ZJDT-TOPD便攜式直流系統接地故障定位裝置(用戶手冊)
1、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,外露部分多,電纜多、長,所處環境較為惡劣,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,使得直流系統某些元件絕緣性能降低,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1.1二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,或年久失修、嚴重老化。或存在某些損傷缺陷、如磨傷、砸傷、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等。 1.2二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接線盒進水、汽,使直流對地絕緣嚴重下降。 1.3小動物進入或小金屬零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小動物進入帶電回路;某些元件有線頭、未使用的螺絲、墊圈等零件,掉落在帶電回路上。 2、直流系統接地故障的危害 <
知識點:直供電發電工程
對直流系統接地故障的分析與處理2005-8-5摘要:直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制、信號、計算機監控、事故照明、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。關鍵詞:對直流系統接地 故障分析 故障處理 直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制、信號、計算機監控、事故照明、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。一、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣、外露部分多、電纜多、且較長。所以,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1、二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,或年久失修、嚴重老化。或存在某些損傷缺陷、如磨傷、砸傷、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等。 2、二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接地盒進水,使直流對地絕緣嚴重下降。 3、小動物爬入或小金屬零件掉落在元件
發電廠、變電站直流系統是十分重要的電源系統,它是一個獨立的電源,不受發電機、廠用電、站用變以及系統運行方式改變的影響,它為電力系統的控制、信號、繼電保護、自動裝置及事故照明等提供可靠的直流電源。還可為操作提供可靠的操作電源。直流系統的可靠與否,對發電廠、變電站的安全運行起著至關重要的作用,是發電廠和變電站安全運行的保證。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,盡管直流電源十分穩定可靠,但實際應用中,由于電力系統應用直流電源的特殊性,特別是控制回路和保護回路的應用,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,這就是我們常說的直流系統接地故障危害。
直流系統,有的負極對地是0V,正負極之間電壓正常;有的負極對地是負電壓,正極對地是正電壓,正負極之間電壓正常。請問是什么原因造成的?又如何與直流系統一點接地故障區分的?如何判斷哪一極發生接地故障?
Fluke 6200-2便攜式電器安規測試儀 可幫助您每天完成的更多的便攜式電器測試 Fluke 6200-2 PAT測試儀是輕便、小巧的一鍵式解決方案,其自動測試功能經過重新設計,可幫助您每天完成的更多的便攜式電器測試。6200-2的設計宗旨是在不影響您和客戶安全的前提下更快地工作。 主要特性 ***按鍵,每項測試均可“一鍵”完成 預設合格/不合格限值,節省時間 寬大明亮的背光顯示屏,清晰易讀 單電源插座,方便電器連接 獨立的IEC插座,方便市電/延長線測試
電力系統的電纜一旦出現問題之后,根本無法保證它的信號傳輸,也會(huì )影響到整個電力部門的正常運營,所以,也需要選擇一款比較好的測試儀,及時檢測出電纜故障的問題是什么,然后有針對性的找到比較好的解決方法,也就能夠恢復正常的信號傳輸。
很多人在選擇電纜故障測試儀總會(huì )遇到各種不同的問題,比如說不知道該如何選擇電纜故障測試儀品牌,因為現在市場中大大小小的電纜故障測試儀品牌特別多,如果不仔細分析很容易導致自己所選擇的電纜故障測試儀品牌非常差,根本無法滿足自己的需求,所以也在說選擇大品牌的電纜故障測試儀怎么樣?
知識點:直流式系統
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?
