狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 控制電纜的接地線怎么接?

    將鎧裝控制電纜的金屬外鎧接地,可以起到屏蔽的作用,減少外界的干擾。但是這個接地該如何接?是只能電纜的一端接地或是可以兩端均接地?/p>

  • 電纜終端雙接地線如何接地

    請教各位大師:10kV電纜終端頭要求鋼鎧地線與銅屏蔽地線分開,在終端頭內不能短接。那么它們分別引出終端頭后各接到什么地方?為什么這樣做?謝謝!

  • 電纜進戶線的接地線和中性線?

    學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。。:hug: 有個問題突然就搞不清了, 電源線進戶線, 三個 相線截面是相同的, 但是接地線和中性線一樣嗎?為什么, 請說明一下。 謝謝了!

  • 請教10KV電纜屏蔽層接地線制作方法

    今天制作三芯10KV電纜屏蔽層接地線,我們的做法是三條線的屏蔽層用金屬網帶交叉纏繞后引出接地線,而電力公司的師傅的做法是先把金屬網帶一端分成三股,分別接三條線的屏蔽層后引出,電力公司的師傅也認可我們的做法,請問那種做法好?

  • 求助《電纜井中接地線怎么布置》

    兄弟剛接觸市政道路,其中電纜溝井中的接地線布置說明沒有看懂,請求大家幫忙!設計圖上的原話“工作井外繞接地扁鋼一圈并在井對角做重復接地,工作井內接地從外接地系統引入扁鋼并內環繞井壁一圈并與支架可靠連接。”這其中的對角重復接地究竟是怎么個接法?

  • 這樣接地線也能通過驗收

    這樣接地線也能通過驗收

    這樣接地線也能通過驗收:

  • 這樣接地線也能通過驗收!

    這樣接地線也能通過驗收!

    .這樣接地線也能通過驗收!

  • 單芯高壓電纜用做接地線嗎

    單芯高壓電纜用做接地線嗎

  • 電纜橋架接地線敷設安裝疑問,急!

    根據國家標準圖籍《電纜橋架安裝》04D701-3,第85頁“接地線采用銅絞線沿電纜橋架敷設安裝“說明描述當電纜橋架有數層時,接地線只架設在頂層側板上安裝,并每隔6m與下面各層電纜橋架跨接一次”“每段(包括非直線段)橋架應至少有一點與接地線可靠連接”。現在一個石化工程施工中遇到困難,此工程有3層橋架,直線段有2500米,按設計接地線用ZR-YJV-95mm2,跨接橋架線用BVR-6mm2,若按此要求,每隔6m要跨接一次,那么在接地線和跨接線中要有T接頭,那么T接頭一般采取怎么施工方法?焊接是不合適,壓接數量也很多,有沒必要每隔6mT接一次?按規范電纜橋架全長不少于兩點接地就可以了,那么這個圖籍安裝方法,是否有問題,盼各位高手能指點迷津!

  • 請教電纜溝支架上通長接地線問題

    最近我們設計的電纜溝支架上通長接地線采用直徑10的圓鋼,但是業主非要我們發通知改成40*4的扁鋼,想請教一下用直徑10的圓鋼好像沒問題吧,有沒有比較明確的規范,謝謝了,急啊

  • 電纜鎧裝接地線與零序互感器位置

    高壓電覽的屏蔽線鎧裝的那個接地線能不能穿過零序互感器[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-3 21:30 編輯 ]

  • 設備接地線線型如何選取

    做設備接地時,導線的型號怎么確定

  • 保護零線可以理解為就是接地線嗎

    保護零線可以理解為就是接地線嗎

    1、工作零線與保護零線只有一點連接嗎?為什么2、保護零線可以理解為接地線嗎?

  • 關于樓層敷設接地線的問題

    有一棟宿舍樓,設計每層樓早過道處設置一根接地線,接地線為什么要設置在離地300mm墻上的抹灰層內,遇到門返到地面,過門后又返到墻面??

  • 老家的房子怎樣做接地線

    我想在老家的房子做一根接地線,,因為農村電網都是沒有地線的。鋼筋只能打進一米多點,太長我沒辦法打進去,我打算在電表旁邊打鋼筋下去,但是電表是在路邊,人來人往的,雖然地線是沒帶電的,可是我擔心萬一漏電地線就帶電了,不知道這樣會(huì )不會(huì )不安全,求指教。

  • 高壓接地線的規格怎么選

    M10的普通螺絲最短的有多長?有15的嗎?還有高壓設備這塊接地扁銅線的規格怎么選,選多少平方合適?我們都是M10的螺絲,所以開口線鼻子250A和150A的孔徑會(huì )不會(huì )一樣,250Ade孔徑剛合適,但是安數太大

  • 接地線能否不按設計改小?

    住戶配電箱進線設計為5×16mm2導線,但施工時將接地線改為10mm2的導線啦,按國家驗收規范6.1.2是不行的,請各位高手指點一下,是否可以改小?

  • 怎樣檢測異地接地線的存在?

    現在供電系統很多采用“環網”或“手牽手”運行方式,這樣在變電站檢修母線時就有可能造成帶接地線送電,請教一下各位高手有沒有方法檢測到對方母線接地是否還存在呢?

  • 四芯電纜的配電箱可否加設一根接地線

    施工單位施工臨時用電從一級配電箱出線用了四芯電纜無接地線。由于工期緊張,現在初步設想在一級配電箱處打入接線扁鐵和敷設一條接地線,單獨引出到二級配電箱和三級開關箱。不知這樣是否可行,理論上只要接地電阻滿足要求應該是可行的,在其它用電設備再加設重復接地裝置。請大家談?wù)効捶ā_@樣做可行嗎。

點擊加載更多

10kv電纜接地線

10kv電纜接地線專題,為您提供10kv電纜接地線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜接地線 相關的專業交流討論,更多10kv電纜接地線相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv電纜終端頭制作

10kv高壓電纜絕緣值

成人区人妻精品一熟女| 久久久精品免费视频| 内射人妻AV无码天堂| 东方论坛| 国产3区无码在线观看| 天天视频色欲天天饥渴| 久久精品欧美亚洲一区二区三区 | 青青操久久| 日韩欧美久久久亚洲惹| 91精品一久久香蕉国产线看观看| 呦呦| 欧美日韩一道本| www色老大.con| 伊人久久大香线蕉av最新| 精品国产一区二区三区国产区| 亚洲∧V久久久无码精品| 亚洲一区在线| 日韩久久久久久久| www.xxx国产| 水蜜桃5888| 中文字幕人妻一区二区河南实里| 人人妻人人澡人人爽精品欧美| AV色日韩国产AV| 中文字幕人妻无码| 人妻系列婷婷在线| 亚洲精品欧美综合四区| 国产精品久久久久精品艾秋| 亚洲欧美自拍一区| 无码人妻一区二区三区四区av | 久久偷拍网| 另类 一区| 夜夜免费| 五月丁香婷啪网| 麻豆国产尤物AV尤物在线观看| 一本一道无码中文字幕精品热| 丰满少妇免费做爰大片人| 中文字幕在线66| 视频图片小说综合| 欧美日韩精品1| 天堂√成人在线| 亚洲 综合 中文|