在對10KV電纜冷縮終端耐壓試驗過程中 應力控制處發熱是什么原因(試驗電壓39KV以上)有時在試驗過程中,試驗電壓不變,連續耐壓4小時,應力控制處溫度由高到低???請給以解答?謝謝!!!!
10kV電纜冷縮終端頭的制作方法
10KV單相冷縮終端做頭方法
↓↓↓ 10KV電纜終端頭故障原因分析 ↓↓↓ 10KV電纜終端頭故障產生的原因分析 高壓電纜故障按照產生的原因進行分類大致分為以下幾類:廠家制造原因、高壓電纜頭制作工藝、外力破壞三大類。
希望對大家有幫助
從現場的接地裝置來看,不能夠滿足10歐的標準,分析應該是接地裝置接地電阻過大,影響避雷器正常工作,線路落雷后無法得到有效釋放,造成在絕緣薄弱部位接弧放電,造成絕緣介質燒損,造成以上現象。
全冷縮電纜頭制作
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?
共四張,基本介了施工過程
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
1 適用范圍 適用于配網工程中10kV交聯聚乙烯電纜冷縮終端接頭安裝。2 設計要求
知識點:三芯電纜
單位接了幾公里電纜敷設工程,現要求電纜附件用冷縮,因以前用的為熱縮附件,對冷縮附件不太了解,有那位朋友對此比較了解請幫忙介紹介紹。小弟在此謝過!
歡迎大家使用!
本人接手一個示范工程,甲方要求嚴格且規范,鋼管桿上10KV戶外三芯電纜終端頭中編織銅帶接地只需要接地可靠就可以嗎?把兩個編織銅帶直接壓在橫擔上還是用絕緣線引下來?
我自己掃描了一份高壓電纜冷縮頭的制作工藝說明,這是我買電纜冷縮頭得的,希望能給同行們有所幫助。
在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330。人民電器電纜選型手冊是411
10kv冷縮電纜終端
10kv冷縮電纜終端專題,為您提供10kv冷縮電纜終端相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv冷縮電纜終端 相關的專業交流討論,更多10kv冷縮電纜終端相關內容請訪問