狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • [討論]關于10KV線路防雷?

    10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝

  • 10kV架空配電線路防雷措施的介紹

    摘要:針對10KV架空配電線路常發生雷擊斷線事故,從而進行防范措施探討,以求提高10KV配電網安全運行水平。目前10KV架空配電線路上,現在都已廣泛地應用了絕緣導線。可以說,配電網架空導線的絕緣化,已是一項成熟的技術。 但是,絕緣導線在應用過程中,也出現了一些新的問題。其中,最為突出的問題,是遭受雷擊時,容易發生斷線事故。據有關資料的統計,南昌經開區 2008至2009年兩年內,一個30平方公里的供電區域內,雷擊斷線事故與雷擊跳閘事故約為35次,直接損失電量約為30萬千瓦時,嚴重降低了供電可靠性,給社會(huì )帶來了不良的效果。這兩年里雷擊斷線事故率占76.2%。 以上一些統計資料表明:雷擊斷線事故,是應用絕緣導線中最突出的一個嚴重問題,這引起我們的廣泛注意,并積極開展對等試驗研究工作,并找到許多有效的防范措施。 一、雷擊斷線與跳閘機理<

  • 請教下10kV線路防雷的問題

    35kV 110kv用的都是裸導線,要架地線要考慮防雷,為什么10kV架空線路裸導線不用考慮防雷,而10kV絕緣導線要考慮防雷呢。主要是個什么原理呢

  • 關于配電線路防雷措施的探討分析

    在低壓 配電網中,桿塔的平均高度要比送電線路的桿塔低,線路的周圍可能受到建筑物和樹木的遮蔽,因此遭受直擊雷的機會(huì )相對少一些。但由于配電網絕緣水平相對較低,線間距離小,一旦遭受直擊雷,就很容易跳閘。因此,必須加強配電網的防雷保護,才能提高供電可靠性。 配電線路防雷,應采取的基本技術措施是: 防直擊雷。為提高配電網防直擊雷水平,要從提高線路的耐雷水平入手,采用瓷橫擔或高一級的絕緣子。因配電線路點多、面寬、線長,采用避雷線或避雷針作直擊保護是不經濟的。而配電線路由于采用中性點不接地系統,檔距也很小,因而導線容易形成三角形排列,此時,最上面的導線可起到避雷線的作用。所以,最好的辦法是在最上方導線的絕緣子上,每隔一定距離裝設一個接地的保護間隙。 防感應雷

  • 某10kV配電線路故障的防范措施

    1強化運行管理。 從運行角度考慮,運行人員按運規要求,按時巡視設備,及時、準確提供設備缺陷,為檢修試驗提供依據,及時發現事故隱患,及時檢修,從而降低線路故障率。為此,運行人員應作到"三熟三能",從"嚴"、"勤"、"細"、"熟"上下功夫。嚴:即制定嚴格的設備定期巡視制度,并堅決落實;勤:即工作積極、主動,不漏巡,多注重故障率高的線路設備運行工況;細:即認真巡視,認真分析,及時發現并上報缺陷;熟:即不僅熟悉設備,還應熟悉其性能、參數、結構、地理環境、氣候因素等,做到心中有數。 2加強線路防外力破壞工作。 配電線路外力破壞現象很?chē)乐兀叩蛪壕€(xiàn)路盜割嚴重,違章建筑屢禁不止,鄉村山田建設,推土造田,桿根取土,人為打破絕緣子、向導線上扔鐵絲、盜竊電能等造成線路故障,時有發生,給配電線路的安全運行造成了極大的危害。采取的措施:

