圖紙簡介: 涉及到10kV柱上各種桿高的變壓器臺、電纜臺、開關臺安裝圖,共包括5部分,15米開關圖組裝臺,電纜開關臺組裝圖,變臺組裝圖等,希望對大家有所幫助 投稿網友: hyk13900 上傳時間: 2014-06-19
有一條路,無需立新桿,要把截面300的JKLYJ掛上舊桿就得。舊桿是18m的,上面有四排橫擔,分別為一短一長一短一長,短擔上分布兩串針式絕緣子,長擔上是四串,頭兩根橫擔上已三角形狀拉有線,下面兩根就空著,現在要把截面300的JKLYJ掛上去,那兩根肯定要換成雙橫擔了,可是關于橫擔對線的承受能力如何計算呢?然后選擇什么樣的雙橫擔呢?
我公司在主干線路上安裝的電容器圖片,效果十分顯著,平均功率因素提高到0.95
圖紙簡介: 本圖紙為:6~10KV鐵橫檔架空線路安裝圖,圖紙主要是常規金具導線配電線路,圖中有詳細的埋桿深度等圖集,圖紙中有使用條件及說明,以及安裝具體材料清單,供同行施工人員參考。 投稿網友: doudou0320 上傳時間:
例如:1條變電站10kV饋線,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,在5km處有1臺400kVA桿上變;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,末端安裝1臺2000kVA變壓器;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求?求大神們指導 T.T
本帖最后由 cmb178 于 2017-6-20 21:00 編輯 03D103 10kV及以下架空線路安裝
10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝
請大家談?0KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范?我剛做這方面,初設時出設計說明書、路徑走向圖、桿塔一覽圖、基礎一覽圖、導線曲線安裝圖、配件加工圖,如果是山區,還出個斷面圖。然后施設時,根據實際情況對初設做一下修改。我們初設時就用經緯儀、花桿進行了測量定樁。我聽有的同行說,初設沒有這么復雜,用GPS定幾個轉角,然后按規律檔距排桿。等到施工設計時,再測量定樁。可我們沒有GPS設備,是不是就只能在初設時就現場測量定樁。請問大家是怎么搞的?
10KV三回線路90°鐵塔電纜安裝圖,鐵件加工。
從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,原有變壓器上已有跌落,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇? 小弟剛剛開始工作,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,詳細計算公式和計算步驟)。
我是山東省的,采用的是本地的一個新天宇預算軟件,軟件說明是適用于10kV以下工程,但是定額中也涉及到了汗多10kV的施工內容,不如調試等等,請問我能否用這個預算軟件來做10kV的線路安裝等工程?
圖紙簡介: 該圖紙為10KV高壓線路桿型全套設計圖,包括了直線耐張桿組裝圖、直線(加強桿)桿的組裝圖、加強直線跨越桿的組裝設計等等。希望對大家有幫助 投稿網友: zw236589074 上傳時間: 2014-06-13 <
小庫說: 線路補償原則是通過在線路電桿上安裝電容器實行單點或多點電容器補償,單點補償地點選在離線路首端2/3處,補償的容量應為無功負荷的2/3,兩點補償分別裝設在距首端2/5和4/5處。多點補償是采用分支線分段補償方式,對分支較大或線路較長負載自然功率因數低的線路進行補償。根據農村實際狀況,農網線路補償的補償點不宜過多;控制方式應從簡;保護方式可采用熔斷器和避雷器作為過電流和過電壓簡單保護。 確定某一條配電線路的補償容量,應根據該線路的平均無功負荷和最小無功負荷計算,當線路的最小無功負荷小于平均無功負荷的2/3時,考慮到無功不應倒送,可安裝固定的補償裝置,但應按最小無功負荷確定補償容量。當線路中有較大無功負荷點時,除應考慮與
請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列
在10Kv線路中,像短路故障指示器,避雷器,避雷器壓板,驗電接電環,都是怎么分配的?例如,避雷器多少米一組?另外,短路故障指示器是和什么配合使用的?一般用在何處?材料統計表中列有這些,也不知道如何統計的~~哪位能說說~~~
本帖最后由 筑城 于 2016-1-5 11:23 編輯 全書共分六章,重點對電纜線路、架空線路、室內布線的安裝、運行、維護、試驗及故障處理等方面的內容進行了詳細闡述和系統的介紹。
淺談10kV線路桿塔的選型
我單位有一條10kV線路末端電壓較低,變電所已有無功補償,現要進行線路無功補償。負荷分布圖如下現在要求U2=10kV,該線路日平均電流120A,日最大電流260A。線路長度30kM,三角排列,計算結果如下:r0=0.21Ω/kM,X0=0.358Ω/kMR=0.21×30=6.3Ω,X=0.358×30=10.74Ω1.按日平均電流計算假設cosφ=0.8,則P=1.732×10×120=2078.4kWQ=P×tgφ=1558.8kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=1846.87kVar2.按日最大電流計算假設cosφ=0.8,則P=1.732×10×260=4503.2kWQ=P×tgφ=3377.4kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=5087.84kVar問題:1.以上計算是
請問有誰知道一臺10KV,630KW,1000RPM的內饋調速電機的安裝需要注意什么問題及具體的工作量是什么?調試工作量?哪里有這方面的生產廠家?
10kv線路安裝合同