狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 如何理解電纜保護管長度計算規則

    電纜保護管長度,除按設計規定長度計算外,遇有下列情況,應按以下規定增加保護管長度:①橫穿道路,按路基寬度兩端各加2米;②垂直敷設管口距地面加2.5米;③穿過建筑物外墻,按基礎外緣加1米;④穿過排水溝,按溝壁外緣加0.5米。請問這個加是在什么基礎上?請問這個加是在什么基礎上?在設計基礎上加?比如電纜垂直敷設,距離地面2.5m鋼管保護,設計已設計了,按這個規則做預算時還要加2.5m?那弓5m?實際上沒有保護這么長,5m這不可能吧。。。。。。比如-22電纜,2我一般給3m鋼管,3我一般給1.5m鋼管[ 本帖最后由 hjj0451 于 2009-8-31 09:54 編輯 ]

  • 關于電纜計算長度的問題

    在做電動機端部短路電流計算的時候,可以根據電纜的實際長度求得歸算到同一芯截面計算出電纜的計算長度,然后根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流。在這里想求教做短路計算的師傅:如何求電纜的計算長度?公式是什么?根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流,這里的曲線在哪里可以看到?

  • 大家是怎么樣計算電纜長度的啊?

    我的方法是:L1------穿馬路的長度L2------接線井個數X2mL3------(末端燈的樁號 — 控制柜樁號)總長度=(L1+L2+L3)X1.1不知道這樣做合適嗎??????求解~~~~

  • 關于計算電纜敷設長度的問題討論

    請問大家: 對于計算電纜YJV-10KV-3*120mm2,在圖上量得敷設實際直線距離為50m,計算其長度時,還需要再乘以3嗎?

  • 怎么計算這里的網線的長度??

    怎么計算這里的網線的長度??

    就是這里面有4根六類網線,平面統計可以算出導線部分,但是不能算出橋架里有到配線架之間的網線?

  • [求助]電纜長度測量計算

    [求助]電纜長度測量計算

    設計院給出了設備的平面工藝布置圖,領導讓在圖上測量電纜的長度,可是在圖上看不出電纜是如何從標號73.04AC的控制箱走到油站地坑的,還請各位高手指教一二詳情見下面的圖

  • 電力電纜和控制電纜長度計算

    電力電纜和控制電纜長度計算

    新手剛入門電氣設計,一直搞不清電力電纜和控制電纜的走向,不知道他們各自是從哪兒引到哪兒的。求大神解答~在這個圖里,是不是到電機的實線就代表電力電纜,到操作柱的點劃線代表控制電纜?還有哪些地方是需要敷設鋼管的?

  • 電纜的電壓損失如何計算電纜長度?

    電纜的電壓損失如何計算電纜長度?

    負荷為10KW,因數為:0.9,采用VV電纜6mm2,請問這條電纜可以配多長距離?

  • 關于電纜工程量計算規則中有關附加長度問題請教高手

    【需要重新計算工程量的計算規則】 1.電纜敷設馳度、波形彎度、交叉的預留(附加)長度按電纜全長的2.5%計算,單位為m/根。 2.電纜進入建筑物的預留(附加)長度為規范規定最小值2.0m,單位為m/根。 3.電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留的預留(附加)長度為規范規定最小值1.5m,單位為m/根。 4.變電所進出線的預留(附加)長度為規范規定最小值1.5m,單位為m/根。 5.電力電纜終端頭的預留(附加)長度為檢修余量最小值1.5m,單位為m/根。 6.電纜中間接頭盒的預留(附加)長度為檢修余量最小值兩端各留2.0m,單位為m/根。 7.電纜進控制、保護屏及模擬盤等的預留(附加)長度按盤面尺寸的高+寬計算,單位為m/根。 8.高壓開關柜及低壓配電盤、箱的預留(附加)長度為盤下進出線2.0m,單位為m/根。 9.電動機的預留(附加)長度從電機接線盒起算的0.5m計算,單位為m/根。 10.廠用變壓器的預留(附加)長度從地坪起算的3.0m計算,單位為m/根。 11.電纜繞過梁柱等

  • 電纜附加長度的計算,請各位大俠指點

    一棟單元樓,首層電箱到電梯機房的電纜凈長度為30米,若計算電纜附加長度是否應按以下計算:30*2.5%(電纜敷設馳度)+2*1.5米(電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留的預留(附加)長度)+2*1.5米(電纜終端頭的預留(附加)長度)+2*(1.0+0.8)米(電纜進電箱預留長度)+30米*0.5米(電梯電纜與電纜架固定點的預留(附加)長度)=25.35米請各位高手指正!!

