絕緣子避雷器IEC標準譯文集第6集
目前電站用330kV避雷器(額定電壓312kV)的雷電沖擊殘壓為760kV,而330kV復合絕緣子U5o%雷電沖擊放電電壓在1 600kV左右。說明對于無間隙氧化鋅避雷器,其殘壓可再提高,以降低避雷器的荷電率。對于串聯間隙型氧化鋅避雷器,則要求: ①間隙應承受最大工頻過電壓; ②在雷電沖擊下串聯間隙可靠動作,氧化鋅避雷器吸收雷電流能量,起到保護線路絕緣子(串)的作用; ③空氣間隙在設計上要考慮限制其放電的分散性tzl,以確保其與絕緣子(串)放電特性配合一致。BOW線路絕緣子(串)的50%正極性雷電沖擊放電電壓:19xcp-10型絕緣子為1 645kV, 19 xXWP-10型絕緣子為1 860kV,依據《DUT815-2002交流輸電線路用復合外套金屬氧化物避雷器》的規定,串聯間隙型氧化鋅避雷器的整體50%雷電放電電壓為不大于1 300kV避雷器工頻耐受電壓
一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了
標準水平分析 ——與國際標準水平對之比差異分析 a) 絕緣子 由全國絕緣子標委會(huì )負責國內技術歸口的IEC TC36(包括其分委員會(huì )SC36A、SC36B、SC36C)標準或技術報告32項,另加列入TC15歸口的3項瓷材料標準,共計35項。我國現有絕緣子標準70項,其中國家標準31項,行業標準39項。現在已有8項IEC現行標準或技術報告已等同或修改轉化為我國標準,其中國家標準4項,行業標準4項。 因瓷和玻璃絕緣子技術較為成熟,IEC標準的復審周期較長,絕大多數在10年左右,我國瓷和玻璃絕緣子標準的技術內容和技術水平與IEC標準差異不大;復合絕緣子技術是近二十年來迅速發展的新技術,IEC TC36及其分技術委員會(huì )在復合材料絕緣子標準制修訂方面的活動極其頻繁,我國標準相對滯后,因而差異較大,主要體現在已有標準的數量、標準所覆蓋產品的范圍和專用試驗方法的研究上。另外,原來我國絕緣子標準體系基本上沿用原蘇聯標準體系,近年來才轉而采用IEC體系,因而文本采標任務較重。 b) 避雷器 由全國避雷器標委會(huì )負責國內技術歸口的IEC TC37(包
合成絕緣氧化避雷器的主要優點是:(1)絕緣性能良好;(2)耐污性能強。(3)合成材料成型性好,容易實現可靠的密封。(4)合成絕緣材料具有較好的彈性,可降低避雷器爆炸成碎片的可能性。
不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的。你們在選用避雷針時考慮那些因素?大家都用什么牌的啊?有沒接觸到提前放電針這種避雷針的同行?能講講這東東使用效果怎樣?聽說不太現實這東東。大家踴躍發言啊!偶洗耳恭聽!
運行中擊穿
請問浪涌保護是不是就是避雷器?
低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎?比方說GCS柜,GGD柜,等等我看到過GCS有裝的,GGD柜又沒有裝,不知道為什么?
在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會(huì )要求有所不同?謝謝!
圖片是箱變內避雷器與母排的連接,各位看看有什么問題?
若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?
我剛接了一個690V系統的工程,在選避雷器時碰到問題了,我選的是YH1.5W-0.8/2.3的型號,但廠家說這個型號是用于電機中性點保護用,不用于配電保護的.開關,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合適的,請各位高手指點一下690V系統避雷器該用什么型號的?謝謝!
一臺35/10kv的主變,35kv開關柜電纜出線到變壓器,然后10kv電纜出線到10kv開關柜,開關柜內均配置了避雷器,請問在主變兩側是否還需加裝避雷器?好像跟電纜長度有關,那么有沒有具體規定,請幫忙解答!非常感謝!!
因為設計單位設計的KYN28柜一次系統圖沒有壓變避雷器柜,將避雷器放計量出線柜,是固定式安裝的,請問大家KYN28柜內避雷器到底能否固定式安裝,另外說明一下,本計量柜的計量電壓互感器要求固定式安裝,不能和熔斷器一起裝在一個手車內.
我負責一項工程 一打雷避雷器就爆裂了,避雷器采用的是西安電瓷廠的氧化鋅避雷器,型號是: HY1.5W-0.28/1.3 安裝位置在電容柜的總開關出線端,而且在總進線的開關處還有避雷器,也是氧化鋅避雷器型號是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的辦法解覺方法,請幫忙分析分析。多謝:handshake
最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器。目前哪家生產的避雷器質量好?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試?請高人解惑。避雷器給人的印象可靠性不高,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題?真傷腦筋。
供配電系統設計中的高壓一次圖中,關于高壓避雷器的選擇是20kV中性點帶消弧線圈接地,選用HY5WS-34/85; 中性點帶小電阻接地,選用HY5WS-22/26。這是為什么啊?
低壓柜進線柜裝的浪涌保護器上的微斷,當雷電產生高壓大電流,這個微斷會(huì )動作么,動作的話,下次產生高壓大電流浪涌保護器不是起不到作用了?