狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于電力電纜電纜頭的問題

    施工定額中有干包式,澆注式,熱縮式電纜頭,在10KV以下實際施工中冷縮用的較多,冷縮該怎么套用定額?施工中的集束電纜施工套用什么定額?

  • 什么是澆注式電力電纜頭?有何特點?

    澆注式電力電纜頭是由環氧樹脂外殼和套管,配以出線金具,經組裝后澆注環氧樹脂復合物而成。環氧樹脂是一種優良的絕緣材料,特別是具有初始電性能好,機械強度高,成型容易,阻油能力強和粘接性優良等特點,因而獲得廣泛的使用。主要用于油浸紙絕緣電纜,分戶內式、戶外式兩類,并區分澆注式電纜終端頭和澆注式電纜中間接頭,分高壓(≤10kv)和低壓(≤1kv),按電纜線芯截面大小劃分等級,以“個”為計量單位計算工程量,主材費應另計。另外,澆注式電力電纜中間接頭制作安裝定額未包括保護盒、鉛套管和支架的制作安裝,澆注式電力電纜終端頭制作安裝定額中則未包括電纜終端盒和支架的制作安裝,應另行計算。

  • 什么是干包式電力電纜頭?有何特點?

    干包式電力電纜頭使用塑料帶包纏電纜頭制作安裝不采用填充劑,也不用任何殼體,因而具有體積小、重量輕、成本低和施工方便等優點,但只適用于戶內低壓(≤1kv)全塑或橡皮絕緣電力電纜。干包式電力電纜頭分為戶內終端頭和戶內中間接頭,按電纜線芯截面大小,以“個”為計量單位計算。定額中已包含了1個ST型手套,但終端盒、保護盒、鉛套管和安裝支架等項費用未包括,應另行計算。對于全塑電纜和橡皮絕緣電力電纜,其干包電纜頭也可以不裝設終端盒,既屬于“簡包電纜頭”制作安裝。

  • 關于10kV電力電纜的載流量問題

    在同一環境下,10kV電纜 排管敷設 、直埋敷設(附近無熱源)、空氣中敷設,載流量從大到小是 空氣>排管>直埋??請問下怎么個折算法呢,穿管載流量=空氣中載流量打8折?

  • 10kV電力電纜與控制電纜的距離

    本工程有一室外電纜溝,電纜溝兩側有電纜支架。設備位于地面,距離電纜溝有一定距離,需要從電纜溝埋管(動力和控制分開設置)到達設備。控制埋管的位置與10kV電纜支架很近(約50mm),請問是否滿足規范要求?在GB 50217-2007中好像沒有找到相關要求(可能看得也不仔細),如果不滿足要求,是否可采取其他措施?謝謝各位!

  • 10kV電力電纜可以采用什么方式敷設?

    由于市政改造,我單位一段10kV架空線路必須改為電纜敷設,但又沒有好的敷設路徑。請問除了直埋方式外,還有什么其他敷設方式?比如說架空橋架(加防護)或其他的方式?怎么做?國家是否有相關的標準、規范?

  • 10kV、35kV電力電纜的參數

    各位大俠,有誰知道10kV、35kV電力電纜的參數,例如3×300、3×240、等各型號電力電纜每米的電容量,電感,電阻等等。不勝感激!

  • 電力電纜頭接地線電流標準問題

    220KV電纜在一端有一根接地線,使用鉗型電流表可以測量這根接地線的電流,我廠測出是1.2A,不知道是否合格,請教有沒有這方面的標準。謝謝!

  • 【請問】10KV的電力電纜采用什么埋地?

    請問10KV的電力電纜采用什么埋地?有沒有規定一定要用PVC套管 鋼管 電纜溝的那一種方式埋地呢?

  • 如何鑒別10KV聚乙烯絕緣電力電纜

    采購電纜等電力材料的時候總是被價格所困擾,低價的電纜質量怎么樣全方位的進行鑒別,國標要求的最低標準是什么?請熟悉的朋友給予解答!

  • 熱縮式電力電纜終端頭價格?