  • 探討輸電線路的防雷技術措施

    隨著經濟的發展,對輸電線路供電可靠性的要求越來越高。同時伴隨著電網的發展,雷擊輸電線路引起的跳閘、停電事故絕對值也日益增多。據電網故障分類統計表明,在我國跳閘率較高的地區,高壓線路運行的總跳閘次數中,由于雷擊原因的事故次數約占(50~70)%。尤其是在多雷、土壤電阻率高、地形復雜的山區,雷擊輸電線路引起的事故率更高,帶來巨大的損失。要保障線路安全運行;應對雷害原因進行有效的分析,確定雷擊性質,并采取相應有效的防雷措施。 1雷害原因分析 輸電線路雷擊閃電是由雷云放電造成的過電壓通過線路桿塔建立放電通道,導致線路絕緣擊穿,這種過電壓也稱為大氣過電壓,可分為直擊雷過電壓和感應雷過電壓。雷擊主要是通過建立一個放電泄流通道,從而使大地感應電荷中和雷云中的異種電荷,因此雷擊和接地裝置的完好性有直接的關系。 輸電線路感應雷過電壓最大可達到400kV左右,它對3

  • 淺談輸電線路防雷措施的研究

    原帖轉自http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2007/12/Thesis_0_43_1848.html摘要: 通過在華北電網雷電活動頻繁地區的壽遵110kV線路上采用合成絕緣外套金屬氧化物避雷器改進防雷措施的研究,經過試驗和實際運行,證明此改進是成功、經濟和有效的,雷擊跳閘次數由1996年的7次,降為1997年的1次,1998年的0次。 關鍵詞: 輸電線路 防雷 接地 電網中的事故以輸電線路的故障占大部分,輸電線路的故障又以雷擊跳閘占的比重較大,尤其是在山區的輸電線路中,線路故障基本上是由于雷擊跳閘引起的,據運行記錄,架空輸電線路的供電故障一半是雷電引起的,所以防止雷擊跳閘可大大降低輸電線路的故障,進而降低電網中事故的發生頻率。經多年摸索,我國的輸電線路防雷基本形成了一系列行

  • 配電線路絕緣導線的防雷措施及分析

    配電線路絕緣導線的防雷措施及分析

  • 光纜線路防雷保護措施的介紹分析

    光纜良好的防護性能使它的防雷工作不像同軸電纜和明線電路那樣明顯,因而在光 纜線路迅速發展的過程中,安全接地往往被誤解,甚至被遺忘。隨著光纜的大量采用,近幾年光纜線路遭雷擊的情況時有發生。光纜線路具有很大的通信容量,而且最容易受雷擊的是直埋線路,搶修較為困難,因此一旦發生障礙,將會(huì )造成巨大損失。本文結合國內對通信線路的防雷規范,談談光纜線路的防雷保護。 1光纜線路落霞的原因 光纖具有不導電性,可以免受沖擊電流。但為了使高容量的光纖免受環境事件(如動物的嚙咬,巖石、架空金屬附件的碰撞,****損害以及其它自然的和人為的事件等)的影響,光纜必須有鎧裝元件,主要有金屬鎧裝層、加強芯和業務銅線等,它們都是金屬導體。當電力線接近短路或雷擊金屬 構件時,會(huì )感應出交流電或浪涌電流,傷害人身安全或破壞線路設備。 雷電具有尋找阻抗最小路徑

  • 日本低壓配電線路的雷害和防雷措施

    1.概 述 在很廣闊的地區范圍內,建設了既復雜又龐大的很多 電力設備構成的高低電壓 配電網絡(luò )。配電網絡(luò )中有配電設備,又有用電設備,它們是影響電力能量的質量和重要設備。 至今,對配電線路的防雷措施主要放在:(1)雷電過電壓在某條高壓配電線路上發生的雷擊事故的影響范圍有多廣以及其可能性的概率;(2)確定其防雷保護的程度;(3)制定在實際的配電線路上能使用的各種防雷措施。例如:在單相100/200V或者三相200V等的低壓配電線路上,要考慮雷電過電壓對低壓配電設備的燒壞現象,以及對漏電形狀產生的誤動作等雷害事故。 雷電過電壓產生的火花放電不是燒壞低壓配電設備

  • 談戶外配電線路及照明設施的防雷措施

    1 前言 在日常生活與工農業生產中,戶外配電線路(10kV及以下的電氣線路)及其相關設施是人們最常見的電氣設施,也是與人們用電關系最近的電氣部分,它們的正常運行與否,與人們的生活與生產密切相關。做好這些線路設施的防雷、避雷,預防和減少觸電危害,確保工業和民用電氣設施和人身安全均極為重要。 2 配電線路防雷和接地 2.1 高壓架空線路 高壓10kV架空線路的防雷是配電線路及其設施

