狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 氧化鋅避雷器測試儀的使用方法

    1、打開儀器箱蓋,將儀器外殼牢固接地。 2、將避雷器的一端插入儀器的高壓套管內(H端),另一端用線夾夾住。或者用專用的絕緣線從高壓端引出外接試品。 3、合上 電源開關,儀器內部自檢后,報警燈亮,放電燈亮,兩塊表頭指示值為零±1個字。 4、按一下復位鍵,報警燈滅,儀器進入檢測狀態,可以進行測試。 5、按下檢測按鈕約1秒鐘后松開,儀器自動完成MOA的全部檢測項目。 熱電阻的常見故障是熱電阻的短路和斷路。斷路情況更為善覓,這是因為熱電阻絲較細所致。可

  • 怎樣用簡易的方法檢驗避雷器放電計數器?

    我記得是用兆歐表給一個電容充電,然后對放電計數器放電,但電容器的規格沒有記住,哪位網友能給說詳細一下,非常感謝!

  • 氧化鋅避雷器測試儀操作步驟詳解

    使用儀器前,請仔細閱讀本說明書,以免造成不必要的損失● 轉換開關處于“關”狀態,接好電源線、儀器地線及相應的“參考電壓輸入”線和“泄漏電流輸入”線。● 將“功能轉換開關”轉至交流AC(220V供電)、或直流DC(儀器內部電池供電)擋,儀器預熱5分鐘,然后再開始測量。● 儀器背光:開機時,儀器背光處于“關”狀態,這樣是為了在用儀器內部直流電源時節約電能,使儀器工作時間長一些。在光線足夠強的情況下不必打開背光。光線較暗時,在主菜單下,按“■”鍵可打開或關上背光。● 避雷器編號:按鍵盤將光標指向“避雷器編號”,按“確定”進入;按“?”鍵選擇要調整的位置,此位置會(huì )反向顯示;按鍵進行選擇,可選擇的字母或數字的范圍和順序見附表;所有位調整完成后,按“確定”鍵。(如果不想改動避雷器編號,可按“退出”鍵)●電壓變比值:電壓變比為避雷器高壓端電壓與送到儀器“參考電壓輸入”端的電壓之比。例如:帶電測試時,母線對地電壓為220KV/√3,PT二次側電壓為100V/√3,兩者之比為2200,所以,電壓變比值為2200。又例如:實驗室方式下,“參考電壓輸入”端的電壓取自控

  • 氧化鋅避雷器與計數器相結合使用的教程

    氧化鋅避雷器是一種常用的過電壓保護器設備,可以保護電網和電氣設備免受過電壓的侵害。     計數器用于檢測氧化鋅避雷器的工作狀態,可以實時監測其擊穿次數,并對氧化鋅避雷器進行維護和更換。     氧化鋅避雷器的連接方法:     1、用計數器連接在氧化鋅避雷器的端頭處,連接方式簡單,可以實現對單只避雷器進行監測。     2、用計數器連接一組避雷器,連接方式將三只避雷器用絕緣板串在一起,分出一根線與計數器連接,這種方法可以監測整條線路的狀態,節省成本。

  • 雷雨天能不能到近避雷器的放電計數器

    安規中規定在在雷雨天是不準靠近避雷針和避雷器。在我站中,110KV線路的避雷器安裝在屋外,但是避雷器的放電計數器卻從避雷器底部通過電纜連接到屋內安裝。再通過屋內接地網引出于計數器相連。請教:避雷器放電時通過連接電纜到計數器,再到接地網,那么這個時候是不是人也不能靠近放電計數器呢????如果靠近放電計數器有危險,那么安規中是不是也應加上雷雨天氣不能靠近避雷針、避雷器和放電計數器呢???那為什么在好多的變電站的避雷器的放電計數器安裝位置都不高,一般都1.5米左右吧?那不是都很危險???

  • 避雷器效驗周期都一樣嗎?

    一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?

  • 進戶電纜為什么要避雷器

    有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了

  • 氧化鋅避雷器帶電測試的理論依據

    氧化性避雷器在運行中,由于閥片老化以及經受熱和沖擊破壞會(huì )引起故障,必須對其進行及時的預試,而相鄰的電器主設備往往不能及時停運,因而必須采用帶電測量的方法對氧化鋅避雷器進行測量。在測量中,因不能停電,方法不當、外界電磁干擾等因素往往對試驗結果產生很大的影響,采用合理的試驗方法,消除因相鄰設備帶電而帶來的電磁干擾顯得尤為重要。 氧化鋅避雷器因其優越的過電壓保護特性而逐步取代了老式的閥式避雷器,在電力系統中得到廣泛應用。但氧化鋅避雷器閥片老化以及經受熱和沖擊破壞會(huì )引起故障,嚴重時可能會(huì )導致爆炸,避雷器擊穿還會(huì )導致變電站母線短路,影響系統安全運行。因此,必須對運行中的氧化鋅避雷器進行嚴格有效的檢測和定期預防性試驗,開展氧化鋅避雷器在線監測。由于氧化鋅避雷器預試(特別是主變三側避雷器)必須停運主設備,會(huì )影響設備的運行可靠性,而

