狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 10kV及以下架空配電線路設計規程

    DL_T_5220-200510kV及以下架空配電線路設計技術規程.rar

  • 10kV架空絕緣配電線路的有關規定

    10kV架空絕緣配電線路的有關規定1、架空絕緣配電線路所采用的導線應符合GB12527、

  • DL200510kV及以下架空配電線路設計技術規程

    DL200510kV及以下架空配電線路設計技術規程

    是不是好東西,大家自己評價,做線路工作的都知道2005年后的難找呀,我去CEPIC花0.5元/頁買的,共66頁花我多少銀子大家應該清楚了吧.以后大家都多拿點好東西出來分享呀

  • 10kV及以下架空配電線路設計技術規程DL_T_5220-2005

    10kV及以下架空配電線路設計技術規程DL_T_5220-2005

  • 10kV架空配電線路防雷措施的介紹

    摘要:針對10KV架空配電線路常發生雷擊斷線事故,從而進行防范措施探討,以求提高10KV配電網安全運行水平。目前10KV架空配電線路上,現在都已廣泛地應用了絕緣導線。可以說,配電網架空導線的絕緣化,已是一項成熟的技術。 但是,絕緣導線在應用過程中,也出現了一些新的問題。其中,最為突出的問題,是遭受雷擊時,容易發生斷線事故。據有關資料的統計,南昌經開區 2008至2009年兩年內,一個30平方公里的供電區域內,雷擊斷線事故與雷擊跳閘事故約為35次,直接損失電量約為30萬千瓦時,嚴重降低了供電可靠性,給社會(huì )帶來了不良的效果。這兩年里雷擊斷線事故率占76.2%。 以上一些統計資料表明:雷擊斷線事故,是應用絕緣導線中最突出的一個嚴重問題,這引起我們的廣泛注意,并積極開展對等試驗研究工作,并找到許多有效的防范措施。 一、雷擊斷線與跳閘機理<

  • 10kV及以下架空線路嚴禁跨越什么?

    10kV及以下架空線路嚴禁跨越( )。 提 示: 一、安全(多選題) A.河流 B.金屬屋面 C.爆炸性氣體環境 D.火災危險區域 答案是AC,C在爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范GB 50058-92中找到依據:第2.5.14條 10kV及以下架空線路嚴禁跨越爆炸性氣體環境,架空線路與爆炸性氣體環境的水平距離,不應小于桿塔高度的1.5倍。在特殊情況下,采取有效措施后,可適當減少距離。 但為什么不能越越河流呢? 為什么不選BD?

  • DLT 5220-2005 10kV及以下架空配電線路設計技術規程

    一個規范,壇子里沒有單獨下的

  • 03D103 10kV及以下架空線路安裝

    本帖最后由 cmb178 于 2017-6-20 21:00 編輯 03D103 10kV及以下架空線路安裝

  • DL/T 5220-2005《10kV及以下架空配電線路設計技術規程》(帶目錄)

    DL/T 5220-2005《10kV及以下架空配電線路設計技術規程》(帶目錄)

  • 10KV架空/直埋配電線路做法及相關圖紙

    圖紙簡介: 10KV架空/直埋配電線路做法及相關圖紙,共137張圖紙。含10KV線路各類桿型(直線桿、直線加強桿、加強直線跨越桿、直線跨越桿、小轉角桿、轉角桿、耐張轉角桿、終端桿、直線分支T接桿、加強直線分支T接桿、直線耐張分支T接桿、起始桿、雙回小轉角桿、雙回轉角耐張桿、耐張跨越桿等)組裝圖,桿頭圖,橫擔圖和卡盤圖;以及電纜與熱力溝交叉敷設圖,電纜轉角人孔井施工圖,電纜與室外地下設施平行接近敷設圖等做法詳圖。

  • 10KV架空配電線路常見故障判斷與分析

    針對10KV架空配電線路常發生雷擊斷線事故,從而進行防范措施探討,以求提高10KV配電網安全運行水平。目前10KV架空配電線路上,現在都已廣泛地應用了絕緣導線。可以說,配電網架空導線的絕緣化,已是一項成熟的技術。 隨著配電網的快速發展,用戶對供電質量要求也在提高,在安全與經濟合理平衡下,要求供電有較高的可靠性。配電網的接線較復雜,要保證調度上的靈活性、運行上的供電連續性和經濟性。這就要求從事配電線路運行、檢修工作人員,熟悉管理的線路結構形式,能根據故障現象準確判斷事故性質、范圍,并能采取合理方法及時予以處置,以保質保量連續供電,滿足用戶的用電需求。 一、架空配電線路的故障類型

  • 10KV配電線路有關保護的疑惑

    各位電氣專家,看到一個配電線路保護定值,有些疑問,請幫忙解答:定值單: CT變比 600/5,電流I段 24A 0s,電流II段 6.5A 0.5s,電流加速段 6A 0.3s,過負荷電流 4.5A 過負荷告警時間6s。請問各個保護的含義,互相保護的模式是怎樣的?記得《繼電保護》書籍里面有保護I II段,起到相互補充的作用,不知道跟定值單中的保護I II段是否同一含義?“電流I段動作表示線路前一部分出現問題,II段動作表示線路后一部分出現問題”這一說法是否正確,求解不勝感激!

