書上都說單相接地電容電流。如果線路較長,正常工作時候10kv電纜線路上是不是也有電容電流,提供容性無功?10kv電纜正常工作時候的電容電流怎么計算?
一臺電容柜已使用了幾年.現在出現電纜發熱嚴重的現象.不知道無功的電流怎么計算.電纜為95平方.每路容量是20KVR.當長時間使用5路時電纜發熱嚴重.不知道是否正常.
變電站 110KV/10KV 主變, YND11接線,Ud%=16%, 10KV系統中性點采用消弧線圈接地,10KV電纜出線8回,每回平均4公里, 10Kv母線要求采用加接地變壓器和消弧線圈接地。這個系統要計算消弧線圈的補償容量,現在我看到一種計算方法是補償容量的計算中,電容電流Ic = 0.1* Ue*L*(1+16%) =0.1* 10*32*1.16 ,不太明白為什么要乘以 (1+16%)。請教學霸這樣解對么?出處是哪里?我解的話肯定就不加16%了。
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算?
10kV電纜假如在充電狀態(即帶電狀態)時操作開關斷掉電纜的電,這時時會(huì )產生電容電流的是嗎?我不是很理解,不過知道電容電壓突變好像會(huì )有點什么事發生的,呵呵,我也是模模糊糊的,請高手教一下。謝謝。還有如何計算,是電壓除以容抗嗎?
有一發電機組增加工程,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以。因距離太長,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡!
哪位手頭有手冊,幫我查一下,萬分感謝!0.1*U*L那個公式太粗。另外請教:現在的聚氯乙烯絕緣電纜與以前的油紙絕緣電纜接地電容電流差多少?
電纜長度計算規則 &
知識點:海底電力電纜
本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出
設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算?具體公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,那么用總電阻除以導線的數量。電抗值實際上保持不變。”這句話可供參考么??
1.1.1. 防火墻兩側的電纜周囆機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周嚹有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周囏須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周嚹有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,電纜周嚹有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,面層平整。
原設計額定400V,18KVAR的三相并聯電容器,現在考慮實際是長期工作在410~420V的環境中,我想選用額定電壓415V的電容.在400V時也有18KVAR的補償容量.不知道如何計算選用啊
我是新手,學的計算機專業改做設計,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),總功率1097KW,請問計算電流怎樣得出?怎樣選擇變壓器?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎?怎樣選擇電流互感器?拜托了!!!!
在做電動機端部短路電流計算的時候,可以根據電纜的實際長度求得歸算到同一芯截面計算出電纜的計算長度,然后根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流。在這里想求教做短路計算的師傅:如何求電纜的計算長度?公式是什么?根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流,這里的曲線在哪里可以看到?
圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以???
規范上說三根及以上絕緣導線穿于同一根管時,其總截面積(包括外護層)不應超過管內截面積的40%。請問這個是怎么計算的啊?????
工程上常見電纜、架空線采用雙拼甚至多拼的形式,請問這些線路在計算短路電流的時候阻抗如何計算?驗算繼保靈敏度的時候其阻抗又該如何計算?
有個問題請大家幫忙解決下,在電容補償中,三相共補時若為30KVAR,是否投入時即每相補10KVAR,若是分補電容30KVAR時,投入時,是否也是單相10KVAR,一直不敢確定,請大家幫忙解決下
電纜電容計算
電纜電容計算專題,為您提供電纜電容計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜電容計算 相關的專業交流討論,更多電纜電容計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題