  • 檢修插座供電電纜壓損的計算

    大家好,我想問個問題,有一個大橋,在混凝土箱梁里面每隔60米,我設置了一個檢修插座箱(里面有一個16A三相插座和兩個16A的單相插座),總共3000米,設置了50個,我想的供電方法是在混凝土箱梁中間設置一個配電箱,供電點距離配電箱的距離是1500米,那么電纜應該選多大規格的?插座的功率是怎么考慮的?

  • 直流供電電纜電壓損失計算

    直流供電電纜電壓損失計算

  • 雙電纜并聯供電,電壓降如何計算?

    查了整晚的資料,單條就會(huì )算,但雙電纜就不會(huì )算了。例如:270kW負荷,380V三相供電,0.85功率因數,計算電流是480A,線路長度為0.21km,使用YJV22-4X150電纜,如何簡便算出電壓降是多少?

  • 有關電纜壓降計算的問題

    有一發電機組增加工程,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以。因距離太長,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡!

  • 請教大家關于供電電纜的問題

    請問大家,如果是1600kVA容量,15kv的變電所,高壓側的電纜截面該如何確定呢。如果容量是2500kVA,最遠距離3500m,截面又該選多大合適?用載流量和熱穩定條件計算出來所需截面都很小,應該是不對的。一般計算高壓側電纜截面是用什么方法,或者特定容量有沒有對應的慣例的截面大小呢,求指點~

  • 關于電纜電抗的計算問題

    YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算?

  • 關于3根電纜并聯供電電壓損失計算的困惑

    本帖最后由 開心老爸 于 2014-7-2 20:48 編輯 有一座泵房,需要供電,330kW(3臺110kw),水泵啟動方式軟啟動,供電距離280米,甲方要求低壓供電,采用3根YJV22-3X240+1X120電纜,請問如何計算壓降,單根的我會(huì )算,3根是不是按每根承受1/3的電流計算呢,請各位不吝賜教

  • 請問,龍門吊供電電纜計算問題

    單位三臺龍門吊都在一條滑觸線上供電。兩臺32噸,主鉤電機45kw兩臺,行走電機15kw4臺,裝機容量160kw。一臺50噸,主鉤電機55kw兩臺,行走電機7.5kw8臺,裝機容量185kw。請問計算PJ取常用系數多少,如何計算pj及ij,著急,非常感謝

  • 請教:雙電纜并聯供電的電壓損失計算

    現有一泵房,三相負荷,250KW,電流約500A。距離300米。直埋YJV用單根240計算壓降,0.3x500x0.054=8.1(查常用電氣數據手冊)按U%=PL/CA=250x300/77x240=4.06按雙根185計算:0.3x500x0.064/2=4.8(按單根185計算除2)這樣計算是否合適?

  • 請問采用單芯電纜供電的電壓降如何計算?

    最近有一個項目,容量比較大,用戶為節約投資,采用的單芯電纜供電,審查單位要求提供電纜選擇計算書。由于單芯電纜廠家不像三芯電纜那樣提供電感值,但是多根電纜敷設時肯定存在電感,不確定電抗對電纜的阻抗影響大否?如果如三芯電纜的電阻電抗值,肯定是不能忽略電感的。 請問大家有計算過嗎?或者有沒有好辦法估算出單芯電纜的電抗值,謝謝!

  • 低壓電纜供電末端電壓降及有功損耗的計算

    論文簡介:針對住宅小區單體建筑較多、負荷大、分散、供電距離長等特點、通過對低壓電纜供電末端電壓降和電纜有功功率損耗的計算得出合理的距離。。。。。。 投稿網友:zydqgb 上傳時間: 2013-11-20

  • 求助:計算電流與電纜選擇?

    我是新手,學的計算機專業改做設計,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),總功率1097KW,請問計算電流怎樣得出?怎樣選擇變壓器?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎?怎樣選擇電流互感器?拜托了!!!!

  • 關于電纜計算長度的問題

    在做電動機端部短路電流計算的時候,可以根據電纜的實際長度求得歸算到同一芯截面計算出電纜的計算長度,然后根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流。在這里想求教做短路計算的師傅:如何求電纜的計算長度?公式是什么?根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流,這里的曲線在哪里可以看到?

