  • 如何才能降低接地裝置的接地電阻

    隨著社會(huì )經濟的不斷發展,對電力的需求逐年攀升,各種用電設備劇增。每年僅我司新增、移位安裝的配電變壓器很多,在實際工程中,發現很多配電變壓器的安裝位置或其它需要接地裝置的桿塔,接地阻值有的較高,如高山、坡地、河灘等處,均需要特殊處理,才能達到規程的要求。在去年由我司實施的西部農網完善工程中的太興鄉五村高低壓配電工程等,在這幾年中涪江邊新增了很多采砂取石的砂石場,均有不同長短距離的高低壓線路,或安裝了配電變壓器,有的采取了特殊措施,降低接地電阻,才達到了安全運行的要求。在雷雨季節配電變壓器經常遭受雷擊,由于接地電阻過大,達不到規程規定值,雷電流不能迅速泄入大地,造成避雷器自身殘壓過高,或在接地電阻上產生很高的電壓降,引起變壓器燒毀事故。因此,接地裝置的接地電阻必須符合規程規定值。對10kV配電變壓器:容量在100kVA及以下,其接地電阻不應大于10Ω;容量在100kVA以上,其接地電阻不應大于4Ω。接地裝置施工完畢應進行接地電阻測試,合格后方可回填土。同時,變壓器外殼必須良好接地,外殼接地運用螺栓擰緊,不可用焊接直接焊牢,以便檢修。

  • 接地裝置接地電阻測量記錄

    中英對照,希望對大家有用

  • 電氣裝置接地電阻的要求

    電氣裝置接地電阻的要求.pdfA類裝置: 接地電阻1.變電所電氣裝置的接地電阻阻2.配電電氣裝置的接地電阻B類裝置: 建筑物電氣裝置的接地電阻1、對建筑物電氣裝置供電的配電變壓器安裝在該建筑物外時,低壓系統電源接地點的接地電阻2、對建筑物電氣裝置供電的配電變壓器安裝在該建筑物內時,低壓系統電源接地點的接地電阻

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 接地裝置是什么?接地電阻允許值一般是多少?

    知識點:限流電阻接地盒

  • 共用接地裝置的接地電阻到底應該為多大?

    本人做了一個工業建筑的防雷及接地工程(防雷級別為二級),在我的工程說明中是這樣說的:“本裝置的防雷接地、工作接地、保護接地及防靜電接地共用接地網,接地電阻不得大于4歐姆,否則增打接地極。”然后圖紙送到審圖中心,回復意見是:共用接地裝置的接地電阻值不應為4歐姆,而應為1歐姆,違反《民用建筑電氣設計規范 JGJ/T 16-92》的第12.6.1.3條:機房建筑的防雷裝置,應符合本章第12.3.2條及第12.3.7條的要求。當建筑物不是鋼筋混凝土結構時,應圍繞機房敷設閉合環形接地體,引下線不得少于四組。非鋼筋混凝土樓板的地面,應在地面構造內敷設不大于1.5m×1.5m的均壓網,與閉合環形接地連成一體。專用接地或直流接地宜采用一點接地,在室內不應與其他接地相連,此時距其他接地裝置的地下距離不應小于20m,地上距防雷裝置的距離應滿足公式2.3.6-1或12.3.6-3的要求。當不能滿足上述要求時,應與防雷接地和保護接地連在一起,其沖擊接地電阻不應大于1Ω。但是我看了一下這個規范,其并不適用于工業建筑的接地設計,平時我做的共用接地裝置的接地電阻都是要求不大于4歐姆,我

  • 接地電阻柜是如何運作的?

