狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • TN-S如何避免“非金屬性”接地故障?

    TN-S用過流保護兼做接地故障保護,驗算時是不考慮故障點接觸電阻的,如果發生的是非金屬性的接地故障,比如潮濕情況下的對殼、直接對地漏電,是否無能為力了?

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 關于接地故障的幾個問題

    1、在中性點不接地系統中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,如你所說,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會(huì )變化,變化指的是什么呢?

  • 10KV線路發生金屬性接地,線路三相電流會(huì )的變化

    如題。 有沒有高手能用方程式來表示一下這。我在準備這方面的資料準備就在實際工作中遇到的一些這方面的情況作個總結。 再給條件如下: 在沒有發生金屬性接地時(即線路“接死”前),三相電流是大致相等的(即三相負荷分配得很平衡); 然后是C相接地。 請問在這種情況下,三相電流在電流表上會(huì )如何反應呢?

  • 請教:關于接地故障的保護

    現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜啊?請大家幫忙給個意見。。

  • 關于金屬欄桿接地的問題

    高層建筑金屬欄桿接地,在鋼筋綁扎時水電安裝班組已經由避雷引下線處引12圓鋼至欄桿的位置,后期欄桿安裝的時候,這根12圓鋼引線與欄桿的連接一般由那個專業實施?是水電安裝班組,還是欄桿班組?

  • 接地故障造成火災的原因

    接地故障與一般短路相比,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,而接地故障則有以下三個原因引起火災: (1)由接地故障電流引起火災。接地故障的電流通路內有設備外殼、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,TT系統(接地系統)還以大地為通路。大地的接地電阻大,PE、PEN 線(接地線)連接端子的電阻其阻值也常常較大,所以接地故障電流比較小,常不能使過電流保護電器及時切斷故障,且故障點多不熔焊而出現電弧、電火花。0. 5A電流的電弧、電火花的局部高溫即可烤燃可燃物質起火。 (2)由PE、PEN線端子連接不緊密引起火災。設備接地的PE線平時不通過負荷電流,只在發生接地故障時才通過故障電流。一旦發生接地故障,接地故障電流需通過PE線返回電源時,PE線的大接觸電阻限制了故障電流,使保護電器不能及時動作,連接端子處因接觸電阻大而產生的高溫或電弧、電火花卻能

  • 關于接地故障保護(漏電保護)

    由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?

  • 關于TT系統的接地故障保護

    低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?

  • 接地故障等引起的火災措施

    《住宅建筑規范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 請問各位在設計中都采取什么措施啊 這條可是強制性規范!!

  • 單芯電纜金屬護套的接地

    我廠一條35KV上網線為YJV22 1×300mm2,運行10年了,室外鐵塔處的電纜金屬護套接地線接地室內不接地。現在室外鐵塔處的接地線脫落,計劃改為室內接地,室外懸空可不可以?

  • 分析高壓電纜金屬護套接地故障如何快速定位

    1 概述 隨著城市環境的改善和城市電網改造的深入,生產運行部門的高壓電纜越來越多,高壓電纜的維護問題尤顯重要,其維護中關鍵的一環是:金屬護磁接地故障的快速定位顯得非常重要,并值得推廣,以幫助運行維護人員及時解決問題,避免故障擴大,保障電纜線路安全運行。 2 高壓電纜金屬護套接地方法的重要性和異常接地的危害性 高壓電纜由于其結構采用單芯結構,從電磁學原理上這將必然引起金屬護套上出現感應電壓,如果接地方式不當,此感應電壓會(huì )在金屬護套上形成很大的感應電流,這將對電纜輸電線路帶來兩大主要危害;其一是大大降低電纜輸送電力的能力(約三分之一左右),其二是引起金屬護套發熱使主絕緣降低,縮短電纜的正常運行壽命。因此,高壓電纜金屬護套必須采用合適的接地方式。一般對

  • 相與地之間金屬性短接或經過小阻抗短接,這兩個怎么短接了啊?

