正在做一個10kV的配網,想跟朋友們請教下,10kV環網柜、電纜分支箱內操作元件分別選用什么好?是采用真空開關還是負荷開關呢?進線和饋線是否應該選用都選用真空開關或是負荷開關呢、需要統一不。謝謝
產品介紹: 低壓電纜分接箱是城網電纜化改造的配套設備,它可裝設于戶外、戶內或埋地的場所,起到分接、分支、中繼或轉換作用。為電纜網絡(luò )化提供極大的方便。結構及特點:* 電器元件直接掛接在母線上; * 母線與接線板實現不打孔連接; * 節省安裝空間; * 安裝快捷、方便; * 適合各種銅-銅、銅-鋁連接,運行更加可靠; * 減少布線,易于維護; * 便于更換元件及增加進出線; <
知識點:電纜分支箱
圖紙簡介: 本圖紙為福建某地地10KV電纜分支箱系統圖,共5張,用于10KV供配電系統,本圖紙僅供參考,希望對大家有所幫助。 投稿網友: qq_1399875867823 上傳時間: 2014-05-20 <
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?
性能簡述電纜分支箱為戶外型。箱內配置進口真空斷路器,在不影響主網運行條件下可斷開分支回路和分支用戶,實現區域停電檢修。具備性能可靠、檢修方便、占地面積小、耐腐蝕等特點。結構緊湊、美觀,結線方式簡單、方便靈活。 引用標準遵循的標準:GB 3906-1991 3~35KV交流金屬封閉開關設備GB 16926-1997 《交流高壓負荷開關—熔斷器組合電器》GB 311.1-1997 《高壓輸變電設備的絕緣配合》GB 311.2-311.6-83 高電壓試驗技術GB 156-93 標準電壓GB 763-1990 交流高壓電器在長期工作時的發熱GB 2706-1989 交流高壓電器動穩定試驗方法GB3804-1990 3~63KV交流高壓負荷開關GB/T11022-1999 高壓開關設備和控制設備標準的共用技術要求GB/T11033-1989 26/35KV及以下電力電纜附件基本要求GB 4109-88 高壓套管技術條件GB/T5589.2 電纜附
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
110kv變電站出一條10kv線路。是用高壓電纜敷設到一10kv開關站由于電纜長度限制使用4個630A歐式電纜分線箱。電纜型號YJLV-8.7/15KV截面240最大電流380A運行8個月4個電纜分線箱在最近5個月分別燒毀。都是其中一相或兩相應力錐中間處對銅屏蔽放電起火燒毀接頭及連接套管。請大家分析一下原因?有人說電纜的容性電流大造成的。
在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330。人民電器電纜選型手冊是411
10kV電纜穿管與排管如何解釋?zhuān)抗に囀遣皇且粋€(gè)做法?哪位老師能給詳細的講解一下?謝謝!
如例子所示:15kw的負荷配電線從變電所引來380V的電源,前面一段用配電線路長度達50米的16平方米的電線,后面用長度達400米的25平方米的電線行不行?有個施工方圖方便想這么做,這個可以嗎?
如題,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜?怎么連的?
單位的10kV出線電纜,B相掛了一個金屬的電纜標牌,標牌的角離A相電纜很近,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,有個小黑點,以前也沒在意,今天給變壓器送電后,又看了一下,好像黑點更大了,正常運行的時候沒有放電情況發生,是不是送電的時候,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電?現場圖片如下:
現遇到一問題,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教。。。
10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,謝謝了
我公司35KV變電站由于饋線柜不足,故在原有的饋線柜上并接10KV電纜(當然容量是沒有問題的),是否規范上有什么要求或者注意的地方啊??會(huì )不會(huì )產生回流或者其他的狀況啊???
長距離10kV電纜如何選擇? 我們廠區10kV配電室到江邊取水泵房距離約2500米,泵房配置一臺500kVA箱變,電纜采用埋地方式敷設。現在這根電纜如何選型?除了考慮載流量,還要考慮熱穩定,考不考慮壓降?求教各位大俠!有人建議ZR-FV-3*35,我覺得直埋要選YJV22哦
河北省滿城縣電力局 郭永利 隨著城鎮建設步伐加快,10 kV線路規劃走廊與城鎮規劃發展建設矛盾日益加劇。為適應社會(huì )發展需求,實現安全、穩定、可靠供電。本著“典型設計、優化運行、安全可靠”的原則,對縣城主干街道、地段實行電纜線路供電,并采用電纜分支箱作為配電的重要配套設備,優化了電纜線路網絡(luò ),實現了多回路分支配電,即美化了城市,又提高了運行可靠性和安全性,在滿城縣城得到了成功應用。 1 電纜分支箱的技術方案 1.1 電纜分支箱的結構、特點和性能全密閉、全防護、抗污穢、抗腐蝕,滿足戶外全天候運行條件,能適應不同的工作環境。 電纜分支箱屬于座地式箱體,體積小,占地面積也小,如有的占地面積為0.65 m2,帶SF6開關的占地面積僅為1.45 m2;外形美觀,對城鎮容貌不會(huì )造成破壞。 分支箱內導體連接件采用壓接方式,安裝便捷,進出線靈活,運用中最多可有6~8個分支進出線,可實現小區多路送電,為深入負荷中心、縮短供電半徑、降低線損提供了技術保障。同時電纜分支箱可配帶電源指
昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,電纜運行了36小時燒掉了),請問發生這樣的事情原因有幾種啊?PS:電纜耐壓、絕緣試驗都做過了,沒有問題。
10kv電纜對接箱
10kv電纜對接箱專題,為您提供10kv電纜對接箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜對接箱 相關的專業交流討論,更多10kv電纜對接箱相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題