狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 高壓電纜能作低壓電纜用嗎?

    我公司最近換變壓器,拆下幾條高壓電纜,想用在低壓配電系統中,但有電工向供電所的人員咨詢時說是不能用在低壓線路上,只能當舊電纜去賣,本人覺得這沒道理,高壓電纜的絕緣要求及其它指標都比低壓電纜高多了!為什么在低壓線路上就不能用呢?而只能當廢銅去賣!有哪位朋友給點意見,這是什么原因!

  • 關于高壓電纜與低壓電纜共井

    由于接到的工程,在道路斷面上有所限制,導致低壓0.4KV的電纜要與10KV的高壓電纜要共存一個0.8x0.8x1.2檢查井.請問各位,4根0.4KV的低壓與一根10KV的高壓電纜共存在這個小井里,有沒有問題?如果沒問題,距離是否取250mm,或者應該做什么措施嗎?另外,關于高壓電纜直埋,需要要做檢查井嗎?請各位高手指教.謝謝

  • 高壓電纜可以在低壓中使用?

    以前有見過文章,說是高壓電纜不能用在低壓場所.可問題是現剩余了高壓電纜,總不好當廢銅回收,知道電纜頭不好做外,還有什么原因是不能降壓使用的理由?降壓降截面使用總歸可以吧.有這樣用過的吱個聲.

  • 高壓電纜絕緣很低,怎么辦?

    給水泵電機工頻電纜ZRC-YJV22-6/6 3×95 長約76M, 檢測C相絕緣過低,11MΩ,必須要換電纜么,需要做哪些進一步的檢查啊,電纜是2007年的。

  • 關于高壓電纜的選擇問題

    研究了《設計手冊》,I 指的是短路耐受電流, t 指的是短路持續時間,這兩個都是要從所選用的高壓開關樣本上查到。 但是問題來了,現在我選用常熟的CV1-12的真空高壓開關,樣本上短路持續時間tk卻是4s,那就算耐受電流為25kA,這樣通過公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手來分析分析。

  • 多根高壓電纜如何穿零序

    多根高壓電纜如何穿零序

    本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 編輯 有朋友問:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv電纜 如何測量 零序電纜 用1個零序 CT 有這么大的CT 嗎?”答:有二種方法,一是裝一只大孔徑的零序電流互感器,二是裝多只零序電流互感器(每根電纜穿一個,二次并接)。大孔徑(洞)零序電流互感器:

  • 高壓電纜的型號有哪些呢?

    對于電纜,我們根據電壓大小,把它劃分為了幾類,分別是低壓電纜,中壓電纜、高壓電纜以及特高壓電纜。今天主要聊一聊的是高壓電纜,它的電壓等級是10KV~35KV之間。高壓電纜型號有哪些呢?我們接下來一起來看看吧! 首先的話,對于高壓電纜,我們可以先劃分為種類,然后每類之下就有不同的類型。

  • 關于高壓電纜敷設的問題

    最近做一個工程,算一個小區,七棟高層住宅,三棟33層,四棟18層,一層全部連通做超市,地下一層做車庫,地下一層,一層每層五萬平方,也就是一層做平臺,然后立七棟住宅,問題是:1,采用一個變電所由于供電距離太遠,所以考慮兩個變電所,兩路高壓進線,那么兩個變電所高壓連通采用高壓橋架還是穿管,還是明敷(我看國標圖集上有這種做法)2.如果采用高壓橋架沿地下一層敷設,防火怎么考慮,是不是做防火橋架,(有例子沒考慮防火)請教

  • 10KV高壓電纜能這樣敷設嗎?

    一整體廠房長、寬約200m,在兩個角各設一配電室,10KV高壓電纜用橋架敷設,這樣設計合理嗎,和電纜溝敷設相比有何優缺點。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎?

  • 求助,關于高壓電纜的問題

    大家好,請問一下10KV高壓電纜連結時有沒有什么特殊的要求?現在一般的電纜里有屏蔽線(白色鐵皮樣子),我們廠做箱變高壓柜到變壓器連電纜時一般把電纜兩頭撥200mm長(屏蔽線也撥了),然后接電纜頭,撥掉的地方套層高壓熱縮管。但好像正規的做法要把屏蔽鐵皮單獨用個銅帶接“地”,是不是這樣啊?而且我查的標準,電纜耐壓只打最高額定電壓的兩倍就行,就是24KV。但我們一般都跟變壓器一起打28KV,有時還跟柜子一起打42KV。(大多情況下電壓升到2萬多伏后,再升高一點電纜離柜子或者變壓器外殼近的地方就會(huì )放電,還有小火星)請問一下像這種耐壓驗到底是么樣做的?特別是戶外箱式變電站里高壓連變壓器的電纜。謝謝大家。

  • 超急 關于低壓電纜的問題

    今天發現一個怪現象,一臺37KW電動機低壓綜保35平方電纜137米長,一啟動開關就跳。換一臺2千瓦小電機一切正常,空送電纜也正常。就是帶上37KW電機空開就動做,電機上試驗臺試轉正常,換一條25平方的電纜正常啟動誰能救救急幫忙解決一下現表示感謝啦|

  • 高壓電纜與低壓電纜同橋架敷設?

    問題1:高壓10kV電纜與低壓380V電纜同橋架敷設,中間加鋼隔板可以嗎?問題2: 電機的啟動,故障信號電纜去DCS和給DCS供電的380V電纜可以同橋架敷設嗎?我同事都2個一起敷設在同橋架內,還不加隔板的,我感覺不行,你們怎么看?