    有的變頻器開關電源,會(huì )造成一定的干擾,電源線及電機線就是干擾器的天線,地線接地不良則干擾信號,也可通過接在外殼的地線發出去。接地電阻柜廠家介紹線路越長則干擾范圍就越大,大功率電阻柜不僅干擾周圍的電子設備,也可干擾變頻器本身。 有的變頻器在防止干擾信號輻射及輸入下了一定的工夫,變頻器不會(huì )經常誤動作,一些偷工減料的變頻器,則有時因干擾問題令你頭痛,如果你的控制系在使用變頻器的同時,還有一些靠模擬信號、脈沖信號通訊的電子設備,如電腦,人機界面、感應器等,在選購變頻器及布線時就要很小心。 制動電阻柜要求耐高溫,功率大,過電流大,耐沖擊。重要的感抗值,電感值要求很小,否則放電時產生會(huì )產生巨大的沖擊。這些要求市場上很多產品來說要求太苛刻,所以很難找到能夠滿足使用要求的產品。大功率電源,變頻電源,繼電器,醫療器械及各類儀器,在使用中往往會(huì )產生一些多余的功率需要散發出去,這個時候就要用到大功率制動電阻柜作為負載,進行放電,以消耗多余的功率。 制動電阻柜在變頻調速系統中,電機的降速和停機是通過逐漸減小頻率來實現的,在頻率減小的瞬間,電機的同步轉速隨之

  • 到底接地電阻不得大于多少?

    第三類建筑的防雷接地,規范上說每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30歐姆,這個“沖擊接地電阻”是不是就是我們平常所說的接地電阻啊?另外,見好多圖紙施工說明里亂七八糟的,同樣是第三類防雷,接地電阻有寫不大于1歐姆的,也有10歐姆的,還有30歐姆的,到底應該是多少啊?

  • 接地電阻柜是如何命名的?

    接地電阻柜是如何命名的? 接地電阻柜是電力系統中的重要設備,主要用于控制接地電阻值,保障電力系統的安全穩定運行。那么,接地電阻柜是如何命名的呢? 接地電阻柜的命名主要涉及兩個部分:一部分是“接地電阻”,另一部分是“柜”。 “接地電阻”是指設備與大地之間的電阻值,用于衡量設備接地的良好程度。在電力系統中,接地電阻的測量和控制非常重要,可以確保電力系統的安全穩定運行。 “柜”是指設備的外觀特征,通常是一種柜式結構。接地電阻柜通常是一種專門用于測量和控制接地電阻的柜式設備,包括電阻測量、信號處理、控制等功能。 綜合起來,接地電阻柜的命名主要是基于其功能和外觀特征,用于測量和控制電力系統的接地電阻值。

  • 接地電阻的測量還是用搖表嗎?

    某建筑物地下各層已經施工完畢,出了地面,現施工一層,要測量接地電阻,怎么測?現在最新最好的測量方法是什么?還是用以前的搖表嗎?

  • 防雷與接地裝置----圖集

    防雷與接地裝置

  • 請教大家-有關接地電阻的計算

    有以下這樣一道題目:某廠區測得土壤電阻率為1000Ωm,用搖表測得避雷針的接地電阻為15.0Ω,引下線接地點到接地體最遠端為25.3m,則計算出接地沖擊電阻為多少歐姆?有哪位大蝦幫我計算一下,最好能寫出計算過程!謝謝啦!

  • 各位大俠:關于接地電阻的測試!

    采用ZC-8接地電阻測試儀測量建筑的接地電阻,電氣的施工技術員說兩個探針只要在距離建筑物外圍5米處跟測試點分別保持20米、40米的距離就可以了!不知道各位高手們是怎么認為的,兄弟我郁悶啊!

  • 中性點接地電阻裝置的設計要領?

    我是新進入中性點接地電阻裝置這行的對設計時需要最先考慮的重點掌握不準請問高手 需要注意哪些?電阻片的面積 形狀 串連方式 還是散熱效率謝謝了!!!

  • 35kV接地電阻成套裝置怎樣消弧?

    現在國網公司出了文件要求35kV不許上消弧消諧柜了,改為小電阻接地方式。則現在多采用接地變壓器和接地電阻成套裝置。請問此裝置怎樣消弧?

