現有一個工程,對于采用何種保護,不夠明確,請教那些保護是必須的,那些是可用可不用的?功率是3000KVA,10KV。高壓配電分三路到車間配電間,然后降壓成400V。還有,如采用何種保護只是在初步設計的文字上表達夠嗎?要不要在一、二次圖上表示?如何表示?特別是二次圖,請教各位。如有現成的例子最好,謝謝。
目前一項目,變電所設在樓內(4臺1250kVA),10kV開閉所在200m之外,同屬一家單位管理。現甲方要求,變電所內不設高壓柜,四路10kV進線直接進入四臺變壓器柜。每兩?0kV進線,在低壓側設母線聯絡(luò )。請教,在此情況下,低壓母線如何與兩臺變壓器前開關(在10kV開閉所內)實現五防?是不是可以設微機保護與開閉所聯網啊?有成熟做法嗎?
我在做畢業設計,老師給了目錄,可是我不太理解,目錄部分如下:1 引言 2 負荷計算 3 供電方案確定 3.1 電氣主結線 4 變壓器及線路的選擇主要是不理解為何供電方案選擇在變壓器計算之前,還有就是變壓器及線路選擇中的線路選擇是什么意思
10KV變電室設備順序為高壓斷路器-高壓電纜-變壓器,高壓斷路器既保護線路又保護變壓器。線路、與變壓器的電流保護計算公式不同計算出來的值不同,請問以哪個為準?是以數值較小的嗎?
請聯系我,進線110KV,還有35KV,出線10KV,35KV都有,具體情況再跟我聯系,QQ25047413不知道這個貼是在這里發不?
水電站僅一回35KV出線,采用線路變壓器組出線,避雷器要經過隔離開關嗎?主變高側還需裝設后備保護嗎?如果裝設,和線路的后備保護是不是重復(因為電壓、電流采用同一設備)
ups電源電力電纜進入通信局(站),埋地長度應大于200m;低壓電力電纜進入通信局站),埋地長度應大于15m(高壓電力電纜已做埋地處理時,低壓電纜的埋地長度可不作限制)。當埋地引入有困難時,應適當增加ups電源系統第一級過電壓保護設備的防護等級。具有金屬護套的電纜進入局(站)時,應將金屬護套接地。無金屬外護套的電纜宜穿鋼 管埋地引入,鋼管兩端應作好接地處理。由于地形原因,微波站和移動通信基站無法埋地敷設高壓電力電纜時,宜在架空高壓電力線路的上方架設避雷線(即架空地線),長度為300~500m。電力線應在避雷線的25°角保護范圍內。避雷線(除終端桿外)宜每桿作一次接地。為確保安全,宜在避雷線終端桿的前一桿上加裝一組氧化鋅避雷器。
1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會(huì )產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變
昨晚雷暴天氣,判斷10kV的一條分線遭雷擊,因為分路令克跌落兩項。該分路上有兩臺變壓器(兩臺315KVA)令克同樣跌落,變壓器燒毀。但是該線路上尚有其他5臺變壓器,為什么只燒壞了那兩臺???PS:搶修人員搶修時,未更換避雷器;只能下次安排停電再換下來做下試驗。
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?
圖紙簡介: 本圖紙包含有:綜合保護采用南瑞裝置,內包含一次系統圖,二次原理圖接線圖,裝配圖,采購清單。 投稿網友: zhengwei0113 上傳時間: 2014-01-20
現代的工業企業,廣泛地采用直流電源。在冶金工業上,有色金屬鋁、鎂、鋅的冶煉及電解銅的生產,在化學工業上,電解、電鍍、試劑和化學藥品的生產,在礦山機械、鋼鐵工業及交通運輸的驅動上,起重機、軋鋼機、電機車、電氣火車以及城市交通的電車等均需要直流電源。
某工程采用1臺1250kVA 10/0.4kV變壓器,現在只有一路6.3kV電源,未來才能接過來10kV。現階段只是改變變壓器進線的結線方式就可以使用嗎?
現在夏季用電高峰到來,我單位有部分變壓器、線路和CT出現過負荷、那位高手能告訴我變壓器及線路和CT正常過負荷允許范圍和允許時間?我記得變壓器好像30%過負荷允許運行二個小時,是不是這樣啊?那CT和線路的呢?請高手指導謝謝!!!!對了 誰有變壓器過負荷曲線給發個講解下~_~
目前我知道ABB的RED 670和西門子的7SD系列可以滿足要求!不知道還有哪個廠家、哪種型號的保護裝置能實現該功能!請大家推薦!更歡迎生產廠家推薦自己的產品,最好有技術說明!
氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教
220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?
眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!
現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸到40公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!