  • 關于10kV線路壓降的問題

    例如:1條變電站10kV饋線,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,在5km處有1臺400kVA桿上變;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,末端安裝1臺2000kVA變壓器;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求?求大神們指導 T.T

  • 關于10KV線路初設和施設

    請大家談?0KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范?我剛做這方面,初設時出設計說明書、路徑走向圖、桿塔一覽圖、基礎一覽圖、導線曲線安裝圖、配件加工圖,如果是山區,還出個斷面圖。然后施設時,根據實際情況對初設做一下修改。我們初設時就用經緯儀、花桿進行了測量定樁。我聽有的同行說,初設沒有這么復雜,用GPS定幾個轉角,然后按規律檔距排桿。等到施工設計時,再測量定樁。可我們沒有GPS設備,是不是就只能在初設時就現場測量定樁。請問大家是怎么搞的?

  • 10千伏配電線路防雷措施分析的應用

    10千伏配電線路非常復雜,一旦遭遇了雷害事件,就很難對電網進行維修管理,往往會(huì )造成重大的經濟損失。雷電是一種常見的自然現象,人們無法預測其發生的準確時間,因而給10千伏配電線路造成了很大的危害。大量研究表明,雷害事故主要是由于線路受感應雷電過電壓的影響而導致的。因而做好10千伏配電線路的防雷措施,保證電網的安全運行迫在眉睫。 一、影響10千伏配電線路的影響因素 1、感應雷過電壓 感應雷過電壓是指架空的配電線路因周圍發生閃電而產生的雷電過電壓,雖然線路沒有被雷電直接擊中,但是導線上感應出了很多的與雷云性質相反的電荷。事實證明,因感應雷過電壓而引起的雷害事故次數占配電線]路總故障數的90%,已經成了了10千伏配電線路故障的罪魁禍首。有文獻研究表明,如果10千伏配電線路的導線離地面十米,雷擊的位置與導線相距五十米,就會(huì )產生100千安的雷電電流,如果線路沒有做任何的防雷措施,產生雷過電壓的最大值能夠達到500千伏。若10千伏配電線路的絕緣效果不佳,就很容易被雷過電壓擊穿,甚至擊斷。 2、絕緣水平 因配電線路中的因絕

  • 不用裝設避雷線的10kV架空電力線路應采取哪些防雷措施?

    10kV架空 電力線路絕緣很低,裝設避雷線后也不能把雷電壓降低到線路絕緣所能承受的水平;加上目前l(fā)OkV線路大多采用鋼筋混凝土桿,電桿的自然接地可起到避雷線的作用;再則10kV電網中性點都不是直接接地,單相網絡(luò )接地后不會(huì )引起線路跳閘。此外,10kV線路的供電重要性較低,電桿不高,且受到城市建筑和野外樹木的屏蔽。雷擊機會(huì )較少,所以lOkV架空電力線路一般都不裝設避雷線。 10kV架空電力線路一般可采取下列防雷措施: 1、采用比線路電壓高一級的絕緣,最好采用陶瓷橫擔,以提高線路絕緣水平。 2、盡量縮短線路跳閘的時間,以減少雷擊引起工頻電弧燒斷導線。 3、在木材較多的地區,可因地制宜在線路雷電頻繁

  • 求教,關于10KV線路的問題

    從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,原有變壓器上已有跌落,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇? 小弟剛剛開始工作,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,詳細計算公式和計算步驟)。

  • 10kV架空鋼芯鋁絞線,要不要做防雷措施?

    前幾天電力公司圖審,讓我把架空鋼芯鋁絞線上裝避雷器?之前做的工程沒裝過,不清楚要裝哪種避雷器,也不清楚要不要裝?請高手回答,謝謝!

