知道電纜根數和規格如何計算橋架大小?BV電線19路3*10+4路3*16,即57根10個平方毫米和12根16個平方毫米的,需要多大橋架?請教?
有一發電機組增加工程,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以。因距離太長,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡!
電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
問一個菜鳥級問題,呵呵,希望大家幫忙回答下吧!!請問大家以下電纜:VV-1KV-4×25+1×16mm2個個參數代表什么意思,我知道VV-1KV是聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,額定電壓0.6/1KV;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,這個是指電纜的外徑嗎??是不是可以認為這是一根5芯的電纜,其中4芯25mm2再加1芯16mm2??這個載流量是多大的,為什么要選擇這樣的電纜或者說什么情況下來用這種電纜??再加一個問題,就是如果要穿管的話,選用什么規格的電流保護管才合適??謝謝,麻煩告知!![ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 編輯 ]
在路燈配電系統,計算線路長度考慮末端燈具的電壓降,另外也經常有同志們說要考慮短路電流靈敏度。這個短路電流應該如何計算呢?請高手指教,多謝!
本小區合計100萬平方米,總五個開閉所,總容量21000KVA ,分五個回路由室外環網柜引來,現在環網柜進線電纜為3*240,是否夠大。不夠大約要多大,如何計算?
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算?
在做電動機端部短路電流計算的時候,可以根據電纜的實際長度求得歸算到同一芯截面計算出電纜的計算長度,然后根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流。在這里想求教做短路計算的師傅:如何求電纜的計算長度?公式是什么?根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流,這里的曲線在哪里可以看到?
圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以???
小弟在答復一廠房審圖意見,指出照明配電箱、動力配電箱應設電能計量表,但照明和動力計算電流分別為275A和410A。我知道的三相電表的規格有1.5(6)A,3(6)A,5(20)A,10(40)A,15(60)A,20(80)A,30(100)A.這一般是住宅的,象廠房用電量特別大,象這樣幾百安,三相電表應用什么樣的規格。請各位指點,太感謝了。
規范上說三根及以上絕緣導線穿于同一根管時,其總截面積(包括外護層)不應超過管內截面積的40%。請問這個是怎么計算的啊?????
工程上常見電纜、架空線采用雙拼甚至多拼的形式,請問這些線路在計算短路電流的時候阻抗如何計算?驗算繼保靈敏度的時候其阻抗又該如何計算?
國標清單說"電氣配線按設計圖示尺寸以單線延長米計算",那BV-3*2.5 SC20中線的長度是SC20管長的三倍左右還是一倍左右?還有如VV-1kV-4*25+1*16怎么考慮? 這些問題我一直很疑惑,希望大家能幫忙!
我是新手,學的計算機專業改做設計,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),總功率1097KW,請問計算電流怎樣得出?怎樣選擇變壓器?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎?怎樣選擇電流互感器?拜托了!!!!
高低壓電纜溝的蓋板規格是什么哦 有沒有標準圖啊 謝謝各位高手
變壓器距變頻柜120米,變頻柜控制兩臺15KW電機同時動作,一臺電機距柜子10米,還有一臺電機距柜子70米。現在需配主電纜和分支電纜。一、從箱變到變頻柜的主電纜這樣考慮,將30KW折算至變頻柜側根據P=根號3*U*I*COSφ 取電機功率因數為0.8則:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根據電流選擇16平方銅芯電纜滿足載流量要求。電壓降驗算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,滿足電壓降要求。M----負荷矩,也就是距離(單位是米)和有功功率(單位是千瓦)的乘積。C----常數,對于三相四線系統而言,銅芯線83。S----導線的截面積,單位是平方毫米。查YJV3X16+1X10電纜載荷84A,電纜發熱溫度25度,滿足要求。二、從變頻柜到兩臺電機的電纜70米的電機I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根據電流選擇6平方銅芯電纜滿足載流量要求。ΔU%=M/CS×1
設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算?具體公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,那么用總電阻除以導線的數量。電抗值實際上保持不變。”這句話可供參考么??
本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出
我的方法是:L1------穿馬路的長度L2------接線井個數X2mL3------(末端燈的樁號 — 控制柜樁號)總長度=(L1+L2+L3)X1.1不知道這樣做合適嗎??????求解~~~~
在溫度=20°C時,銅的電阻系數為0.0175歐姆*平方毫米/米 ; 在溫度=75°C時 銅的電阻系數為0.0217歐姆*平方毫米/米 一般情況下電阻系數隨溫度變化而變化,在一定溫度下導線的電阻=導線的長度*導線的電阻系數/導線的載面積 150米16平方毫米銅導線的電阻在溫度=20°C時=150*0.0175/16=0.164(歐姆) 如果只用其中的兩條(一條作火線,一條作地線)那線路電阻=0.164歐姆*2(串)=0.328歐姆 作負載30安培算 線路壓降=30*0.328=9.84(伏) 如果兩條并聯作火線,另兩條并聯作地線,那線路電阻為0.164歐美,線路壓降=30*0.164=4.92(伏) 具體使用中的線路壓降隨環境溫度、負載變化面變化,計算方法,公式就是這樣。那么就是按照上述的公式制作出的計算小軟件