看到以前的一個工程,使用的是WDZ-YJF(E)電纜,根據規范,63A的開關在考慮降流的情況下選用16平方的線是比較合適的,可是那個工程在對低壓柜出線進行配線的時候,低于63A的開關都選用的16平方的線,不知道有沒有相應的規范對變電所低壓柜的出線截面有規定?謝謝!
400kVA的變壓器,低壓出線柜那里可以配630以下的塑殼開關,但是為什么不能配630以上的開關呢?選擇的依據是根據電流還是符合來選的?舉個例子,我配了一個630,400,200的塑殼,那么如果根據電流總和來算的話,400變壓器的計算電流是576A,那這些開關加起來的電流不是超出了變壓器電流么?但如果按負荷來算的話,我按功率因數0.8來算的話,400變壓器就是320的負荷,那這些開關加起來的負荷是492,也是超出了。那樣的話,低壓出線柜那里的塑殼是根據什么選擇的?不要說是根據變壓器容量那些,那些是選擇低壓進線柜開關的。。小白請教各位大神
04DX002 給出的正確答案此貼是對于一個“低壓出線柜一般用3P還是4P開關?PK”的帖子而發的,很多朋友參與討論,但我覺得如果再發回復前先看看這個圖集后在發言。
變壓器容量是800KVA,出線柜開關斷路器一合開關就燒壞,請求分析解答事故原因.
裝2個出線柜,一個裝2個1000a開關,一個裝2個630a開關和2個400a開關,怎么設置能2個1000a開關在使用的時候另外一個出線柜能自動跳開
求教!!! 1600KVA的變壓器低壓到配電柜20M出線如果采用VV-1*300的電纜,應該每相大約是幾根,N相是幾根?????VV-1*300的電纜的技術參數是環境溫度25度允許載流量空氣中敷設700A
搞設計時候,不知道怎么確定低壓電纜是出1回還是幾回?是根據用電負荷來確定變壓器出線電流大小,在選擇電纜載流量選擇出線回路嗎?
如題。看到了一份圖紙是,比較的奇怪,竟然在低壓出線柜里面附加了“ELECON-HPD1000”調諧保護器,對此元件,我不是很懂,所以發個帖子,大家幫忙分析一下,在哪種情況下,才有必要使用這個元件?使用這個元件能產生什么效益和作用?謝謝!
別人設計的我覺得有問題.他把低壓配電柜安裝在地下室,可在室外安裝了1000KVA的箱變,箱變里沒有低壓開關柜,現在需要用電纜直埋送到地下室的開關柜上.我考慮讓在箱變內加裝總開關柜,制作低壓電纜溝.選VV22 3*240的低壓電纜不知道可不可以望大師指點
我是現場施工的,我現在遇到一個問題,我的低壓電房設計到了二樓,變壓器做到一樓,由于業主更改,電壓柜進線位下進線,出線也想做下出線,但是走到變壓器的側面了,不知這樣做是否恰當,規范有沒有規定.希望那位大蝦指教.謝謝!
請教各位高手,由10/0.4KV變壓器低壓側引出到低壓進線柜的那段配線必須是硬導體(母排或插接母排)嗎?有規范要求么?
有簡單點的方法估算出來嗎?
10kv系統,兩路電源供電,一主一備供電,接至變壓器的高壓出線柜的保護如何整定?是按照主用供電的短路電流來整定還是主備統一來整定?
低壓柜出線開關與受電端進線開關的選擇:是一樣大呢還是前面的大一級,我總覺得2個開關之間沒有負荷,2開關不需要上下級選擇一樣大就可以大家怎么說
小區內一臺美變,新投運。其中一路出線,鋁芯4*240電纜,100米,全程地埋,設計帶90戶住宅(現只入住十幾戶),均為單相負荷。因戶外分接箱內接觸不良打火引起弧光短路,導致B相擊穿。因更換成本太高,主要是路面已全部硬化,不方便施工。所以我想,能不能用B相電纜跟零線互換?反正負荷全是單相,就當是N線做重復接地了,各位認為可否?
想請教各位一下一個問題:低壓出線YJV22-4*120+1*95的電纜和YJV22-4*120在使用上面應該怎么選擇?我是不是可以把四芯的電纜的鎧裝直接作為接地使用呢?如果可以的話為什么還要用5芯的呢?這兩種電纜在使用場所有沒有要求?
在低壓配電所里,依據變壓器的容量選擇高壓出線柜,這個國家標準是?因為變壓器容量為400KVA,315KVA時我在高壓部分配的是兩個負荷開關柜和熔斷器柜,但是1600KVA的變壓器就換成兩個負荷開關柜加上一個斷路器柜了。
請問:1、高壓出線柜采用微機綜合自動化保護裝置,屏上裝計量表計,那么要配出幾根控制電纜到控制室呀?2、都需要引那些信號等控制室到?3、有零序CT.謝謝![ 本帖最后由 dxwwwqqq1 于 2009-4-13 10:59 編輯 ]
美變低壓出線其中一相有4只CT,并且其中一只和另外3只變比不一樣,是監視無功補償的。、請問,這一只的變比有什么要求,另外3只呢?謝謝