  • 求助:關于避雷器帶電測試問題。

    35KV變電站進行moa避雷器帶電測試時,電壓信號儀器上說取PT二次側的電壓。但受變電站條件限制,無PT時,是否可取35KV站變的低壓側電壓?(筆者用站變電壓時經比較,數據差別不大),請行家詳細說明原理?本文轉自:賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1724474&fromuid=8897794

  • 【求助】變電站避雷器放電計數器故障率過高

    從事工作有關,無論春夏秋冬,無論是220kV還是110kV的,避雷器放電計數器的故障率非常高,現在都形成習慣啦,無論去哪個站先預備好放電計數器,準備更換,請教各位,主要原因是什么,如果需要,我可以把故障統計附上。謝謝!真心求教!

  • 要求高壓出線柜(中置柜)避雷器帶放電計數器

    現有一工程,要求高壓出線柜(中置柜)避雷器帶放電計數器,但出線柜已經沒地方可加裝了,一般工程都是在PT柜上加裝,不知大家有沒做過在出線柜上加裝的?是否有必要?

  • 避雷器與計數器之間的連接導體與鋼支架有帶電距離要求嗎?

    如題。避雷器與計數器之間的連接導體與鋼支架有帶電距離要求嗎?找了不少規范都沒看到,勞煩大佬給個提醒,并告訴下出至那本規范。謝謝

  • 關于避雷器的安裝問題討論

    今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法。第一:避雷器應該安裝在進線端,產應在避雷器前安裝熔斷器。第二:避雷器應該安裝在進線端,可以不在避雷器前安裝熔斷器。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,可以不用在避雷器前安裝熔斷器。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,并應在避雷器前安裝熔斷器。上面4種說法有幾種對的,請各位討論討論。首先我先說吧,我覺得1,3可以。本人覺得4也可以,只是有斷路器,再弄個熔斷器有點多余而已。1、安裝熔斷器,可防止避雷器出故障跑前級開關。3、已經有斷路器,可以不用安裝熔斷器,如果要安裝,也只是為了一個明顯的斷開點,方便安全更換。

  • 關于避雷器上的微斷動作

    低壓柜進線柜裝的浪涌保護器上的微斷,當雷電產生高壓大電流,這個微斷會(huì )動作么,動作的話,下次產生高壓大電流浪涌保護器不是起不到作用了?

  • 大家都用什么牌的避雷器

    不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的。你們在選用避雷針時考慮那些因素?大家都用什么牌的啊?有沒接觸到提前放電針這種避雷針的同行?能講講這東東使用效果怎樣?聽說不太現實這東東。大家踴躍發言啊!偶洗耳恭聽!

  • 浪涌保護是不是就是避雷器?

    請問浪涌保護是不是就是避雷器?

  • 關于線路避雷器應用問題

    最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器。目前哪家生產的避雷器質量好?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試?請高人解惑。避雷器給人的印象可靠性不高,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題?真傷腦筋。

  • 請教有關避雷器的安裝位置

    在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會(huì )要求有所不同?謝謝!

  • 低壓總柜一般都裝避雷器嗎?

    低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎?比方說GCS柜,GGD柜,等等我看到過GCS有裝的,GGD柜又沒有裝,不知道為什么?

點擊加載更多

避雷器計數器測試儀

避雷器計數器測試儀專題,為您提供避雷器計數器測試儀相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與避雷器計數器測試儀 相關的專業交流討論,更多避雷器計數器測試儀相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

戶外避雷器

安裝避雷針

国产精品久久久久久人| 亚洲精品人妻| 日韩精品免费一区二区夜夜嗨 | 91插插插插| 97国产精品久久久| av最新网站| 国产精品欧美激情视频| 成人黄色动作视频在线观看| 国产精品久久久久久夜夜夜夜夜| 欧美日韩午夜视频免费观看 | 高青县| 四虎影视大全| 免费人成年激情视频在线观看| 欧美日韩另类国产| AAA少妇高潮大片免费看| 欧美激情国产| 色哟哟色视频日韩精品视频| 中文字幕2区| 好看的在线无码| 亚洲精品国产精品99久久| 欧美姐姐久久| 人伦片无码中文字| 亚洲无吗在线视频小说| 521人成a天堂v| 婷婷五色天欧美亚洲国产| 你懂的日韩无码| 色五月开心四色婷婷五月天| 国产在线拍揄自揄拍免费下载| 国产精品无码一区| 欧美深喉精品国产精品| 18色av| julia中文字幕在线观看| 一本亚洲视频| av中文字幕| 成人国产| 乱伦对白视频| 99久久国产综合精品1| 久久成人乱码欧美精品一区二区| 黑人97人人模人人爽人人喊| 国产精品免费大片| 91精品国产综合久久久密臀九色|