由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜啊?請大家幫忙給個意見。。
在日常用電管理中,許多農電工感到漏電保護器故障點難以查找,且占用了大量的工作時間。筆者在實踐中摸索出了漏電保護器的4種速查方法,供農電工同行參考。1 直觀巡查法直觀巡查法就是巡視人員針對故障現象進行分析判斷,對保護區域包括漏電保護器和被保護的線路設備等進行直觀巡視,從而找出故障點。巡視時應著重對線路的轉角、分支、交叉跨越等復雜地段和故障易發點進行檢查。這種方法簡便易行,適用于對明顯故障點的查找,如導線斷線落地、拉線與導線接觸及錯誤接線等。
 2 試送投運法 此法主要查找漏電保護器自身的故障,而非外部故障。具體操作方法是:先切斷電源,再將漏電保護器的零序互感器負荷側引線全部拆除(二
1.1 經過校試的新裝保護器送不上電的處理方法 1.1.1電源指示燈亮(綠色發光二極管),已拆除全部負荷出線送不上電。檢查保護器所配接的工作電壓是否與進線端子上方所標注的“380V進”錯接為220V,檢查接觸器線圈及接頭是否正常,假如接錯或線圈開路將造成接觸器無法運行。處理方法是:調整接線,并將接線端子(包括出線)螺絲上緊,以免接觸不良造成工作失誤。 1.1.2電源指示燈、跳閘指示燈(紅色發光二極管)同時亮,拆除全部負荷出線,送不上電。應檢查零序電流互感器的穿線方法是否正確。常用的方法是接地線穿入法和三相四線穿入法(根據負荷性質及多級保護也可使用三相三線穿線法,該型號保護器若220V進線還
安裝漏電保護器是安全用電的一項重要技術措施。在實際生活中,正確選擇和使用漏電保護裝置,將會(huì )提高電器使用的安全性,防止不必要的事故發生,從而減少由此帶來的損失。 選用漏電保護器應當考慮多方面的因素。首先是正確選擇漏電保護裝置的動作電流。在浴室、游泳池等觸電危險性很大的潮濕場所,應選用高靈敏度、瞬動型漏電保護器(動作電流不宜超過10mA)。如果安裝場所發生觸電事故時,能得到其他人的幫助及時脫離電源的,則漏電保護器的動作電流可以大于擺脫電流;如果得不到其他人的幫助及時脫離電源的,則漏電保護裝置的動作電流不應超過擺脫電流。另外,選擇安裝漏電保護器還應考慮安裝環境是否有較強的電磁干擾,以免誤動作。在多級保護的情況下,選擇動作電流還應考慮上下級保護裝置的選擇性,在前級應選用靈敏度相對較低、有適當延時型的漏電保護器。為防止電氣火災而在電源總進線處設置的漏電保護裝置,應選用動作電流為300mA的。 在選擇漏電保護器的類型時,要特別注意的是電磁式漏電保護器用故障電流的能量來脫扣,而電子式漏電保
電能是一種即發即用、便于傳輸、使用的清潔能源。我國電力工業發展速度2000年全國發電量為1368.5TWH發電裝機容量達到319GW,居世界第二位。電氣化水平也得到了極大提高。電能已經成為我國各方面建設及人們生活中不可缺少的能源。電能的使用已遍及各行各業。如:電能用于金屬熔煉、焊接、切割及金屬熱處理,用于電解、電鍍及電化加工,電能還用于運輸工業、醫療及農業灌溉等。現在,電能正愈來愈多地用來改善居住環境等。 1 接地方式 長期以來,電力安全運行及正確使用電能一直是人們關心的問題,而配電系統的正確接地及有效保護技術又是安全利用電能的重要方面。 電力系統中,有兩種接地方式,即中性點直接接地(亦稱大電流接地系統),另一種是中性點不接地(或經消弧線圈接地,亦稱小電流接地系統)。在110kV及以上的高壓或超高壓電力系統中,一般采用中性點直接接地,這是為了降低高壓電器設備的絕緣水平,也可以防止在發生接地故障后產生的過電壓,可免除單相接地后的不對稱性。這種接地方式下,接地故障所產生的零序電流足夠使繼電保護靈敏動作,所以保護可靠。
1 故障現象 如下圖所示,在零序互感器以下a處進行漏電測試,保護器不動作,改于零序互感器以上b處測試,保護器反而動作。這一測試結果表明,用戶若出現觸漏電現象時,保護器不能有效斷開電源。經檢查,保護器接線正確,用自身測試按鈕試驗靈敏,說明問題不在保護器本身。2 原因分析 出現上述現象后,我們的分析排查思路是: (1) 若配變中性點接地不良,但零線無重復接地。無論在a還是b處測試,電流無法經測試點、大地與變壓器中性點接地形成回路,零序互感器中不會(huì )產生感應電流,均不應動作,與在b處測試動作現象不符,應排除這種情況。 (2) 若配變中性點接地不良,且零線有重復接地。見圖(1),在a處測試,電流經測試點a→大地→零線重復接地點d→零線→中性點形成電流回路,由于流經零序互感器的電流向量和為0,保護器不動作;在b處測試,電流經測試點b→大地→零線重復接地點d→零線→中性點形成電流回路,但由于相線電流(b→地)未經零序互感器,故流經其環內的電流向量和不為0,保護器肯定會(huì )動作,與故障
對家用而言,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會(huì )跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏。它用的是
有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合;入下圖;
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?
漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護。
家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!
今天上班時從三相漏電保護器接了一根三相四線電源線,一根接零線。電源線連著一小配電盒,盒內有3P和2P斷路器若干,使用220V的電動工具時,漏電保護器立即跳閘!!!令人百思不得其解………………
今天關燈時被電打了 一下 ,挺麻人的,仔細一想家里裝的有天正漏電保護器怎么沒動作呢?我按下 那個漏電保護器上面的按鈕 ,跳開了,試了兩次都正常能跳開。。。好像沒壞呀我向墻上潑點水,用一根電線一頭接插座上的火線 另一頭戳在墻上,劃了好幾下 漏電保護器都沒跳。。。。直接短路正反級跳了。。。但這不能保護人體啊?如何知道確定是漏電保護器好壞呢?。。可是大事呀
我們辦公室有工程打印機2臺,功率共計為2KW,打印機服務器2臺,功率共計為0.3kw,工程復印機1臺,功率為1.5kw,工程復印機1臺,功率為1kw,復印機2臺,功率共計為1.6kw,除濕機1臺,功率為1.3KW,PC機2臺,功率0.3kw,電源是220V單相回路,如果計算電流,并選擇相應的斷路開關?請各位大俠幫忙指點。
有一個房間,電源是一個2P16A的漏電保護器,房間里插了5臺電腦,2臺打印機,一臺熱水器,這幾天漏保老是跳,有時十幾分鐘就跳,有時一個多小時,漏保下端測對地絕緣電阻,兩相都是500多兆歐,懷疑開關問題,換掉了,還是跳,這是什么原因呢?應該如何解決?
1 漏電保護器的工作原理 (1) 正常運行時,系統的剩余電流幾乎為零或其值甚小,故漏電保護器動作值可以整定得很小(一般為毫安級,最低可整定到6mA)。在系統發生接地故障(如人員觸電、設備絕緣損壞碰殼、接地等),則出現較大剩余電流,漏電保護器能可靠地動作而切斷電源。 (2) 圖1為最常用的電流型漏電保護器的基本電氣原理圖,圖中零序電流互感器,其環狀鐵芯由高導磁率的坡莫合金或非晶態合金制成,其上繞有二次線圈,電源線L1、L2、L3及零線N從TA中穿過,構成其一次線圈。TA的作用是反映漏電電流信號的,故構成整個裝置的檢測部分;還有用于測量放大漏電電流信號的部分,構成裝置的比較、控制部分;KM為交流接觸器,構成裝置的執行部分,其作用是執行動作命令。漏電保護裝置一般都是由這三部分組成的。在正常情況下,漏電保護裝置所控制的電路中沒有人身觸電及漏電等接地故障時,各項電流的向量和等于零,即=0同時各相電流在TA鐵芯中產生的磁通向量和也等于零,即=0這樣在TA的二次回路中就沒有感應電勢輸出,漏電裝置不動作。當電路中發生觸電或漏電故障,回路中有漏