IEEE Std C37.2-1996標準,這種編號系統已用于各種接線圖、手冊和說明書中。參照右邊的表格,你可以很容易地查到每個編號所代表的元件和功能,讓你輕松成為讀圖高手!1--master element主要元件,是指控制開關等元件。它直接地或間接地通過保護繼電器、延時繼電器等中間元件,使設備投入或撤出運行。注:本編號通常用于手動操作的元件,若某一電氣或機務元件無其它功能編號可表示則也可使用本編號。2--time-delay starting or closing relay延時起動或閉合繼電器,其功能是在切換程
電纜電氣符號
電纜電氣符號專題,為您提供電纜電氣符號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜電氣符號 相關的專業交流討論,更多電纜電氣符號相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題