  • 試析農網10kV架空線路故障分析及預防措施

    農村電網經過一、二期農網改造工程、農網完善工程后,10KV配電線路運行狀況得到改善,運行水平和供電可靠性也有一定程度的提高。但是,由于農網線路大多數為輻射型單電源網絡(luò ),并且存在線路供電半徑長,線路通道復雜,改造標準低等因素,造成農網10KV架空線路故障較多,故障點查巡困難,供電可靠性差。如何正確有效地判斷、查找、處理配電線路故障,縮短停電時間,及時恢復供電就顯得尤為關鍵。 下面就以連山區鋼屯農網10KV線路為例,分析農網配電線路常見故障,闡述故障的判斷和查找方法,提出具體的預防措施。 一、鋼屯地區電網現狀 鋼屯鎮地處遼

  • 輸電線路防雷接地措施的重要性及其維護

    雷電是一種雄偉壯觀而又有點令人生畏的自然現象,它的危害體現在雷電的熱效應、機械效應、過電壓效應以及電磁效應,當它對大地產生放電時,便會(huì )造成巨大的破壞。我國是一個多自然災害的國家,跟地理位置有著不可分割的關系,其中最為嚴重的是廣東省以南的地區,惠州、深圳、東莞一帶的雷電自然災害已經達到世界之最,這些地方是由于大氣層位置比較低所造成。在我國的東莞夏季五月至八月之間,由于雷電對輸電線路的破壞所帶來的一系列相關的經濟虧損就接近當季的gdp比例虧損度的百分之六,達到上千萬的經濟損失。由于我國的的輸電線路分布廣泛,而且大多數地處曠野,很容遭到雷擊。當雷電擊中電力線路時,雷電流需經過電力線路泄入大地。即使雷電沒有擊中電力線路,當雷擊發生后,導線上感應的異號電荷失去束縛,向導線兩則流動,這些電流通過線路侵入變電站或襲擊電氣設備,在設備上形成過電壓。wWw.11665.CoM當過電壓高于設備的額定雷電沖擊耐受電壓時,設備就會(huì )損壞。因此,對輸電線路加強防雷措施,不但可以減少由于雷電擊中輸電線路而引起的跳閘次數,還可以有效保護變電站內電氣設備的安全運行,是維持電力

  • 光纜線路落霞是什么原因 光纜防雷的主要措施

    1、光纜線路落霞的原因 光纖具有不導電性,可以免受沖擊電流。但為了使高容量的光纖免受環境事件(如動物的嚙咬,巖石、架空金屬附件的碰撞,獵槍損害以及其它自然的和人為的事件等)的影響,光纜必須有鎧裝元件,主要有金屬鎧裝層、加強芯和業務銅線等,它們都是金屬導體。當電力線接近短路或雷擊金屬構件時,會(huì )感應出交流電或浪涌電流,傷害人身安全或破壞線路設備。

點擊加載更多

10kv線路防雷措施

10kv線路防雷措施專題,為您提供10kv線路防雷措施相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv線路防雷措施 相關的專業交流討論,更多10kv線路防雷措施相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv配電線路金具

10kv線路材料

亚洲不卡中文字幕无码| 亚洲AV综合久久| 成人黄色影视| 夜夜嗨AV色欲AV浪潮AV无码| 久久久久亚洲AV成人片| 精品国产99久久久| 日本码在线| 久久丝袜之诱惑| 欧美黄片大全| 精品a码一区| 国产欧美日韩综合精品二区| 两个人看的高清无码| 老妇爱操AV| 97国产精品久久久久久| 熟妇~x88av| 丁香熟女| …久久精品99久久香蕉国产| 中文字幕乱码人妻| 欧美日皮| 丁香七月激情视频| 亚洲精品国产精| 黄片免费在线观看视频| 国产v亚洲v天堂无码网站| 亚洲综合五月| 亚洲免费成人| 久久久久久九九99精品| 色五月丁香啪啪| 黄色电影免费网站一区| 蜜桃av在线人人澡| 黑人巨大翔田千里av| 欧美自拍导航| 国产成人毛片久久久精品| 国产精品久久精品久久| 国产女厕一区二区三区在线视| 国产亚洲精在线| 亚洲免费在线观看视频| 国产成人亚洲综合a∨| 涡阳县| 色多多WWW视频在线观看免费| 中文字幕久久精品一区二区三区 | 人人爽|