  • A類電氣裝置接地電阻計算方式

    1 A類電氣裝置接地的一般規定a) A類電氣裝置接地按用途有工作(系統)接地、保護接地、雷電保護接地、防靜電接地。b)接地裝置應充分利用自然接地極接地,但應校驗自然接地極的熱穩定。c) 發電廠、變電所內,不同用途和不同電壓的電氣裝置,應使用一個總的接地裝置,接地電阻應符合其中最小值的要求。接地電阻除另外注明外,均指工頻接地電阻。d) 設計接地裝置時,應考慮土壤干燥或凍結等季節變化的影響,接地電阻在四季中均應符合本標準的要求,但雷電保護接地的接地電阻,可只考慮在雷季中土壤干燥狀態的影響。2 接地電阻的計算(A3) 水平接地極為主邊緣閉合的復合接地極(接地網)的接地電阻可利用下式計算Rn=α1Re (A3)式中:Rn——任意形狀邊緣閉合接地網的接地電阻,Ω;Re——等值(即等面積、等水平接地極總長度)方形接地網的接地電阻,Ω;S——接地網的總面積,m2;d——水平接地極的直徑或等效直徑,m;h——水平接地極的埋設深度,m

  • 農網工程無功補償裝置的接地電阻測試

    在農網工程技術改造期間,縣市公司對農村綜合變容量100KVA以上的,都要求配置低壓電容無功補償裝置柜,以達到提高運行電壓,降低低壓線損的目的。筆者在從事農網電壓無功管理工作近一年期間,通過調查了解,數據統計,有些電容補償裝置柜甚至自從2000年農網改造時領回去到現在一直都沒安裝投運,處于閑置狀態。(每張電容補償裝置柜根據容量配置不同,價格在8000-12000元左右)。由于電器產品不斷更新換代以及一些基層農電人員對無功補償知識的認識不足,造成低壓無功補償裝置柜不能充分發揮應有的價值。針對以上存在的原因,姜堰市供電于2006年10月份組織了4名技術人員,經過連續三個月的逐臺拉網式的技術維護和消缺處理,通過對350張電容無功補償裝置柜的維護,現總結出一些普遍存在的共性問題和解決方案如下: 一、接地電阻測試儀存在的問題 1、 接地電阻測試儀電源安裝接線不規范 新購

  • 什么是接地裝置、什么叫對地電壓.doc

    接地裝置是指與電氣設備連接的接地體和接地線的總稱。接地體是埋入地下并直接與大地接觸的金屬導體;接地線是電氣設備金屬外殼與接地體相連接的導體。 當運行中的電氣設備發生接地故障時,接地電流將通過接地線和接地體,以半球面形狀向地下流散。在距離接地體越近的地方,由于半球面較小故電阻較大,接地電流通過這里的電壓降也較大,所以電位就高。反之,在遠離接地體的地方,由于半球面大,故電阻就小,所以電位就低。 試驗證明,在離開單根接地體或接地點20米以外的地方,球面就相當大了,實際上已沒有什么電位存在,所以該處的電位已近于零。電位等于零的地方,電氣上稱為“地”。 所謂對地電壓,即電氣設備發生接地故障時,接地設備的外殼、接地線、接地體等與零電位點之間的電位差,稱為電氣設備接地時的對地電壓.

  • 淺析降低接地電阻的方法

    淺析降低接地電阻的方法

  • 降低接地電阻的方式方法

    降低接地電阻的方式方法

點擊加載更多

接地裝置的接地電阻

接地裝置的接地電阻專題,為您提供接地裝置的接地電阻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地裝置的接地電阻 相關的專業交流討論,更多接地裝置的接地電阻相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

石城县| 国产精品无码一二三区免费| 色骚妇AV| 91天堂| 97美女在线| 你懂得小视频| 中文字幕久久| 少妇免费毛片久久久久久久久| 午夜av网| 激情欧美一区二区| 国产真实乱对白精彩久久| 成人噜一噜| 欧美综合一区二区三区在线观看| 欧美激情国产精品一区二区| 亚洲伦理一区二区| 色哟哟网站在线观看| 亚洲码欧洲码一二三区| 日韩黄网| 老熟女乱淫xxoo| 亚洲国产97在线精品一区| 最新av网| 久久宗合影院| 国产麻豆天美果冻无码视频| 国产精品免费观看| 捏捏乐| 亚洲AV鲁丝一区二区三区| 日本成人av| 在线天堂资源| 国产精品无码果冻swag一区| 久久国产麻豆| 日韩AV综合无码| 中文字幕极品夜夜| 女同在线播放| 丁香五月综合精品| 黄色搞基网站| 六月激情丁香| 亚洲一无码| 欧美日韩少妇| 91极品美女视频在线观看| 找一个日韩无码| www.黄色小说图片.com|