  • 雷電對10KV配電線路的影響因素

    1、感應雷過電壓 感應雷過電壓是指架空的配電線路因周圍發生閃電而產生的雷電過電壓,雖然線路沒有被雷電直接擊中,但是導線上感應出了很多的與雷云性質相反的電荷。事實證明,因感應雷過電壓而引起的雷害事故次數占配電線]路總故障數的90%,已經成了了10千伏配電線路故障的罪魁禍首。有文獻研究表明,如果10千伏配電線路的導線離地面十米,雷擊的位置與導線相距五十米,就會(huì )產生100千安的雷電電流,如果線路沒有做任何的防雷措施,產生雷過電壓的最大值能夠達到500千伏。若10千伏配電線路的絕緣效果不佳,就很容易被雷過電壓擊穿,甚至擊斷。 2、絕緣水平 因配電線路中的因絕緣子的爆炸引起的故障率也很高。絕緣子能否正常運行決定了配電線路的安全性,因為絕緣子決定了10千伏配電線路的絕緣水平。因此,必須做好絕緣子的維護工作。在10千伏配電線路長時間運行的情況下,如果沒有定期地對絕緣子進行檢測、維修或者更換,一旦線路出現了老化的現象,整個配電線路的絕緣水平就會(huì )大大地降低,增加了雷害事故的發生概率。 3、防雷保護安裝 ①變壓器的安裝。一旦雷過電壓的數值達到了

  • 架空配電線路巡視的內容有哪些

    (1)桿塔和基礎的巡視檢查。①桿塔是否傾斜、位移。②混凝土桿不應有嚴重裂紋、鐵銹水,保護層不應脫落、疏松、鋼筋外露。③基礎有無損壞、下沉、上拔,周圍土壤有無挖掘或沉陷。④桿塔有無被水淹、水沖的可能。⑤桿截位置是否合適。⑥桿塔標志是否齊全、明顯。 (2)金具、絕緣子巡視檢查。①鐵橫擔與金具有無嚴重銹蝕、變形,有無起皮或出現麻點。②橫擔上下傾斜、左右偏斜不應大于橫擔長度的2%。③螺栓應緊固,無缺帽、銷子,開口銷無銹蝕、斷裂、脫落。④絕緣子應無損傷、裂紋和閃絡(luò )痕跡。⑤瓷瓶鐵腳無彎曲、鐵件無嚴重銹蝕,針式瓷瓶不歪斜。⑥在同一絕緣等級內,瓷瓶裝設應保持一致。 (3)拉線的巡視檢查。①拉線應無斷股、松弛、嚴重銹蝕和張力分配不均勻。②跨越道路的拉線對通車路面中心的垂直距離不應小于6m,路面的垂直距

  • 10kV配電線路1000米檔距

    10kV配電線路跨越山箐,大約檔距1000米,用的是LGJ-70/10的導線,每相安裝3組防震錘,桿型為三聯桿,桿開2.5m。這個沒問題吧???

  • 【求助】云南電網公司城農網10kV及以下配電線路

    請問哪位老師有《云南電網公司城農網10kV及以下配電線路通用設計V3.0》能給我發一份嗎?不勝感激!464883515@qq.com

  • 10KV及以下配電配電線路工程圖集

    論文簡介:10KV及以下配電配電線路工程圖集10KV及以下配電配電線路工程圖集 投稿網友:qq853461151 上傳時間: 2013-04-13

  • 10kV及以下配電線路大修工程施工招標公告

    10kV及以下配電線路大修工程施工招標公告 發布時間:2010-3-8 詳細內容:在國內進行公開招標,現發出招標公告,有關事宜公告如下:一、項目名稱: 10kV 及以下配電線路 大修工程二、招標內容(一)項目?jì)热荩喉椖糠譃閮蓚€(gè)包:包一: 孟定片區部分10kV及以下配電線路大修工程。包二:10kV及以下文偉線路南萊支線、丙簡線路大修工程。(二)施工地點:包一項目工程施工地點為臨滄市耿馬縣孟定鎮,包二項目工程施工地點為臨滄市臨翔區。(三)施工工期:包一項目施工工期為: 2010年6月10日 - 2010年7月29日 ,共計50天。包二項目施工工期為: 2010年6月5日 - 2010年7月8日 ,共計34天。三、資金來源及落實情況:該項目為2010年大修項目,資金來源為云南電網公司自籌資金。四、資格要求(一)投標申請人必須滿足以下資格條件:1 .必須經國家工商行政管理部門登記注冊,具有獨立的法人資格;

點擊加載更多

10kv以下架空配電線路

10kv以下架空配電線路專題,為您提供10kv以下架空配電線路相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv以下架空配電線路 相關的專業交流討論,更多10kv以下架空配電線路相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv及以下架空配電線路

10kv線路檔距

欧美久久久久免费| 淫色网| 国产91色| 潮喷欧美| 青青草国产免费| 综合网视频999| 五月婷婷综合激情| 本道Av无码免费DvD| 婷婷久草视频| 国产aa视频| 久久99亚洲精品久久| 亚洲欧洲的精品视频| 久久久精品国产AV麻豆樱花| 蜜桃99视频一区二区三区| 安城アンナ日韩一区在线| 日韩人妻一区第一页中文字幕 | 精品无码一区在线观看| 欧美高清v| 婷婷综合色姑娘| 亚洲高清 不卡无码| 成人又大又粗免费| 欧美一级不卡| 亚洲怡红院成人影院| 古装一二三区中文| 欧美熟妇xxx一区二区| 在线在线成人网站| 婷婷在线潮喷一区二区| 亚洲精品国产精品国自产Av| 亚洲av| 亚洲高清不卡| 亚洲欧美国产日韩综合一区二区 | heyzo诱惑久| 国产精品亚洲| 精品一区二区三人妻视频| 激情综合 日韩| 亚洲一区综合| 精品乱人伦一区二区| 盘山县| 九九视频一区二区三区| 中文字幕亚洲精品| 欧美日韩中文一二三|