狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 10KV高壓電纜頭冷縮工藝

    希望對大家有幫助

  • 10KV高壓電纜能這樣敷設嗎?

    一整體廠房長、寬約200m,在兩個角各設一配電室,10KV高壓電纜用橋架敷設,這樣設計合理嗎,和電纜溝敷設相比有何優缺點。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎?

  • 10KV高壓電纜頭燒毀,原因不知。

    10KV高壓電纜頭燒毀,原因不知。

    本帖最后由 good52328 于 2015-4-5 23:09 編輯 明天會(huì )去現場再做查勘,以下情況為我公司員工應急處置后記錄的。變壓器為SCB9 400KVA干變,高壓側為隔離柜(有熔絲40A),電纜為3×50,上級為中置柜配真空斷路器(未設置定值),進線斷路器也未設置定值;低壓側為MNS抽屜柜,進線框架斷路器為W1-2000A,為整定;電氣抽屜配置塑殼,下級為XL-21動力柜,負載為軸流風機50KW左右(8臺,基本不開)。事故描述:在6號風機啟用時(遙控),發生事故。因高壓側為設置定值,導致上級電路變電站接地跳閘。到現場發現變壓器高壓側電纜頭燒毀,變壓器絕緣電阻為零(但初步清潔之后居然又有了)。電氣抽屜內塑殼未燒毀,但動力柜內電纜燒毀,塑殼是否燒毀未知。運行環境:為高速隧道內配電房,空氣污濁,灰塵附著嚴重。我初步的判斷為:由于灰塵污染嚴重,導致動力柜內元器件或風機絕緣降低,造成相間短路,燒毀電纜。而低壓側短路造成電流急劇增大,

  • 10KV高壓電纜線電纜頭如何制作

    要使高壓電纜可靠運行,電纜頭制作中應力管非常重要而應力管是在不破壞主絕緣層的基礎上,才能達到分散電應力的效果的。在電纜本體中,電纜外表面不可能是標準圓,芯線對屏蔽層的距高會(huì )不相等,根據電場原理,電場強度也會(huì )有大小,這對電級絕緣也是不利的。為盡量使電纜內都電場均勻,芯線外有一外表面圓形的半導體層,使主絕緣層的厚度基本相等,達到電場均勻分布的目的。電纜附件的絕緣性能應不低于電纜本體,所用絕緣材料的介質損耗要低,在結構上應對電纜附件中電場的突變能完善處理,有改變電場分布的措施。 高壓電纜線在做電纜頭時,剝去了屏蔽層,改

  • 10KV高壓電纜的敷設要求?

    對于10KV高壓電纜,是鎧裝的,如不是在變電所內,是在河壩上,田間地頭,跨路,如何進行安裝敷設,要挖多深?要不要鋪砂蓋磚,有何要求??線路兩端要不要裝避雷器?穿管需要穿PVC管還是鋼管??國家有哪些規定???多謝了!!!

  • 10kV高壓電纜的選擇咨詢

    6/6kV、6/10kV、8.7/10、8.7/15、12/20kV高壓電纜都具體應用在什么情況?我現在是10kV不接地系統,應該選擇哪種電纜才合適?可能具體說起來比較復雜、指點哪本規范或手冊上有這個的具體說明也行!謝謝![ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-22 10:15 編輯 ]

  • 新人求教 10KV高壓電纜頭

    老師們,我是新人,干這行才1年。現在會(huì )做10KV三芯交聯電纜終端頭。我想請教一下,各位師傅插把式高壓電纜頭的做法。有沒有比較全的資料。謝謝。

  • 請教10KV高壓電纜選型問題

    各位好!我公司要擴容一臺1600的整流變壓器。一次側電壓為10KV,請各位指導一下該選什么型號的高壓電纜?按什么方法計算出高壓電纜的截面積?

  • 請教10kV高壓電纜選擇的問題

    請問如果我才用熱穩定性來選擇電纜截面,采用上級變壓器低壓側出口處短路電流計算,那這個電路電流如何確定???還有一個問題,我一直沒有搞明白電力系統短路容量到底是指哪一部分電力系統,對于10KV配電工程是從發電機到配電變壓器高壓側止么???如果是按照我所說的方法選用高壓電纜,那電力系統是不是應該從發電機到上級變壓器低壓側出口還是從發電機到上級變壓器高壓側止呢????

  • 10kv高壓電纜兩端全部接地是否可以?

    10kv高壓電纜兩端全部接地是否可以?我單位有一條10kv高壓電纜兩端接地,當拆下一端接地時接地線對地打火警測量有7v電壓,這是怎么回事?接地線是否過零序互感器?謝謝!

  • 高壓電纜10kv可以帶電移動嗎?

    高壓電纜10kv可以帶電移動嗎?相關規范?

  • 想咨詢下做10kv高壓電纜頭需要考什么證件嗎?

