一個非常好用的電氣回路、配電箱計算軟件,界面友好,操作簡單。專為電氣設計工程師制作開發。可用來計算單個電氣回路的安裝功率、計算電流及單個配電箱的安裝功率、計算功率、、計算電流。極大減輕了電氣設計工程師做系統圖的工作量。
請各位高手幫忙!!!!!!給些具體數據,總開1個4P漏電,分開2個225-100A塑殼,3P微斷7個,13個1P微斷,8個2P漏電,2個接觸器,2P浪涌加2P保護開關.著些電器件應該設計成多大的配電箱!!!!!!!請指教!!!!1是個暗裝箱!!!請走過的流個話啊!!!!!!!!!!!!
請教有經驗的前輩各個電氣品牌在電氣系統圖中的代號是什么?例如BM-63-C16A-2P中用的是什么牌子的電器?還有一些常用的正泰、施耐德……?
我公司是專業做照明工程及亮化工程的,為了配電箱選型方便,我公司特設計了這個選型軟件,有興趣的人可以下載試試。
配電箱有沒規定的表示符號?比如:AW、AL、ALE、AP、這些配電箱一般都是表示什么負荷的箱?AW是不是電表箱,AL是不是照明箱?
.上傳一組電氣火災監控現場探測器在配電箱內的安裝圖片,請大家多多指教!<
新手請教專業人士圖紙符號意思樓道總配電箱內符號S4N-250/4P+S2RC212 S283-C100 3*S251-C25 OVR-3-40-660SPE274/125 GS252S-C20/0.03 電表DDSY213-5(20)在相關資料上也能多少查到一點,但是詳細意思還請專業人士幫忙。不勝感激
本帖最后由 shasha_04 于 2016-6-15 12:54 編輯 各位大俠,本人剛接觸電氣,請問圖中的符號表示什么?謝謝
小弟近日手頭有一套日本設計院設計的MCC圖紙,大部分元器件的表示方法都跟中國不一樣,其中有一個元器件用“SR”表示,我始終搞不明白是什么東西,它是經一個電流互感器接入電路的,憑感覺應該是一個什么繼電器!請對日本圖紙熟悉的朋友給答復一下!謝謝!
請問配電圖中這個電氣符號是什么意思?
請問配電箱、柜內的電氣元件如隔離刀、斷路器、接觸器等在箱柜內的間距要求多少,有國家規范規定么?在設計和驗收時經常遇到這個問題,如設計時有時設計的非標箱箱體尺寸不夠,驗收時有時配電箱內斷路器與接觸器之間非常近,說它不和要求還沒有依據。
一、禁 忌:照明配電箱(板)進場未做檢查。后 果:照明配電箱(板)進場未做檢查,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,保護地線截面小,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,導線與器具連接不牢固、有反圈現象,螺絲母不用鍍鋅件,導線線徑不符合要求,沒有按色標標識,沒有卡片柜和電氣線路圖,器具布局、間隔不合理,沒有設置N和PE端子排等。再修改延誤工期也影響質量。
建筑電氣圖紙如何分別配電箱是明裝還是暗裝?其實這個解決這個問題并不帶有什么技術含量,略懂圖紙的人,稍微用點時間把圖紙看一遍就能在圖紙中找到配電箱是明裝或者是暗裝,以及配電箱的安裝高度尺寸。
1、 配電箱安裝 地下室照明箱明裝底邊距地1.5米,1~層在走道安裝的照明及配電箱底邊距地1.7米,控制箱的安裝高度為中心距地1.5米,掛墻明裝的配電箱中心距地1.3米(箱體高度大天0.8米)或1.5米(箱體高度小于0.8米),剪力墻內暗裝配電箱要先用比配電箱稍大木盒預留洞口,安裝配電箱體時必須拆除木盒。電氣配管時,應將配電箱的電源,負載管由左至右順序排列整齊,安裝配電箱箱體時,應按需要打掉箱體敲落孔的壓片,當箱體敲落孔數量不足或孔徑與配管管徑不相吻合時,可使用開孔機開孔,明裝配電箱采用金屬膨脹螺栓的方法進行安裝。配電箱安裝應橫平豎直,在箱體放置后要用尺板找好箱體垂直度,使符合規定,箱體垂直度的允許偏差是:當箱體高度為500mm以下時,不應大于1.5mm,當箱體高度為500mm以上時,不應大于3mm,配管入箱應順直,露出長度小于5mm。 配電箱內接線應整齊美觀,安全可靠,管內導線引入盤面時應理順整齊,并沿箱體的周邊成把成束布置。導線與器具連接,接線位置正確,連接牢固緊密,不傷芯線。壓板連接時,壓緊無松動;螺栓連接時,在同一
這個配電箱------大家討論
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
配電箱電氣符號
配電箱電氣符號專題,為您提供配電箱電氣符號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電箱電氣符號 相關的專業交流討論,更多配電箱電氣符號相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題