高壓線未跨越建筑物,是否需要考慮垂直距離?也就是高壓線與建筑的安全距離是否同時滿足垂直距離和水平距離?請大神指教,不甚感激
最近特別注意到一些居住樓距架空高壓線的水平距離只有25米左右,我本人認為該距離是不符合綠色環保要求的。請問有關架空高壓線的防輻射安全距離是多少?如220KV、110KV、35KV、10KV變配電房
在建小區附近有兩路110KV高壓線(距離小區15至20米左右),業主擔心有輻射影響健康,我們對其解釋超過10米不會(huì )影響但也沒找到是由哪本規范規定的,業主也不大相信。如果做輻射檢測由哪個部門檢測,請知道的朋友們幫忙解答一下。
求助,路燈和10kV高壓線的安全距離。情況是這樣的, 如果把路燈安裝在10kV高壓線的正下方, 安全凈距要多少?實際施工期間的距離是不是要比凈距再多一點啊?安全凈距我查了表格,(我在SL311-2004上查的,記得其它標準上也有,一時間找不到。)室外配電裝置的安全凈距的表格中,應該套用哪個符號啊? B1 還是 C ? B1是凈距1米,C的間距是2.7米。差很多啊。請高人給于指點。
請問各位高手,10KV線路架空敷設和埋地敷設時一般多長距離比較適宜?這距離與前一級的電壓等級有關系嗎?從前一級為110KV出來的10KV線路敷設2Km的距離有問題嗎?
請問各位哥哥姐姐,喬木與高架橋橋墩和高壓線塔的安全距離是多少?在哪些規范上可以查到。本人初涉此論壇,還望大家多多指教,先跪謝啦。。。
一。概述 隨著經濟發展,各行各業對電力的需求量都在增加,國網為滿足日常用電需求,需要鋪設大量高壓架空輸電線路,這些線路有時會(huì )不可避免的跨越公路、河流等環境,當下方存在超高施工車輛或者輪船時,就可能發生外破壞事故。為了避免這種情況的發生,特力康研發了高壓線路安全警示球裝置。
如題,新開工地搭設臨建沒有注意10KV高壓線,滿足不了6米的安全距離怎么辦,具體的措施,《施工現場臨時用電安全技術規范》只寫了如果滿足不了安全距離,應該采取絕緣隔離防護措施,具體怎么防護?干過的前輩能說說么
干式變壓器在開關柜內安裝時,由于開關柜尺寸的限制,干式變壓器的高壓線圈距地的距離一般無法達到標準中規定的帶電體距地的安全距離的要求,即對于12kv: 125mm,對于40.5kv:300mm。我們知道,干式變壓器的高壓線圈的外面有環氧樹脂澆注的絕緣層,這個距離不需要也不應該需要達到帶電體距地的安全距離的要求,但是,它應該也不可以不作安全距離的要求,總應該要有一定的距離才合適,那么,這個距離應該怎樣確定,有標準規定嗎?如果有的話,又是什么標準。
現有一個電線在我的工地上方通過,因為我只看到照片, 我猜測是10KV的,但不能確定,大家幫我看下,還有高壓線就構筑物的安全距離,如果在高壓線下方建污水處理站成不?
我要做塊阻水鋼板 有10kv高壓進線也有380v出線想問下 高線進線的管洞與低壓出線的管洞最小安全距離是多少 管洞都是150的管中心與管中心留300行嗎
110KV高壓線,沿道路架空敷設時,與道路的水平距離指的是道路路緣石與邊導線之間的距離還是與基礎外緣之間的距離,或者指的是道路紅線與邊導線還是與基礎外緣之間的距離?水平距離是多少??jì)蓚€(gè)110KV高壓鐵塔水平布置時最小的安全距離是多少?謝謝各位高手
各位:新手 有 關于 110KV 或者 220KV 高壓線路設計的兩個問題請教~~在線路電氣設計中:1。覆冰地區與沒有冰地區 有什么不同?(在安全系數方面不一樣?或者運行應力哪個要大一些?弧垂怎么樣?等等)2. 孤立檔與非孤立檔的放線有什么不同?(在安全系數方面不一樣?或者運行應力哪個要大一些?怎么樣設計放線弧垂?等等)請解答一下~!謝謝~
請問下圖的中的條件能確定高壓電纜引線的直徑嗎?圖中高壓電纜直徑是不是偏大?
如果兩路高壓進線,各供各的變壓器,然后再各供各的用電設備,這樣可以嗎??有沒有什么要求設計成互為備用電源的話,還需要應急發電機嗎?
線路的絕緣配置主要指兩個方面,第一為絕緣子的配置,第二為考慮風偏后絕緣子懸掛處的帶電金屬部件對塔身的距離。目前國內多按爬距法選擇絕緣子片數,對于特高壓線路,一般超過50片,絕緣子串長度在10米以上。對于重污穢地區,絕緣子串長超過15米甚至更長,嚴重影響線路的經濟性。由于國內合成絕緣子技術的提高和使用經驗的積累,在交流特高壓線路上使用合成絕緣子的比例將顯著提高。 空氣間隙耐受操作電壓幅值與間隙長度的關系是一條飽和曲線。在間隙長度為6米、耐壓為1600千伏左右開始進入明顯飽和區。具體耐壓水平與間隙形狀和氣壓水平關聯。對于試驗示范工程來說,中相V串的間隙均為6.5米。
10KV高壓線路分布廣,架空線路長,又處于露天運行,常受到周噃境與自然變化的影響,在運行中經常發生故障,影響正常供電,給人民的生產與生活帶來一定的危害。故障原因分析:1、樹障的影響。在農村,線路與樹木平行或交叉的比比皆是。樹刮倒砸線,樹枝刮斷落在線上,樹枝擺動掃線,以及人為的伐樹至使樹倒砸在線上,造成線路故障,危害相當嚴重。2、風的影響。風力過大,超過桿塔的機械強度,就會(huì )使桿塔傾斜或損壞,并使導線振動、跳躍和碰線,引起過流或速斷。
圖紙簡介: 本工程為某高壓線路電氣施工,包括:110KV、35KV、10KV高壓線路施工。 例如: 110KV線路:110KV線路改造、鐵塔明細表、線路懸垂絕緣子串組裝、線路懸垂絕緣子串組裝、雙聯懸垂絕緣子串組裝、地線懸垂及耐張組裝、地線防震錘安裝、導線防震錘安裝及各種表。 投稿網友: lmm1217
高壓線路安全距離
高壓線路安全距離專題,為您提供高壓線路安全距離相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓線路安全距離 相關的專業交流討論,更多高壓線路安全距離相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量