  • 請教關于電纜計算根數問題

    國標清單說"電氣配線按設計圖示尺寸以單線延長米計算",那BV-3*2.5 SC20中線的長度是SC20管長的三倍左右還是一倍左右?還有如VV-1kV-4*25+1*16怎么考慮? 這些問題我一直很疑惑,希望大家能幫忙!

  • 關于雙屏電線、電纜的計算問題

    工程上常見電纜、架空線采用雙拼甚至多拼的形式,請問這些線路在計算短路電流的時候阻抗如何計算?驗算繼保靈敏度的時候其阻抗又該如何計算?

  • 計算電纜布線穿管的問題

    規范上說三根及以上絕緣導線穿于同一根管時,其總截面積(包括外護層)不應超過管內截面積的40%。請問這個是怎么計算的啊?????

  • 再次求助路燈電纜及供電

    現在有一條工廠馬路,長約1000米,每隔30米裝2套對稱雙挑臂250×2的高壓鈉路燈,共計裝了70套,總功率也就是35000W,功率因數為0.85,想請教怎么選用電纜?還有,我的疑問,這么長的路,電壓降是不是會(huì )影響燈具,應該采取什么措施?也就是怎么供電?謝謝高人,詳細點最好!

  • 橋架內電纜載流量怎么計算?

    圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以???

  • 大家是怎么樣計算電纜長度的啊?

    我的方法是:L1------穿馬路的長度L2------接線井個數X2mL3------(末端燈的樁號 — 控制柜樁號)總長度=(L1+L2+L3)X1.1不知道這樣做合適嗎??????求解~~~~

  • 小林電氣-電纜壓降計算

    在溫度=20°C時,銅的電阻系數為0.0175歐姆*平方毫米/米 ; 在溫度=75°C時 銅的電阻系數為0.0217歐姆*平方毫米/米 一般情況下電阻系數隨溫度變化而變化,在一定溫度下導線的電阻=導線的長度*導線的電阻系數/導線的載面積 150米16平方毫米銅導線的電阻在溫度=20°C時=150*0.0175/16=0.164(歐姆) 如果只用其中的兩條(一條作火線,一條作地線)那線路電阻=0.164歐姆*2(串)=0.328歐姆 作負載30安培算 線路壓降=30*0.328=9.84(伏) 如果兩條并聯作火線,另兩條并聯作地線,那線路電阻為0.164歐美,線路壓降=30*0.164=4.92(伏) 具體使用中的線路壓降隨環境溫度、負載變化面變化,計算方法,公式就是這樣。那么就是按照上述的公式制作出的計算小軟件

點擊加載更多

供電電纜計算

供電電纜計算專題,為您提供供電電纜計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與供電電纜計算 相關的專業交流討論,更多供電電纜計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

高壓電纜熱穩定計算

電纜長度計算公式

宁乡县| 亚洲AV无码国产一级毛片| 欧美伊人呦呦在线观看| 高清一区二区综合日韩无码 | 免费三级黄色片| 亚洲AV无码乱人伦了在线| 欧美性猛交富婆| 无码不卡的| 亚洲乱一区二区| 欧美一级黄片免费在线观看| 精品伦一区二区三区| 亚洲五月婷婷婷| 欧美小视频| 国产精品极品美女自在线观看免费| 色哟哟国产| 日韩香蕉网| 国产精品91| 被粗汉h玩松了尿进去| 亚洲av片不卡无码久久| 久久综合九色综合欧美就去吻| a男人天堂你懂的| 江津市| 亚洲天堂蜜臀| 天天干天天日天天| 欧美日韩激情| 欧美综合色| 亚洲自偷区| 国产99久久久久久免费看| 国产色无码专区在线观看| 欧美激情综合| 国产中文区二幕区20223| 日韩一区二区三区精品| 99国产精品久久无码| 九九资源欧美日韩一区二区| 欧美黄片在线看| 天堂V亚洲国产V第一次| 日韩成人无码影视| 无码乱区| 欧美激情久久一区二区| 69老湿机一分钟免费看 | 午夜精品无码|