各位朋友,請幫我弄個施工報道吧,在下感激不盡啊,這個星期一就需要用,希望各位大大幫幫忙情況大概是這樣的,我們公司所有的施工隊長全去培訓了,為了盡快完成工程,我們公司負責施工的領導親自帶隊施工,我們整個工程組的人員也全參加了工作,為此做一篇報道。工程不大施放2段35mm的電纜,裝組跌落保險,制作四套電纜頭和接線。領導主持施工,親自制作電纜頭。大概就這么多。在下先寫過了。
圖紙簡介: 本圖紙為某地區芙蓉10kV線路設計施工圖,一小部分套圖,施工圖,有直埋電纜,絕緣子串,接地焊接,防震裝置安裝等,內容齊全,希望能給大家帶來幫助。 投稿網友: gm844019383 上傳時間: 2014-06-05
請大家談?0KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范?我剛做這方面,初設時出設計說明書、路徑走向圖、桿塔一覽圖、基礎一覽圖、導線曲線安裝圖、配件加工圖,如果是山區,還出個斷面圖。然后施設時,根據實際情況對初設做一下修改。我們初設時就用經緯儀、花桿進行了測量定樁。我聽有的同行說,初設沒有這么復雜,用GPS定幾個轉角,然后按規律檔距排桿。等到施工設計時,再測量定樁。可我們沒有GPS設備,是不是就只能在初設時就現場測量定樁。請問大家是怎么搞的?
10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝
從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,原有變壓器上已有跌落,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇? 小弟剛剛開始工作,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,詳細計算公式和計算步驟)。
例如:1條變電站10kV饋線,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,在5km處有1臺400kVA桿上變;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,末端安裝1臺2000kVA變壓器;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求?求大神們指導 T.T
來源:百度文庫
因為工作需要,要進行最基礎的電工知識培訓,本來在壇子里找到了一個工廠培訓的PPT,結果下了不,肯定大家給提供一個,PPT的最好,是要現場講課用的,其實自己也是早就忘光了,只好臨時燒燒香了。還有就是10KV及以下線路、臺區施工驗收標準。 先謝謝大家了。
關鍵詞:10KV架空線 安全措施 新建10KV架空線路總亙長3750米,其中雙回1442米,單回866米;新建10KV電纜線路總亙長4587米,其中雙回1875米,單回837米。架空線路采用185絕緣線8900米,120絕緣線2600米;電纜線路采用YJV22—3×240型電纜470米,YJV22—3×120型電纜2070米,YJV22—3×70型電纜1150米,YJV22—3×50型電纜900米,直埋敷設。新立12米水泥桿45根,新安裝315KVA變壓器1臺,500KVA×2箱變一座,柱上真空斷路器4臺,電纜分支箱2臺,更換630KVA變壓器3臺。
10kV及以下配電線路大修工程施工招標公告 發布時間:2010-3-8 詳細內容:在國內進行公開招標,現發出招標公告,有關事宜公告如下:一、項目名稱: 10kV 及以下配電線路 大修工程二、招標內容(一)項目?jì)热荩喉椖糠譃閮蓚€(gè)包:包一: 孟定片區部分10kV及以下配電線路大修工程。包二:10kV及以下文偉線路南萊支線、丙簡線路大修工程。(二)施工地點:包一項目工程施工地點為臨滄市耿馬縣孟定鎮,包二項目工程施工地點為臨滄市臨翔區。(三)施工工期:包一項目施工工期為: 2010年6月10日 - 2010年7月29日 ,共計50天。包二項目施工工期為: 2010年6月5日 - 2010年7月8日 ,共計34天。三、資金來源及落實情況:該項目為2010年大修項目,資金來源為云南電網公司自籌資金。四、資格要求(一)投標申請人必須滿足以下資格條件:1 .必須經國家工商行政管理部門登記注冊,具有獨立的法人資格;
圖紙簡介: 本圖紙為內蒙10kV架空線路施工圖,一共6個工程,圖紙內容包括:斷路器支架圖,10kv分歧斷路器組裝圖,Z(190)-12m直線桿及配件組裝圖,線路平面圖等等。 投稿網友: hyk13900 上傳時間: 2014-06
在外面忙了一段時間,又回來了,大家對《組塔作業指導書》有興趣,就一起分享線路施工的其他作業指導書。
我單位有一條10kV線路末端電壓較低,變電所已有無功補償,現要進行線路無功補償。負荷分布圖如下現在要求U2=10kV,該線路日平均電流120A,日最大電流260A。線路長度30kM,三角排列,計算結果如下:r0=0.21Ω/kM,X0=0.358Ω/kMR=0.21×30=6.3Ω,X=0.358×30=10.74Ω1.按日平均電流計算假設cosφ=0.8,則P=1.732×10×120=2078.4kWQ=P×tgφ=1558.8kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=1846.87kVar2.按日最大電流計算假設cosφ=0.8,則P=1.732×10×260=4503.2kWQ=P×tgφ=3377.4kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=5087.84kVar問題:1.以上計算是
淺談10kV線路桿塔的選型
從10KV分支桿通過一組跌落保險下兩條電纜接入兩臺630KVA的變壓器,我想知道1.如何選擇這組跌落保險的容量2.請問電纜應該如何選擇;小弟剛剛開始工作,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導。
現有一10KV線路平時無功需求量為160KVAR左右,最大無功需求量為200KVAR。請問:這條線路上應該裝的補償裝置采取下列何種補償方式或其他更好的補償方式?1、固定150KVAR;2、自動100KVAR*2;3、固定100KVAR+自動100KVAR。
<<工廠供電>>上說380V的架空線輸送功率是不大于100KW,輸送距離不大于250M,380的電纜線路輸送功率不大于175KW,輸送距離不大于350M,10KV架空線輸送距離不大于10KM,輸送功率不大于1000KW,,假設一個小區需要容量3000KVA,10KV的架空線輸電功率可以達到嗎?好象大多數小區的用電功率都大于這個功率,可不是一樣都用10KV線路線路供電嗎?著是怎么回事情呢?請教各位!
無風、無雪、無大負荷,速斷,各個桿塔、金具、電纜都沒有問題,請問大蝦從那查起。
10kV線路兩路互相自投,其中任一路線路故障,就閉鎖線路自投。能否解決線路內部故障閉鎖線路自投,線路外部故障開放線路自投?
請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列
10kv線路施工三措
10kv線路施工三措專題,為您提供10kv線路施工三措相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv線路施工三措 相關的專業交流討論,更多10kv線路施工三措相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題