  • 請教各位:大家在現行條件下是如何計算電纜長度的?

    :)1)按圖紙算量?2)利用軟件算量?3)現場測量?... ...我現在在施工現場,領導讓按照電纜現場實際長度和各單位核對長度(設計院的圖紙,不能反應出電纜的走向)。個人感覺這種操作方式非常費力,不知哪位高人能夠指點一下,在此謝過!!!

  • 大家都是怎么計算電線電纜的長度的

    新人 求幫助!!公司做了深化圖紙以后要根據圖紙進行工程量的統計,電線電纜這塊該怎么去統計比較快速呢?各位大俠幫忙分享一下您的經驗吧~~QQQ!!!!

  • 請問錨桿長度的計算規則是什么 ?

    我們在建的一個工程項目中,涉及到混凝土噴錨施工,其中關于錨桿的計量存在分歧,我認為應該是外露長度加上錨入基巖的長度,但業主方認為應該是只計算錨入巖石的長度,另外加上定額中的外露部分系數(比如2M的錨桿,定額中給的實際長度大概在2.15M左右,這個超過的長度視為系數),再一個實際情況就是在施工中要求錨桿和結構中的鋼筋網焊接在一起,確實是外露的部分較大,請問諸位高手,哪種計量方法應該是有效的?

  • 天正電氣是否可以直接計算電纜長度

    問一下天正電氣是否可以直接計算電纜長度,我下載了天正電氣試用版是沒有電纜敷設和三維橋架的,如果有的這個功能的話,考慮購買正版軟件,求各位大俠給指點一下

  • 有關電纜壓降計算的問題

    有一發電機組增加工程,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以。因距離太長,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡!

  • 路燈配電系統中電纜規格和長度的計算

    在路燈配電系統,計算線路長度考慮末端燈具的電壓降,另外也經常有同志們說要考慮短路電流靈敏度。這個短路電流應該如何計算呢?請高手指教,多謝!

  • 請教如何統計電纜的長度

    現在接到一個項目,客戶那邊要求讓我們這邊給他們統計電聯的量,包括規格型號,長度等。由于我們公司是做成套的,很少做這種事情,型號還好說,就是統計長度不知道該如何下手。請教前輩們指點一下如何根據藍圖統計電纜長度的方法。小弟由衷感謝

  • 天正電纜敷設計算長度問題

    為什么我電纜敷設計算長度是錯的,相近2M的電機一個長度55米,一根288m,是什么原因??電纜計算長度方式是不對吧!!!

  • 關于箍筋的下料長度計算

    關于箍筋的下料長度計算

    四種算法!四種結果!我要崩潰了!300*600的梁 25的保護層 8號鋼筋! 到底要多少下料長度才正確呢? 現在好多資料上算箍筋的內外皮還是按照以前的保護層定義算的即:從構件邊緣至縱筋筋外皮!

  • 關于電纜電抗的計算問題

    YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算?

點擊加載更多

電纜長度計算規則

電纜長度計算規則專題,為您提供電纜長度計算規則相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜長度計算規則 相關的專業交流討論,更多電纜長度計算規則相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電纜頭的計算

電纜截面計算軟件

男人天堂精品| com.国产| 国产精品色在线网站| 国产偷国产偷亚洲高清人| 夜夜夜爱爱| 免费xxx视频| 色婷婷国产精品综合在线观看| 精品国产日韩欧美| 91狠狠操| 中文字幕在线观看毛片| 欧美日韩bv一区二区三区综合| heyzo.com| 免费无码又爽又刺激高潮软件 | 亚洲中文字幕久久无码精品| 999久久久无码国产精品| 国产v欧美v| site:yh189.cn| 国产九久久久| 成年人黄色网址免费观看| 日本久久久福利视频| www.奇米| 国产黄片一区二区| 人妻中文字幕视频| 国产精品亚洲а∨无码播放 | 国产激情久| 欧美日韩熟女| hdmaturetube熟女| 在线观看亚洲专区| 综合色网站| 亚洲天堂二区| 免费国产线观看免费观看| www.guochan| 色老头╳xxx老头老头| 亚韩精品一区二区三区| 国外精品jvid在线观看| 99热com| 精品99一区二区| 国产精品一区二区久久久| 漠河县| 亚洲女人天堂色在线7777 | 成人免费午夜视频|