在同一環境下,10kV電纜 排管敷設 、直埋敷設(附近無熱源)、空氣中敷設,載流量從大到小是 空氣>排管>直埋??請問下怎么個折算法呢,穿管載流量=空氣中載流量打8折?
在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330。人民電器電纜選型手冊是411
電纜載流量對照表、··
船用電力電纜載流量的選擇,對于經常使用船用電纜的朋友可能有用
論文簡介:主要介紹了常用各種電力電纜載流量在各種環境下的載流量,非常實用,方便設計查表。 投稿網友:yyxwcq 上傳時間: 2013-09-04
聚氯乙烯絕緣電力電纜直埋地敷設的載流量(ρτ=1.2℃×m/W、θn=70℃)
請問3*120+1*75的BVV電力電纜(聚氯乙烯護套與絕緣),其在環境溫度為40度,電纜最高工作溫度為70度時,其最大載流量為多少安培?
本工程有一室外電纜溝,電纜溝兩側有電纜支架。設備位于地面,距離電纜溝有一定距離,需要從電纜溝埋管(動力和控制分開設置)到達設備。控制埋管的位置與10kV電纜支架很近(約50mm),請問是否滿足規范要求?在GB 50217-2007中好像沒有找到相關要求(可能看得也不仔細),如果不滿足要求,是否可采取其他措施?謝謝各位!
我公司從1#主變到6.6KV一段母線的電纜為兩根6/10KV-YJV-1*500電纜并聯使用,敷設順序為AA、BB、CC的順序,六根電纜緊挨著水平排列在梯形橋架中,屏蔽線主變端一端接,另一端懸空。請問這樣安裝時,電纜載流量最大可以為多少?小弟在此先謝謝了。
各位大俠,有誰知道10kV、35kV電力電纜的參數,例如3×300、3×240、等各型號電力電纜每米的電容量,電感,電阻等等。不勝感激!
由于市政改造,我單位一段10kV架空線路必須改為電纜敷設,但又沒有好的敷設路徑。請問除了直埋方式外,還有什么其他敷設方式?比如說架空橋架(加防護)或其他的方式?怎么做?國家是否有相關的標準、規范?
電纜載流量
電力電纜載流量計算軟件設計
電力電纜的載流量因受敷設方式、運行條件和周噃境等因素的影響而不易確定,準確計算各種復雜條件下電纜的載流量,對確保電纜的安全、經濟運行具有重要的意義。今天就給大家分享:電力電纜載流量對照表,供大家參考,希望對大家有用處!
表 9-38 交聯聚乙烯絕緣電力電纜直埋地敷設的載流量(ρτ=1.2℃×m/W)截 面(mm2) 0.6/1KV(A) θn=90℃ 6/6KV~8.7/10KV(A) θn=90℃ 26/35KV(A) θn=80℃ 4 芯 單芯θn=30℃ 3 芯 單芯θn=30℃ 3芯 單芯θn=30℃ 20℃ 25℃ 30℃ 20℃ 25℃ 30℃ 25℃ 鋁 芯 4 42 40 38 6 47 45 43 10 62 60 58 16 83 80 77 25 104 100 96 109 105 101 35 125 120 115 130 125 120 50 146 140 134 151 145 139 137 70 182 175 168 187 180 173 215 205 172 95 218 210 202 224 2
我是一個電氣行業的新人,今天偶然翻看圖籍,看到同型號的電纜的載流量要比同型號BV線要高,不知是為什么?望各位同仁幫忙解釋一下
常用電力電纜允許持續載流量表.pdf
采購電纜等電力材料的時候總是被價格所困擾,低價的電纜質量怎么樣全方位的進行鑒別,國標要求的最低標準是什么?請熟悉的朋友給予解答!
10kv電力電纜載流量
10kv電力電纜載流量專題,為您提供10kv電力電纜載流量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電力電纜載流量 相關的專業交流討論,更多10kv電力電纜載流量相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題