狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?

  • 關于10KV電纜直埋敷設的問題?

    現遇到一問題,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教。。。

  • 關于化工園10KV電纜的敷設方式

    我正在做一個化工園的供電規劃,10KV以上的采用架空敷設,10KV的采用直埋敷設,但當地供電部門說10KV電纜直埋的費用太高,建議采用其它敷設方式。當時有人提出使用電纜橋架的方式,我想在問請教各位一下,在實際的工程中10KV的電纜沿路敷設的時候是否可以采用電纜橋架的方式,如果可以的化,需要注意那些問題呢?有沒有相關的規范?感激不盡。

  • 6/10KV電纜耐壓試驗方案

    各位大蝦,我現在在做一個高壓配電室,6/10KV的電纜需要我們給做耐壓試驗,請問哪位有相關的施工方案,煩請幫助幫助,小弟在這謝謝了先

  • 10KV高壓電纜能這樣敷設嗎?

    一整體廠房長、寬約200m,在兩個角各設一配電室,10KV高壓電纜用橋架敷設,這樣設計合理嗎,和電纜溝敷設相比有何優缺點。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎?

  • 10kV電纜長距離架空敷設

    我這邊有4回YJV22-3*300/10kV電纜從變電站出線,因為場地不便埋地敷設中間有一段1.2km的路徑需要臨時架空施工,之前在論壇查找到“架空電纜施工圖”與“多根大型電纜架空敷設技術總結”這兩份資料,個人還不夠理解,比如中間要不要考慮防雷(兩端均有避雷器),4回電纜可否雙排桿雙層架設?電桿的檔距在50米是否可行?還有其他需要注意的有什么?謝謝了!

  • 10kV電力電纜可以采用什么方式敷設?

    由于市政改造,我單位一段10kV架空線路必須改為電纜敷設,但又沒有好的敷設路徑。請問除了直埋方式外,還有什么其他敷設方式?比如說架空橋架(加防護)或其他的方式?怎么做?國家是否有相關的標準、規范?

  • 10KV高壓電纜的敷設要求?

    對于10KV高壓電纜,是鎧裝的,如不是在變電所內,是在河壩上,田間地頭,跨路,如何進行安裝敷設,要挖多深?要不要鋪砂蓋磚,有何要求??線路兩端要不要裝避雷器?穿管需要穿PVC管還是鋼管??國家有哪些規定???多謝了!!!

  • 請教:10KV電纜如何沿橋梁跨河道敷設?

    10KV(或10KV以上)電纜沿橋梁跨越河道時,應如何敷設?1、能否在橋面人行道里穿鋼管敷設?(如穿SC200大鋼管,并在鋼管兩頭均作可靠接地。)2、能否在橋下面沿橋梁穿鋼管或槽板內敷設?應注意些什么?

  • 一個10KV開閉站進線電纜改造的方案

    大家看看有什么不妥之處,請高手指正! 1#開閉站及其下屬變配電室電源改造 方案及各項工作計劃

  • 某改造工程電纜敷設施工方案

    某改造工程電纜的敷設范圍有灰漿泵房及油區等區域。敷設電纜主要有6KV高壓動力電纜、0.4KV低壓動力電纜及控制電纜等,采用電纜溝、電纜隧道內電纜橋架的敷設方式,電纜進入建筑物內部后,通過電纜豎井引至上層或直接進入地面上的配電盤柜、電氣設備接線箱及電動機端子盒等電氣設備。

  • 110kV與10kV電纜同溝敷設電纜溝的設計

    各位大師好,大家有沒有做過110kV與10kV電纜同溝敷設的電纜溝?封閉電纜溝(或隧道),除了考慮兩不同電壓等級的電纜需在兩側分開敷設,做兩側支架。其竟寬要求是多少?溝體要求是否和我們正常的10KV一樣?110KV的支架要求等等。對于110kV與10kV電纜同溝敷設的電纜溝,大家認為這樣的電纜溝應該怎么做呢?希望大家積極獻言。謝謝

  • 歡迎大家提供方案.....(電纜敷設問題)

    要在一個湖中布電纜,YJV185mm2的單芯電纜18根,還有幾根9*0.75mm2的線.想要對這些電纜進行保護,現覺得有些困難...因為湖中的水不可能放光然后施工,既然已經這種狀況,即使用橋架也不好,因為要在水中做支架,但是在水中做支架又怎么施工呢?要是在湖中打圍堰的話,那成本也太高了....希望各位大俠給一些意見哦.小生在此先謝過了!

  • 關于電話電纜敷設的問題.

    我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!

  • 10kV電纜架空敷設與煤氣管最小凈距

    請教高手: 10kV電纜架空敷設與室外干線煤氣管水平、交叉最小凈距。在《電力工程電纜設計規范》第5.1.7條規定及條文說明:水平凈距150mm,交叉未作要求,而現有的煤氣專業要求3~10kV電纜間距應為3米。現設計中兩者交義垂直凈距為700左右,不知是否符合規范要求?電氣專業是否有其它電纜間距相關規范對此有規定。

  • 關于電纜直埋敷設的問題

    像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因為我們的一個工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法

  • 求助:強電控制電纜能否和10KV電纜同橋架敷設

    我有一個工程因條件限制控制電纜沒有自己的橋架,我將控制電纜敷設到10KV高壓電纜橋架內,控制電纜用的是銅屏蔽電纜且經過抗干擾處理,這樣是否可以,有沒有規范可查,謝謝各位大俠指點

  • 天正8的電纜敷設怎么使用?

    我小心翼翼的在EXCEL里把電纜清冊弄好,用"清冊設置"進行設置,點確定,提示“數據庫未能正常連接”,不解中~~~~有沒有人會(huì )使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~

  • 小區10KV的電纜如何選擇?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?

點擊加載更多

10kv電纜敷設方案

10kv電纜敷設方案專題,為您提供10kv電纜敷設方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜敷設方案 相關的專業交流討論,更多10kv電纜敷設方案相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

10kv電纜技術

10kv電纜耐壓試驗標準

国产精品18久久久久久vr| 日韩颜射| 中文字幕网址在线| 精品影院| AV狠狠色超碰丁香婷婷综合久久| 久久撸| 千部国产一区二区三区| 九色91蝌蚪| 国产精品你懂的网| 小蜜桃4| 又爽又黄无遮挡高潮视频网站| www.色道| 综合一区二区三区蜜臀| 欧美福利一区二区| 中文字幕av中文字无码亚| 国外精品jvid在线观看| 欧美成人精品一区字幕| 亚洲无码人妻AV不卡在线播放| 五月婷久久综合狠狠爱97| 国产三级无码内射在线看| 亚洲另类欧美另类| old色老头做受| 免费电影av| 亚洲三级片AV| 日韩少妇无码A丫| 亚洲AV无码国产精品久久不卡| 人体艺术动态图一进一出| 99在线播放| 粉嫩av一区二区三区| 亚洲免费在线777视频| 好色男女| 亚洲人一成| 欧美香蕉视频| 人妻在线中文字幕视频| 日韩高清一区二区三区四区| 国产日韩欧美最新激情在线| 欧美xxxx69| www亚洲欧洲| 另类视频男人天堂| 欧美国产性爱免费看| 丁香五月综合视频|