狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 對直流系統接地故障的分析與處理

    對直流系統接地故障的分析與處理2005-8-5摘要:直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制、信號、計算機監控、事故照明、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。關鍵詞:對直流系統接地 故障分析 故障處理 直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制、信號、計算機監控、事故照明、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。一、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣、外露部分多、電纜多、且較長。所以,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1、二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,或年久失修、嚴重老化。或存在某些損傷缺陷、如磨傷、砸傷、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等。 2、二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接地盒進水,使直流對地絕緣嚴重下降。 3、小動物爬入或小金屬零件掉落在元件

  • 線路接地故障的處理的探討分析

    1、在中性點不接地或經消弧線圈接地的電網中,當發現有接地時,應在帶接地運行的同時迅速尋找接地的故障點,爭取在接地故障發展成相間短路之前將其切斷。 2、尋找線路接地故障時,一般應按照下列順序進行:1)先把電網分割成電氣上不直接互相連接的幾個部分;2)檢查有并聯回路或有其它電源的線路;3)檢查分支量

  • 直流系統接地故障的分析與處理

    1、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,外露部分多,電纜多、長,所處環境較為惡劣,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,使得直流系統某些元件絕緣性能降低,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1.1二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,或年久失修、嚴重老化。或存在某些損傷缺陷、如磨傷、砸傷、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等。 1.2二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接線盒進水、汽,使直流對地絕緣嚴重下降。 1.3小動物進入或小金屬零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小動物進入帶電回路;某些元件有線頭、未使用的螺絲、墊圈等零件,掉落在帶電回路上。 2、直流系統接地故障的危害 <

  • 直流系統接地故障分析和處理

    知識點:直供電發電工程

  • 關于10kV單相接地故障的分析

    榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,每次均發信號,但所測10kV每相電壓卻各不相同,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,都是以110kV變電所為電源點,以35kV輸電線為骨架,以10kV配電線為網絡(luò ),以小水電站為補充的一個網架結構。由于電壓等級較低,輸配電線路不長,對地電容較小,因此,屬于小接地電流系統。當小接地電流系統發生單相接地時,由于沒有直接構成回路,接地電容電流比負載電流小得多,而且系統線電壓仍然保持對稱,不影響對用戶的供電。因此,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h。但是由于非故障相對地電壓的升高,對絕緣造成

  • 直流系統接地故障分析與處理的探討

    發電廠、變電站直流系統是十分重要的電源系統,它是一個獨立的電源,不受發電機、廠用電、站用變以及系統運行方式改變的影響,它為電力系統的控制、信號、繼電保護、自動裝置及事故照明等提供可靠的直流電源。還可為操作提供可靠的操作電源。直流系統的可靠與否,對發電廠、變電站的安全運行起著至關重要的作用,是發電廠和變電站安全運行的保證。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,盡管直流電源十分穩定可靠,但實際應用中,由于電力系統應用直流電源的特殊性,特別是控制回路和保護回路的應用,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,這就是我們常說的直流系統接地故障危害。

  • TT接地制式,碰殼故障計算分析(電壓)

    TT接地制式,碰殼故障計算分析(電壓)

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-2-28 11:20 編輯 以此圖為例:涉及M設備自身故障電壓、M對地電位(電壓)、人接觸M設備通過人體的電壓 ,三種電壓的計算,本人才疏學淺,是否存在這三種電壓有待你們討論假設保護接地和系統接地 接地電阻均為6歐姆1:L相碰殼,故障電流的流向:M設備-保護接地-系統接地-變壓器,為串聯電路,所以通過M的電流為:I=U/R=220/6+6=18.3A 串聯電路電流均相等M設備自身故障電壓=18.3*6=110V 這里有點疑問,M設備自身電壓應該是流過M設備的

  • 低壓配電系統接地故障保護分析

    低壓配電系統接地故障保護分析

    低壓配電系統接地是一項復雜、事關安全的工程,接地形式與接地故障保護息息相關,有關技術人員一定要按有關國家標準、規范執行,做到概念清楚、具體分析、準確把握,才能有效地防止觸電和火災發生,提高安全用電水平。 低壓配電接地系統是配電系統中很重要的組成部分,能否正確選用直接影響到整個系統的可靠性和安全性。20世紀90年代我國制定和修訂了有關電氣技術規范、標準,基本上等同IEC標準。但是,目前建筑電氣設計和施工中仍存在接地形式混亂、接地做法欠合理、剩余電流保護器(RCD)接線錯誤等問題,電氣事故時有發生。 1 低壓配電系統接地形式 1.1 IT系統 電源端帶電部分不接地或經高電阻、電抗或阻抗接地,而用電設備外露導電部分直接接地。IT系統供電的

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 配電網接地故障原因分析及處理對策

    1 引言 在10~35kV電網中,各類接地故障相對較多,使電網供電的可靠性降低,對工農業生產及人民生活造成很大影響,所以必須認真分析故障原因,采取有效的防護措施。 2 故障原因 (1) 雷害事故。10~35kV系統網絡(luò )覆蓋面較大,遭受雷擊的概率相對增多,不僅直擊雷造成危害,而且由于防雷設施不夠完善,絕緣水平和耐雷水平較低,地閃、云閃形成的感應過電壓也能造成相當大的危害,導致設備損壞,危及電網安全。 (2) 污閃故障。10~35kV配電網絡(luò )中因絕緣子污穢閃絡(luò ),使線路多點接地的故障也經常發生。據對10kV配電線路的檢查發現,因表面積污而放電燒傷的絕緣子不少。絕緣子污穢放電,是造成線路單相接地和引起跳閘的主要原因。 (3) 鐵磁諧振過電壓。10~35kV系統屬于中性點不接地系統,隨著其規模的擴大,網絡(luò )對地電容越來越大,在該網絡(luò )中電磁式電壓互感器和空載變壓器的非線性電感相對較大,感抗比容抗大得多,而且電磁式電壓互感器一次線圈中性點直接接地,受雷擊、單相地和倒閘操作等的激發,往往能形成鐵磁諧振,諧振產生的過電壓最高約達線電壓的3倍,能引