    想咨詢下做10kv高壓電纜頭需要考什么證件嗎?制作高壓電纜頭是不是有個專門制作高壓電纜頭的證件.

  • 10KV高壓電纜被擊穿,各位幫忙分析下原因!

    10KV高壓電纜被擊穿,各位幫忙分析下原因!

    10KV高壓電纜型號:YJLV22 8.7/10kv 3x50mm2長度:約300m敷設方式:穿Φ100碳素波紋管直埋事件經過:2007年8月26日下午,雷雨。箱變掉電,查看線路,下線桿跌落保險(三只)全跳開,其中A、C相保險絲燒斷,B相完好。更換A、C相保險絲后,先投C相,出現炸響,保險絲燒斷。經初步檢查,A、C相短路。經開挖,發現電纜被擊穿,請見圖(手機拍的,不是很清楚):

  • 高壓電纜頭制作技術及相關知識

    高壓電纜頭制作技術及相關知識

  • 公司10KV高壓電纜遭雷擊被炸

    公司從變電站至變壓器180高壓電纜由于一小段架空線路遭雷擊導致電纜中間接頭放電,絕緣損壞,在不名情況下強行送點兩次,最終使其被炸斷,請問對于架空線路有什么好的逼雷措施可以減少雷擊概率?

  • 10KV高壓電纜熱縮接頭工作現場

    10KV高壓電纜熱縮接頭工作現場

    10KV高壓電纜熱縮接頭工作現場

  • 咨詢一個干包高壓電纜頭的問題

    大家好~~第一次來這個論壇~~感覺很專業~~特來請教一下~~~單位最近敷設了一條臨時高壓電纜由于電纜長度不夠~并節約開支~~做了一個干包的中間頭和兩個干包的終端頭現在有如下疑問~1.10KV一下干包電纜頭在技術規范里面是不是不允許的?2.終端頭的半導電層切除后做了簡單的應力錐~也就是在銅屏蔽后保留了15MM的半導電層然后在銅屏蔽與主絕緣10MM之間繞包了13號帶~應力錐與線鼻子的距離在電氣上是否有規定?以往做冷縮終端頭感覺修復后的半導電層距離線鼻子大概也就是100MM的樣子~所以干包時只切除了150MM的半導電層~是否有問題?還是應該切除更多然后用13號帶做更長的半導電層的修復?那修復后的半導電層與線鼻子的距離怎么掌握呢?3.中間頭的半導電層剝除是否應該盡量的少?~但總有個下限吧?~不知道有沒有相關規定?~查看了爬電距離的相關規定好像也找不到詳細的介紹~~麻煩各位高工幫忙解答一下~~十分感謝。。。

  • 高壓電纜頭老爆是怎么回事?

    我項目5,。5KV高壓電纜頭爆了2次(不是同一處),2次都是在靠近電纜頭的根部位置的一芯外皮被擊穿,也都做過耐壓試驗,請各位分析下原因。

  • 35KV高壓電纜頭爆炸,球分析

    35KV高壓電纜頭爆炸,球分析

    35KV高壓電纜終端,冷縮工藝,求大神分析原因

  • 10kV高壓電纜,專家不讓埋地敷設

    做了一個項目,有一條10kV電纜是直埋敷設的,后來施工時,有個專家說不讓直埋,說因為地質不好(此處靠近鹽堿地)?請問專家說的是否正確,如果不正確,怎么反駁他!:'(

點擊加載更多

10kv高壓電纜頭

10kv高壓電纜頭專題,為您提供10kv高壓電纜頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv高壓電纜頭 相關的專業交流討論,更多10kv高壓電纜頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv電纜分接箱

10kv戶內熱縮電纜終端頭

欧美激情视频久久大战| 精品欧美中文字幕在线观看| 久久久久黄色| 久久亚洲中文字幕| 九九国产区| the人妻中文字幕一区| 国产午夜视频在线| 六枝特区| 啊片网站| 老四电影网| 操你啦在线影院| 亚洲本道| 五月激激激综合网亚洲| 亚洲AV无码久久| 欧美第一区| 大j8黑人bbw巨大怪物| 日本色com| 91九色在线观看| 蜜桃久久一区二区| 中文精品无码中文字幕无码专区 | 欧美激情精品久久久久久| 国产综合色产在线精品| 欧美性猛交XXXX乱大交3| 男人j捅女人p| 情久久久| 中文字幕极品夜夜| 女同| 91在线精品| 亚洲人成自拍网站在线观看| 色综合久久精品亚洲国产| 后入| 欧日韩无码高清视频| 免费播放精品久久久久| 久久99九九| 亚洲日韩一级| A午夜福利A福利| 日韩网站推荐| 亚洲色自偷自拍另类小说| 厕所在线高清无码| 亚洲欧美精品综合欧美一区| 久久久99|