我們公司所在地靠長江邊,地下水位很高,我們廠新建了一個110kV變電站,這就導致110kV進線溝和10kV出線溝長期泡水,目前裝了2臺自動抽水裝置,但要不了半天水就會(huì )漲滿,已經燒壞好幾臺抽水泵了,想請教一下各位大神像10kV、110kV的高壓電纜可以有大概20米的樣子泡水里運行嗎,這段沒接頭,電纜是上上電纜,我們變電站一層是做的電纜層,2樓是10kV配電室,三樓是GIS室,本人剛畢業,學的是自動化專業,這方面是真的不懂,虛心求教各位
現在有個小區項目室外空間已經排不開讓10kv與380V平行分開敷設,現在詢問10KV與380V排管是否可以排在一起,是否可否共用電纜井?目前查找規范沒有找到明確說明,只是看GB50217-2007電力工程電纜設計規范:直埋電纜應該沒有問題。求幫助!
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?
急需10kV變電所電纜管線工程施工圖:電纜是φ150排管敷設1、28孔電纜直線工作井2、28孔三通工作井3、28孔四通工作井謝謝!
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
圖紙簡介: 本土為10kV電纜敷設施工圖,包括路燈分接箱基礎圖,電纜溝斷面圖,電纜井內管道做法示意圖,井蓋預制加工圖等,內容很齊全。 投稿網友: gan_123456 上傳時間: 2014-05-20
由于中途變更等諸多原因!兩路3*185+2*95干線若從底層垂直穿管至頂樓(約27米,中途無電纜固定措施,心理不太踏實)現想改為電纜井(把原來的樓層管孔敲大點),所以想請教多大尺寸可以將兩路3*185+2*95的干線放入(因現在地方比較有限)200*200?可否??
現遇到一問題,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教。。。
我公司35KV變電站由于饋線柜不足,故在原有的饋線柜上并接10KV電纜(當然容量是沒有問題的),是否規范上有什么要求或者注意的地方啊??會(huì )不會(huì )產生回流或者其他的狀況啊???
長距離10kV電纜如何選擇? 我們廠區10kV配電室到江邊取水泵房距離約2500米,泵房配置一臺500kVA箱變,電纜采用埋地方式敷設。現在這根電纜如何選型?除了考慮載流量,還要考慮熱穩定,考不考慮壓降?求教各位大俠!有人建議ZR-FV-3*35,我覺得直埋要選YJV22哦
10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,謝謝了
昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,電纜運行了36小時燒掉了),請問發生這樣的事情原因有幾種啊?PS:電纜耐壓、絕緣試驗都做過了,沒有問題。
1、絕緣屏蔽層是什么材料?如何實現其屏蔽功能?又是為了屏蔽什么?2、銅屏蔽層的作用?如何實現其屏蔽功能?還有是不是當絕緣破壞時,導電層與銅屏蔽層擊穿,形成單相接地啊。。3、若三相不平衡,而普通YJV22電纜采用鋼帶鎧裝,其渦流損耗足夠小(記得單芯電纜不得使用鎧裝),而不致影響電纜正常使用?查了些資料,關于這些的比較少提到,請各位賜教[ 本帖最后由 leetohong 于 2010-1-1 22:43 編輯 ]
甲方摳門的要死,非讓用鋁芯的電纜,總共有8500KVA的容量。但是實際中我沒見過10kV的電纜也有并在一起使用的。有的同事說可以并聯,有的同事說不能并聯,原因是損壞了增大電纜爬電距離的管子(具體啥管子我也不知道,他說的)請問有高人用2根10kV的鋁纜并聯過供電嗎?非臨時電源,小區用的
我們這里是施工企業,機房給提供10KV電源,兩臺25MVA的35/10KV的箱變,并聯在一起,高峰期的時候同時投入工作。10KV電源距離我們的配電室有540m。我們的電機采用10KV高壓電機,高壓電機的啟動柜、高壓進線柜、聯絡(luò )柜及高壓無功補償組合到一起,做成箱式的,放在機房的外邊,需要箱式配電站14臺。高壓電機包括兩塊:螺桿機組及鹽水泵,其中一臺螺桿機組有兩臺高壓電機(200KW、250KW);一臺鹽水泵一臺電機(315KW)。現在主要是需要配備高壓電纜,從甲方臨時變電所到箱式配電站的電纜確定了,兩臺箱式配電站一組(一臺箱式配電站帶4臺螺桿機組和兩臺鹽水泵),做好聯絡(luò ),其中進線電纜采用10KV YJV 3*120,聯絡(luò )電纜采用10KV YJV 3*95,采用這種型號的電纜,實踐證明是合適的,我們一直都是這么做的,原來是用的380KV電機,現在準備換成10KV電機。我在配置高壓電纜的時候,查了很多資料,最主要的是做好熱穩定的檢驗!現在準備選擇連接高壓電機的電纜的型號,先進行短路電流計算,我手頭只知道甲方提供兩臺25MVA的35/10KV的箱變,用電高峰期兩臺要全部投入。1、我可
我現在正在做的市政項目中有一座670m的橋,橋上需要過電纜,因為橋比較長,橋上就必須要設電纜手孔井,請教各位高手,哪本標準圖集上有橋上手孔井的做法?能不能告訴我一下圖集號,能夠給個電子版的下載地址的話就更好了。
這個大概0.5米深的,直徑約0.8米的洞怎么處理啊?
小弟剛剛搞設計沒多久,最近在做小區的配電工程,對于江蘇省供電公司小區典型設計上提到的單葉井、進戶井、雙葉井、三葉井、四葉井有些不明白,請問這些這些電纜井的區別在哪兒啊,還有我在設計的時候,具體什么情況該用什么井啊?謝謝各位大蝦指導!
10kV電纜穿管與排管如何解釋?zhuān)抗に囀遣皇且粋€(gè)做法?哪位老師能給詳細的講解一下?謝謝!
10kv電纜井