  • 請教:關于接地故障的保護

    現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜啊?請大家幫忙給個意見。。

  • 關于接地故障的幾個問題

    1、在中性點不接地系統中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,如你所說,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會(huì )變化,變化指的是什么呢?

  • 關于接地的案例,大家分析一下

    背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E、F),那么電機A、B、C、D、E、F的機殼接地線都接到哪兒?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?

  • 配電線路單相接地故障分析

    農村電網改造工程的實施,農村10kV配電線路采用中性點不接地"三相三線"供電方式,提高了供電可靠性,減少了線路損耗,增強了配電線路的絕緣水平,降低了跳閘率。但采用"三相三線"供電方式的農村10kV配電線路在實際運行中,經常發生單相接地故障,嚴重影響了變電設備和配電網的安全、經濟運行。 1單相接地故障的原因

  • 35kV高壓交聯電纜系統接地故障原因分析

    知識點:接地故障因素

  • 300MW發電機匯流管接地故障分析及處理

    摘自電氣技術鄂州電廠一期工程2臺300MW汽輪發電機組系東方電機廠生產水氫氫冷卻方式的QFSN-300-2型汽輪發電機。 在工程建設過程中,1、2號發電機因多次發生定子內冷水系統中匯流管低阻和金屬性接地故障而無法對發電機定子主絕緣狀況進行檢測,嚴重影響了發電機在現場的絕緣交接試驗。 與通常的發電機匯流管接地故障不同的是,在1號發電機和2號發電機匯流管上分別發生同時多點接地或多發性的一點接地故障,給故障原因分析及故障點查找和處理帶來較大難度。通過省電力試驗研究所、鄂州電廠、省電力建設第一工程公司等單位的共同努力,對故障現象認真分析和反復試驗查找,終于將各接地故障點逐一查明并及時處理。 1 故障情況 1.1 1號發電機故障情況 1997年7月在發電機定子內冷水系統調試完成,內冷水系統經沖洗水質達到規定要求后,在內冷水循環狀態下對定子總進、出水匯流管對地絕緣電阻(RH1、RH2)和出線盒進、出水匯流管對地絕緣電阻(RH3、RH4)以及4支

  • 故障相接地法消弧裝置(消弧柜)的技術缺陷分析

    一直以來,中性點不接地方式是我國配電網采用最多的一種接地方式,它投資省、供電可靠性高。但是,當該系統中發生弧光接地時,由于對地電容中的能量不能有效釋放,將會(huì )產生弧光接地過電壓或諧振過電壓,該電壓的數值很高,會(huì )對系統中電氣設備的絕緣造成威脅。長期以來,我國推薦使用消弧線圈對此故障進行消弧,但消弧線圈投資高、占地面積大,而且存在一些性能方面的缺陷,近幾年市場上推出一種采用故障相接地法的消弧裝置,其原理是當中性點不接地系統發生單相接地時,將故障相接地,強行導致故障相對地電壓為零,從而實現消弧,該裝置造價低、占地面積小,被一些單位接受使用。由于采用故障相接地法的消弧裝置推出時間較短,對其技術本身的缺陷研究較少,一些單位在使用后發生裝置爆炸、停電等事故,本文通過對故障相接地消弧裝置存在的缺陷進行技術分析,說明配電網不能使用故障相接地法的消弧裝置。

  • 一起中性點不接地系統故障原因分析

    一起中性點不接地系統故障原因分析

點擊加載更多

接地故障分析

接地故障分析專題,為您提供接地故障分析相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地故障分析 相關的專業交流討論,更多接地故障分析相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

接地 故障

直流接地故障定位儀

人人妻人人做| 欧美黑人巨大xxx极品| 99在线精品一区二区三区 | 欧美极品少妇性运交| 北京市| 亚洲宗合网婷婷| 79超碰| 草逼com| 亚洲欧洲国产综合视频第一页| 伊人大杳蕉情侣成综合| 亚洲综合欧美激情| 广西少妇无码| 欧美日韩国产电影| 亚洲av无码不卡私人影院| 亚洲欧美成人| 丁香五月在线网址| 亚洲三级在线观看| 黄色小视频你懂的| 红杏成人AV| 色永久| 亚洲天堂免费精品无码| 欧美另类精品一区二区三区| 五月丁香婷婷综合| 久久久精品黄片| 欧美一二区| 国产精品人伦久久| 欧美1区2区3区4区| 色综合久久五月| 回本久久久| 无码国产精成人午夜视频| 亚洲AV无码精品色午夜APP| 日本精品一区| 欧美激情第二页| 国产3p视频| 亚洲日本精品一区久久精品| 色噜噜狠狠一区二区三区| 亚洲第一视频免费| 人妻互换| 久久最新视频| 色欲少妇无码| 日韩 欧美亚洲|