供大家參考
我們單位的一臺75KW的電機用的是自耦降壓?dòng)!!有這么一種情況!!啟動時電機越轉越慢,全壓?dòng)時正常!!各位老師有誰碰見過這種情況!!是否是自耦變壓器的毛病!!!
55kw自耦變壓器空載時電流有多大?是這樣的,55kw風機 55kw自耦啟動,啟動時變壓器高壓側保險爆了,更換好后空載啟動100多個電流,現在不敢代負荷啟動,自耦變壓器用搖表搖絕緣還是好的,這是什么問題呢?空載會(huì )有那么大的電流嗎?
我公司現有一臺水泵需要配一臺自耦變壓器,75kw電機按理應配75的自耦變壓器,可我們手里有一臺225的,不只能換不?如果能說明理由。謝謝!!!!!!!!!
自耦變壓器降壓起動電氣原理圖PNG版本
軟啟動工作原理;軟啟動器(軟啟動器)是一種集電機軟起動、軟停車、輕載節能和多種保護功能于一體的新穎電機控制裝置,國外稱為Soft Starter。軟啟動器采用三相反并聯晶閘管作為調壓器,將其接入電源和電動機定子之間。這種電路如三相全控橋式整流電路。使用軟啟動器啟動電動機時,晶閘管的輸出電壓逐漸增加,電動機逐漸加速,直到晶閘管全導通,電動機工作在額定電壓的機械特性上,實現平滑啟動,降低啟動電流,避免啟動過流跳閘。待電機達到額定轉數時,啟動過程結束,軟啟動器自動用旁路接觸器取代已完成任務的晶閘管,為電動機正常運轉提供額定電壓,以降低晶閘管的熱損耗,延長軟啟動器的使用壽命,提高其工作效率,又使電網避免了諧波污染。軟啟動器同時還提供軟停車功能,軟停車與軟啟動過程相反,電壓逐漸降低,轉數逐漸下降到零,避免自由停車引起的轉矩沖擊
自耦變壓器的特點有哪些? 答:(1)具有公共繞組的變壓器稱為自耦變壓器。自耦變壓器區別與普通變壓器的特點是其中兩個繞組除有磁的耦合外,還直接有電的聯系。其它方面與普通變壓器一樣。 (2)自耦變壓器銘牌上的額定容量是指額定通過容量,它包括串聯繞組電路中直接由電流傳輸的功率和公共繞組磁路耦合傳輸的功率兩部分。 (3)自耦變壓器繞組(結構)容量,總小于額定(通過)容量。因此,與同容量同電壓等級的普通變壓器比較,具有用材少、體積小、重量輕、運輸方便、投資少、損耗小、經濟性好等顯著優點。但其變比一般在3:1以內?/p>
GB19212.14-2007電力變壓器、電源裝置和類似產品的安全第14部分:一般用途自耦變壓器的特殊要求
本規定適用于電壓等級35kV 或110kV,容量為3000kVA 及以上電力變壓器的電磁計算,PDF非掃描版。常州變壓器廠設計處
序號 設備名稱 數量 單臺功率 裝機功率 運行功率
電力自耦變壓器及其應用
做畢業設計,110KV降壓變電站,供35KV和10KV,總計算負荷為123.4MW,擬用兩臺自耦變壓器,單獨一臺運行時負擔70%負荷及所有一二級負荷,得出主變容量選擇為125MVA,可是查不到容量那么大的自耦變壓器,哪位大俠能給我提供有關資料及參數~不勝感激~~~
電氣常用圖示(電器基本符號、電機、開關、變壓器。。。)里面是CAD圖
請問一下,自耦變壓器第三繞組的容量選擇在哪本規范上有明確?(記得好像是100%,50%,30%)!三繞組變壓器第三繞組的額定容量規定為100%或者50%
變配電運行中,變壓器必不可少,熟悉和掌握變壓器的基本常識是非常有必要的,變壓器的基本知識儲備是每一個電力人必備的技能!
本帖最后由 vvvcuu 于 2013-5-6 08:37 編輯 打算用一臺自耦變壓器帶兩臺水泵, 任意時刻只能啟動其中一臺。這個可以通過二次線路實現,這個自己已經做出來了。關鍵是主電路的接線問題,以前沒有這樣做過,不知道這樣行不行。 本來可以通過一個斷路器就可以的,但后來感覺不好,用三個斷路器。不知道這樣行不行。圖只是簡單的畫了下, 熱繼什么的都沒畫, 自耦變壓器也只是代表一下。問題主要是關于斷路器的主接線。圖如下:
是這樣的問題:我把負荷計算好,軟件設置負荷率為80%,由軟件自動選擇變壓器容量。可是當我切換到不同型號之后我發現容量也在變。我以前所理解的負載率就是計算出的視在功率比上變壓器容量。現在發現不僅是這兩個參數在影響,變壓器型號也在影響。究竟是軟件的問題還是我的理解不深刻。下面是我選變壓器時的截圖
在電力設計院做變電一次設計 關于變壓器向土建提資不太懂不知道都要提哪些還有具體方法求大家解答一下不知道有沒有什么書可以看學校里沒有涉及到這些
自耦的耦是電磁耦合的意思,普通的變壓器是通過原副邊線圈電磁耦合來傳遞能量,原副邊沒有直接的電的聯系,自耦變壓器原副邊有直接的點的聯系,它的低壓線圈就是高壓線圈的一部分。 在目前的電網中,從220KV電壓等級才開始有自耦變壓器,多用作電網間的聯絡(luò )變。220KV以下幾乎沒有自耦變。 對于干式變壓器來講,它的絕緣介質是樹脂之類的固體,沒有油浸式變壓器中的絕緣油,所以稱為干式。干式變壓器由于散熱條件差,所以容量不能做得很大,一般只有中小型變壓器,電壓等級也在35KV及以下,幾乎沒有高于35KV的。
自耦變壓器電氣符號
自耦變壓器電氣符號專題,為您提供自耦變壓器電氣符號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自耦變壓器電氣符號 相關的專業交流討論,更多自耦變壓器電氣符號相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度