發電廠、變電站直流系統是十分重要的電源系統,它是一個獨立的電源,不受發電機、廠用電、站用變以及系統運行方式改變的影響,為電力系統的控制回路、信號回路、繼電保護、自動裝置及事照明等提供可靠穩定的不間斷電源,它還為斷路器的分、合閘提供操作電源。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,盡管直流電源十分穩定可靠,但實際應用中,由于電力系統應用直流電源的特殊性,特別是控制回路和保護回路的應用,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,這就是我們常說的直流系統接地故障危害。一、關于直流系統接地1、什么叫直流系統接地?由于直流電源為帶極性的電源,即電源正極和電源負極。交流電源是無極性電源,電力
電纜故障測試儀是一套綜合性的電纜故障探測儀器。能對電纜的高阻閃絡(luò )故障,高低阻性的接地,短路和電纜的斷線,接觸不良等故障進行測試,若配備聲測法定點儀,可準確測定故障點的精確位置。特別適用于測試各種型號、不同等級電壓的電力電纜及通信電纜。 每一條電纜的故障都有可能造成區域性的非計劃的停電事故。有時甚至會(huì )導致大面積停電。如果不及時找到電纜的故障點并進行排除從而導致的長時間的停電,會(huì )給居民的生活帶來極大的不便。 電纜故障包括外力損傷、化學腐蝕等幾個原因。而電纜故障的類型也包括低電阻接地或短路故障的幾個類型。正確判斷電纜故障的類型能有效的幫助我們發現電纜故障的位置。 1. 選擇有實力的生產廠家
便攜式直流高壓發生器是直流耐壓試驗常用設備,用來檢測電力設備或者器件的電氣絕緣強度和泄漏電流。主要適用于對變壓器、發電機、氧化鋅避雷器、電力電纜等高壓電氣設備進行直流耐壓試驗。為了保證試驗結果的準確性和儀器的正常使用,需要對試驗儀器儀表按照國家規定的檢定周期進行檢定。1.檢定周期規定 直流高壓發生器的檢定周期為1年。使用頻繁和降級使用的直流高壓發生器(包括超差后進行了誤差調整的直流高壓發生器),檢定周期應縮短為半年。連續兩個檢定周期檢定合格的,誤差變化不大于允許誤差的1/3的直流高壓發生器,檢定周期可延長到2年。2.通用技術要求 (1)外觀 便攜式直流高壓發生器外觀應完好,應有專用接地端子.且有明顯接地標識,各種調節旋鈕、按鍵靈活可靠,高壓倍壓部分具有良好密封性和防潮性。 直流高壓發生器銘牌上應明確標出產品名稱、制造廠、型號、出廠編號、出廠日期、準確度等級、額定電壓等。 (2)輸出電壓紋波因數 直流高壓發生器輸出電壓的紋波因數應小于1% (3) 電
本帖最后由 linmiaojing 于 2013-3-19 12:29 編輯 在更換集中電表箱內的某些電表時,按照規范是需要用到這種接地線吧!百度了好久找不到接線示意圖。這種便攜式接地線主要做什么用的,更換電表前關閉電表箱內進線塑殼斷路器不就好了。這樣就不帶電操作了。
微型制冷系統在便攜式空調中的應用
YDL-208二次脈沖 電纜故障測試儀 儀器儀表 > 電子測量儀器 > 其他電子測量儀器一、概述:本測試儀用于檢測各種動力電纜的高阻泄漏故障、閃絡(luò )性故障、低阻接地和斷路故障。由于本儀器采用目前國際上最先進的“二次脈沖法”技術,加之自主開發的測試技術和高頻高壓數據信號處理裝置,使其具有最好的電纜故障波形判斷能力和最簡單方便的操作系統。本儀器具有獨立的知識產權,是國內率先研制成功、國內獨一無二的“二次脈沖法”電纜故障測試儀。二次脈沖法的先進之處在于使現場測得的故障波形得到大大簡化,將復雜的高壓沖擊閃絡(luò )波形變成了非常容易判讀的類似于低壓脈沖法的短路故障波形。降低了對操作人員的技術要求和經驗要求。極大地提高了現場故障的判斷準確率。任何人都能方便、準確地判讀波形,標定故障距離,達到快速準確測試電纜故障的目的。YDL-208電纜故障測試儀的整體技術可以和國外同類產品媲美,其性能價格比也大大優于國內外同類產品。YDL-208電纜故障測試儀采用真彩顯示觸摸屏幕,波形顯示特別清晰。由于采用定義清晰的屏幕模擬按鍵,使得操作也十分簡單。
便攜式直流系統接地故障測試儀
便攜式直流系統接地故障測試儀專題,為您提供便攜式直流系統接地故障測試儀相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與便攜式直流系統接地故障測試儀 相關的專業交流討論,更多便攜式直流系統接地故障測試儀相關內容請訪問