1、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,外露部分多,電纜多、長,所處環境較為惡劣,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,使得直流系統某些元件絕緣性能降低,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1.1二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,或年久失修、嚴重老化。或存在某些損傷缺陷、如磨傷、砸傷、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等。 1.2二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接線盒進水、汽,使直流對地絕緣嚴重下降。 1.3小動物進入或小金屬零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小動物進入帶電回路;某些元件有線頭、未使用的螺絲、墊圈等零件,掉落在帶電回路上。 2、直流系統接地故障的危害 <
知識點:直供電發電工程
盤面上還有一塊表現是母線電壓110V.
對直流系統接地故障的分析與處理2005-8-5摘要:直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制、信號、計算機監控、事故照明、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。關鍵詞:對直流系統接地 故障分析 故障處理 直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制、信號、計算機監控、事故照明、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。一、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣、外露部分多、電纜多、且較長。所以,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1、二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,或年久失修、嚴重老化。或存在某些損傷缺陷、如磨傷、砸傷、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等。 2、二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接地盒進水,使直流對地絕緣嚴重下降。 3、小動物爬入或小金屬零件掉落在元件
圖為直流屏的系統示意圖。IA1為交流進線斷路器IA2為整流器輸出斷路器(ABB,額定電流100A)IA3為電池斷路器(ABB,額定電流160A)IA4為直流輸出斷路器(ABB,額定電流160A)整流器輸出的額定電流是50A直流負載很小,約為3A左右我想問一下,若IA3跳閘,原因是什么?
我是新手,畫了幾個小水廠的配電室,也有幾個用到高壓柜的!但是有的時候,老師傅就要求配直流屏,有的時候卻不需要,這是為什么啊 ?
發電廠、變電站直流系統是十分重要的電源系統,它是一個獨立的電源,不受發電機、廠用電、站用變以及系統運行方式改變的影響,它為電力系統的控制、信號、繼電保護、自動裝置及事故照明等提供可靠的直流電源。還可為操作提供可靠的操作電源。直流系統的可靠與否,對發電廠、變電站的安全運行起著至關重要的作用,是發電廠和變電站安全運行的保證。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,盡管直流電源十分穩定可靠,但實際應用中,由于電力系統應用直流電源的特殊性,特別是控制回路和保護回路的應用,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,這就是我們常說的直流系統接地故障危害。
直流系統,有的負極對地是0V,正負極之間電壓正常;有的負極對地是負電壓,正極對地是正電壓,正負極之間電壓正常。請問是什么原因造成的?又如何與直流系統一點接地故障區分的?如何判斷哪一極發生接地故障?
10kV 站,全站共有 33 個高壓開關,直流屏采用 200AH,10A充電模塊。充電模塊該如何配置,有什么依據?充電模塊的輸出電流=0.1C10+常用負荷+備份,C10 指的是電池的 10 小時放電容量,200AH 的電池現在大多是配置 4 臺 10A的模塊。其中 2 臺電池均充電時用,1 臺共常用負荷,1 臺備份。
一臺UPS,一路交流220V輸入,一路直流220V輸入,輸出交流220V,若兩路電源同時輸入,則直流系統會(huì )發直流接地報警信號,若單送任一路則無報警,且UPS輸出正常。請大家分析一下可能是哪部分電路出了問題。
發電廠、變電站直流系統是十分重要的電源系統,它是一個獨立的電源,不受發電機、廠用電、站用變以及系統運行方式改變的影響,為電力系統的控制回路、信號回路、繼電保護、自動裝置及事照明等提供可靠穩定的不間斷電源,它還為斷路器的分、合閘提供操作電源。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,盡管直流電源十分穩定可靠,但實際應用中,由于電力系統應用直流電源的特殊性,特別是控制回路和保護回路的應用,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,這就是我們常說的直流系統接地故障危害。一、關于直流系統接地1、什么叫直流系統接地?由于直流電源為帶極性的電源,即電源正極和電源負極。交流電源是無極性電源,電力
直流屏故障類型有三種,分別是高頻開關電源模塊故障、微機監控器故障和調壓單允障Ｂ面分別介紹這三種故障的表現方式和解決方法。 一、高頻開關電源模塊故障 (1)故障現象: a)系統報警:模塊故障光字燈亮,音響(電鈐或蜂嗚器)報警; b)模塊面板上的故障指示燈閃爍,顯示屏上無電壓、電流顯示。 (2)由于系統模塊采用N+1備份,因此,不論充電或控制模塊有一個模塊發生故障時,不會(huì )影響系統的正常工作,若有備用模塊可帶電熱拔插更換模塊(注意:模塊面板上的撥碼開關的位置應一致),或通知生產廠家更換。
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
1、在中性點不接地系統中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,如你所說,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會(huì )變化,變化指的是什么呢?
請教各位高手: 我在一個變電站10KV出線柜中,用數字式萬用表測量控制母線時發現,“+”對地電壓一直變化,從80,90多一直降,而測量“-”時對地電壓從-190多一直降,請問這樣可以判斷為“+”接地嗎?如果是,那么拉路時,如何從不斷變化的電壓值上判斷哪一路是有問題的呢?:(
現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜啊?請大家幫忙給個意見。。
直流屏充電模塊常見故障有:充電模塊保護、直流屏充電模塊故障、直流屏充電模塊不均流、直流屏充電模塊半載輸出、直流屏充電模塊電壓輸出無法達到設定的電壓等幾個方面。下面直流屏廠家科能達選擇幾個重要的給大家進行分析。 一、直流屏充電模塊保護 1、充電模塊交流輸入過壓、欠壓、過溫將導致充電模塊保護,請根據故障代碼進行確認; 2、機柜裝有玻璃門或者機柜密不透風,可能導致充電模塊過熱保護; 3、機房環境溫度過高,也將導致充電模塊過熱保護。直流電源柜. 二、直流屏充電模塊故障 1、充電模塊的輸
隨著電氣行業的快速發展,微型直流電源以及壁掛電源系統等等電氣產品的普及應用根式大大促進了行業的快速發展,尤其是直流屏的應用中更是備受關注。然而在直流屏的實際應用中,難免會(huì )遇到這樣或者那樣的故障問題,那么直流屏常見的故障問題有哪些呢? 一、直流屏輸入側交流電壓采樣不準確。 一般逐個分析判斷是否以下原因造成:判斷是否A1M61S1交流采樣板故障,可用萬用表測量交流采樣板輸出電壓,正常交流采樣信號為380V對應1.5V輸出;另外在礦山、鋼鐵、石油等非電力行業應用時,如果交流電源波形嚴重畸變也可能導致交流電壓采樣不準確;PFU-12、PFU-13配電監控盒或者PSM-E10(PSM-E11、PSM-E20)監控模塊故障將導致交流電壓采樣不準確。 二、PFU-2交流自動切換盒異常。 檢查電纜連接是否正確,錯誤連接將導致PFU-2交流自動盒損壞;錯誤的使用交流接觸器的輔助觸點也會(huì )導致PFU-2交流自動切換盒損壞;判斷是否正確使用零線,零線連接錯誤將使P
直流屏接地故障
直流屏接地故障專題,為您提供直流屏接地故障相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與直流屏接地故障 相關的專業交流討論,更多直流屏接地故障相關內容請訪問