  • 關于高壓電纜和低壓電纜共井的問題

    由于接到的工程,在道路斷面上有所限制,導致低壓0.4KV的電纜要與10KV的高壓電纜要共存一個0.8x0.8x1.2檢查井.請問各位,4根0.4KV的低壓與一根10KV的高壓電纜共存在這個小井里,有沒有問題?如果沒問題,距離是否取250mm,或者應該做什么措施嗎?另外,關于高壓電纜直埋,需要要做檢查井嗎?請各位高手指教.謝謝

  • 求助! 高壓電纜穿管敷設方案

    我公司準備在今年投資建設小區外配套電力系統。經過前期設計、規劃,外配套電力系統為滿足后期的場地要求,全部采用150mm的玻璃鋼管、每隔60米一個人井。里面穿3*240mm2高壓電纜2根,全長3km,為確保電纜安裝質量,請教施工方案。

  • 高壓電纜和低壓電纜熱穩定校驗一樣嗎

    工業與民用配電手冊上高壓電纜的熱穩定校驗在211頁,公式是Smin=根號Q /C x1000低壓電纜的熱穩定校驗在584頁,S>= I*根號t /k1.貌似短路電流熱效應的算法高壓比較復雜,低壓的就是短路電流乘以短路持續時間,不知可否都用低壓的公式?2.計算出來的電纜最小截面積是指一芯的還是三芯總和?比如算出來S是285,是不是就是至少要選3x95的電纜?

  • 【奉獻】 高壓電纜選用導則等23本規范

    電站電氣部分集中控制裝置通用技術條件 遠程終端通用技術條件 遠程設備及系統術語 電力負荷控制系統通用技術條件 三相交流系統短路電流計算 編制電氣安全標準的導則 10kV及以下變電所設計規范 供配電系統設計規范 民用閉路監視電視系統工程規范 高壓電纜選用導則 交流電氣裝置的接地 交流無間隙金屬氧化物避雷器 靜態備用電源自動投入裝置 漏電電流動作保護器 火災自動報警系統設計規范 建筑智能化系統工程設計管理規定 電工電子設備防觸電保護分類 絕緣導體和裸導體的顏色標志 空調用通風機安全要求

  • 請教關于高壓電纜能長期泡在水里嗎 ?

    高壓電纜埋地敷設,但是我們這里地下水很淺。挖了0.8米的溝,地下水就冒上了來了。請問這種情況怎么解決?高壓電纜能長期泡在水里嗎?

  • 高壓電纜隧道敷設的問題

    現在遇到一個問題請教各位:我們工程需要把220KV和110KV(各兩個回路)高壓輸電線路改為用高壓電纜走地下隧道敷設,請教各位在隧道中各回路間距要求是多少,需要用什么規格的高壓電纜,能不能提供相關的規范?

  • 關于高壓電纜感應電問題

    【何為高高壓電纜】高壓電纜是電力電纜的一種,是指用于傳輸10KV-35KV(1KV=1000V)之間的電力電纜,多應用于電力傳輸的主干道。高壓電纜的產品執行標準為GB/T 12706.2-2008【高壓電纜的分類】高壓電纜主要種類有YJV電纜、VV電纜、YJLV電纜、VLV電纜。YJV電纜全稱交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(銅芯)

  • 高壓電纜直埋的蓋板問題

    直埋電纜的上、下部應鋪以不小于100mm厚的軟土或沙層,并加蓋保護板,其覆蓋寬度應超過電纜兩側各50mm,保護板可采用混凝土蓋板或磚塊。軟土或沙子中不應有石塊或其它硬質雜物。 請問下高壓電纜直埋的后的蓋板通常用什么蓋板啊 ?

點擊加載更多

高壓電纜 低壓電纜

高壓電纜 低壓電纜專題,為您提供高壓電纜 低壓電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓電纜 低壓電纜 相關的專業交流討論,更多高壓電纜 低壓電纜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv電纜阻抗

10kv電纜t接

91极品美女视频| 中文字幕区女二区妖一女一一| 在线视频 成三区| 97在线视频| 欧美牲交a免费| 丁香五月天人人网| 噜噜噜av| 欧美 色丁香| 亚洲一线产区二线产区地图| 欧美日韩三级电影在线观看| 亚洲国产精品福利片在线观看| 精品一区二区久久久久久久网站| 欧美日韩亚洲女同一区视频| 亚洲欧美综合网| 亚洲av一区二区| 玖玖直播| 嫩草在线| 久久无码高清视频网站| 欧美区三91| 久久久久新| 亚洲 综合 色婷婷| 人人妻人澡视频| 色桃网| 最新av在线| 精品无人区无码乱码毛片国产| 无码日穴2区3区| 69国产一区二区| 欧美 日韩 国产 亚洲 精品| 亚洲黄片久久| 3级片欧美在线| 日韩精品视频免费专区在线播放| 清纯人妻激情| av天堂免费| 欧美日韩中文一二三| 久久精品2区| 高清中文国产字幕啪啪| 国产AV日韩AⅤ亚洲AV无码馆| 无码人妻AⅤ一区二区| 房东老头揉捏吃我奶头影片| 色偷偷一区二区无码视频| 亚洲精品国产精品乱码不卡√香蕉|