    相與地之間金屬性短接或經過小阻抗短接這兩個怎么短接了啊??能不能局實際例子??說下電流豆經過了那些導線,設備短接了...謝謝

  • 直流系統接地故障的分析與處理

    1、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,外露部分多,電纜多、長,所處環境較為惡劣,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,使得直流系統某些元件絕緣性能降低,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1.1二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,或年久失修、嚴重老化。或存在某些損傷缺陷、如磨傷、砸傷、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等。 1.2二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接線盒進水、汽,使直流對地絕緣嚴重下降。 1.3小動物進入或小金屬零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小動物進入帶電回路;某些元件有線頭、未使用的螺絲、墊圈等零件,掉落在帶電回路上。 2、直流系統接地故障的危害 <

  • 線路接地故障的處理的探討分析

    1、在中性點不接地或經消弧線圈接地的電網中,當發現有接地時,應在帶接地運行的同時迅速尋找接地的故障點,爭取在接地故障發展成相間短路之前將其切斷。 2、尋找線路接地故障時,一般應按照下列順序進行:1)先把電網分割成電氣上不直接互相連接的幾個部分;2)檢查有并聯回路或有其它電源的線路;3)檢查分支量

  • 關于接地故障保護問題的探討

    核心提示:照明線路接地故障是短路的一種,它包括相線與PE線、PEN線,或相線與燈柱、金屬管線、水面等的短路。接地故障保護適用于I類電氣設備,所在場所為正常環境。室外照明中帶電的燈柱、外殼、管線等可能帶有故障電壓,當故障電壓超過50V時,會(huì )對人造成傷害。接地故障會(huì )破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,嚴重時能引起火災,應引起足夠重視。 1 概述 (1)必須對接地故障進行保護 照明線路接地故障是短路的一種,它包括相線與PE線、PEN線,或相線與燈柱、金屬管線、水面等的短路。接地故障保護適用于I類電氣設備,所在場所為正常環境。室外照明中帶電的燈柱、外殼、管線等可能帶有故障電壓,當故障電壓超過50V時,會(huì )對人造成傷害。接地故障會(huì )破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,嚴重時能引起火災,應引起足夠重視。 接地故障保護的設置應能防止人身間接電擊以及電氣火災、線路損害等事故。

  • TN及TT系統的接地故障阻抗

    為什么TT系統的接地故障阻抗比TN系統的大,哪位大神能畫個示意圖標示一下就好啦

  • 請教TT系統接地故障問題

    請教大家,TT系統的接地電阻等于4歐,設備的接地電阻也等于4歐,如果TT系統里的設備發生單相碰殼故障,故障電流大概等于220÷8=27.5A,那么在中性點接地電阻上面(地與中性點間)就是27.5×4=110V?如果地電位為0,那中性點電位就是-110V?

  • 請教接地故障電流的問題

    在下沒有理解下面圖片中提到的“發生中性線碰外殼接地故障,因中性線基本為地電位,故障電流甚小”。麻煩哪位知道的給在下說說。提前謝謝您的回復。

點擊加載更多

金屬性接地故障

金屬性接地故障專題,為您提供金屬性接地故障相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與金屬性接地故障 相關的專業交流討論,更多金屬性接地故障相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

接地混線故障查找儀

接地故障系數

6 9精品人人人人,| 欧美精品第9页| 日本不卡卡卡卡色| 骚妇人妻视频| 欧美性爱日韩国产| 久久99天堂av亚洲av| 精品少妇av无码美人妻| 人妻少妇69式99偷拍| 熟妇丰满多毛的大隂户| 国产精品鲁鲁鲁| 日本欧美国产一区二区| 涩爱 三区| 日韩一中文字幕视频| 久久久久久久网| 国产色婷婷| 免费无码视频2| yl国产欧美日韩一区二区| 亚洲国产精品一区二区WWW| 狠狠干曰| 欧美亚洲精品二区久久久| 色淫视频| 久久精品免费一区二区| 一区三区视频| 色男人的天堂| 成人av在线一区二区三区| 乱女乱妇熟女熟妇综合网站| 久久99免费| 久久精品精品无码一区三区| 欧美野战| 久久人妻少妇| 夜夜高潮夜夜爽国产伦精品| 中文字幕日韩精品一区欧美爆乳| 熟女丁香| 99人妻碰碰碰久久久久禁片| a久久| 日韩第一页香蕉视频| 熟女乱淫aaaa片久久| av色图| 成人中文字幕一二三区不卡| 亚洲国产男同性恋在线无码| 高清欧美一区|