    在定額里面熱縮式電力電纜終端頭安裝里面有一個未計價主材,是戶內熱縮式電纜終端頭35~400mm2,我想問下這個東西是成品還是什么,假如一個ZRYJV23 4*300+1*150電纜的熱縮式終端頭該如何估計它的價格呢????

  • 關于10kV電容器組電力電纜的選擇

    10kV并聯電容器組,容量為7200kVar,如果用YJV22-8.7/15-3×240的電力電纜,載流量夠不夠?哪位可以把計算公式表述一下!~

  • 【求助】10KV電力電纜管溝埋要求

    現在的電纜敷設很多都使用了電纜套管,請問 10KV的電纜使用套管后 電纜溝最少應該是幾米額[ 本帖最后由 love036550 于 2008-8-3 16:07 編輯 ]

  • 一個關于10kV電力電纜所帶變壓器容量的問題!

    10kv電力電纜,交聯聚乙烯鋁芯的電力電纜,能否帶630kVA+315KvA的變壓器,請詳細給介紹下計算方法,不甚感激,謝謝了

  • 10KV電力電纜的安裝敷設應該注意的問題

    10KV電力電纜敷設和接線是連接火力發電廠DCS控制系統與就地熱工儀表及控制裝置的一項重要工作,本文闡述了電纜敷設和接線施工過程中常見的事項,詳細介紹了電纜敷設及接線施工要求。 在我們的生活帶當中,到處可以看到電纜安裝及檢修工程。在很多的工程當中,10KV電力電纜作為電力線路的一部分,使用這種電纜,因其故障幾率低、安全可靠、出線靈活而得到廣泛應用。但是隨著長時間的使用,電纜一旦出故障,檢修難度較大,危險性也大,因此在安裝、敷設時應特別加以注意。

  • 講解10kV電力電纜常見故障及處理方法

    1、故障類型電纜故障可概括為接地、短路、斷線三大類,其故障類型主要有以下幾方面:(1)閃絡(luò )故障。電纜在低壓電時處于良好的絕緣狀態,不會(huì )存在故障。可只要電壓值升高到一定范圍,或者一段時間后某一電壓持續升高,那么就會(huì )瞬間擊穿絕緣體,造成閃絡(luò )故障。(2)一相芯線斷線或多相斷線。

  • 電力電纜,能否用單股橡膠軟纜

    單位有個UPS機房,容量比較大。我看從UPS機房往下一級送電的出線配電柜上,所用的電纜是單根240的橡膠軟纜。這樣安裝是否可行?是不是該用3×240+1×120的電纜[ 本帖最后由 zxc24 于 2011-7-9 07:13 編輯 ]

點擊加載更多

10kv電力電纜頭

10kv電力電纜頭專題,為您提供10kv電力電纜頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電力電纜頭 相關的專業交流討論,更多10kv電力電纜頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv冷縮電纜附件

10kv電纜冷縮頭

狂人色综合| 夜色激情小说| 久久久久亚洲av成人| 高清无码久久| 国产精品另类| 亚洲第一男人天堂| 日韩av免费看| 日本少妇网站| 精品久久免费一区二区三区| 人妻熟妇视频一区二区不卡| 蜜乳av无码一区二区三区| 亚洲开心婷婷中文字幕| 国产乱视频在线观看| 日日弄天天弄美女bbbb| 国产精品亚洲а∨无码播放不卡| 亚洲 一区 美| 高潮无码视频在线观看| 91精品国产综合久久小美女| 五月婷婷亚洲综合色| 九色在线这里只有精品| 久久精品熟女亚洲av麻豆网站| 99久久久久免费精品国产| 秋霞无码| 欧美18videosex性极品| 黄片在线视频| 国产综合AV一区二区三区| 中文字幕亚洲区巨区巨| site:lu1988.com| 亚洲系列| 一区二区三区无码高清视频| 狠狠操综合| 中文字幕综合在线观看| 亚洲午夜三级在线| 狠狠狠狼鲁欧美综合网| 东兰县| 日本又白又大的奶头网站 | 日韩在线天堂| 亚洲欧洲精品视频| 欧美一区二区三区色欲| 窝窝视频网| 欧美一级a大片免费|