供配電系統設計中的高壓一次圖中,關于高壓避雷器的選擇是20kV中性點帶消弧線圈接地,選用HY5WS-34/85; 中性點帶小電阻接地,選用HY5WS-22/26。這是為什么?。?/p>
10kV進線柜(或者進線隔離柜)都要放避雷器嘛? 起什么作用了?(過電壓保護嘛?) 我現在的理解是:10kV進線柜(或者進線隔離柜)需要設置過電壓保護,所以要裝設避雷器。 這個理解有什么錯誤嗎?
電力系統中過電壓包括雷電(外部過電壓)和內部過電壓,電容器柜中加避雷器有防雷的作用,還有限制過電壓的作用。通常無功補償電容器采用星結,當發生單相接地時健全相電壓升高到線電壓,如果電容器是充油的可能引起爆炸,其他形式的可能破壞絕緣,所以要加避雷器限制過電壓。 電源供給負載的電流中,含有 1.有功電流 2.無功電流(分感性無功和容性無功) 都要流過二者之間的導線,并有一點損耗(被導線損耗掉的) 有功電流,不斷的被負載消耗掉,用于做功,比如機械裝置的轉動等其他能量形式 無功電流,不斷的與電源交換能量,用于為有功的能量轉換建立必要的磁場,但是建立的磁場所需只是和電源交換,理論上并沒有消耗 現在通過電容器補償,感性負載就可以和電容器相互交換這個能量了 就不用再向電源額外的索取了 這樣導線上的電流就減少了,損耗減少了,導線所占的壓降也減小了,電網末端的電壓升高了 電源的負擔也就減少了,有能力做其他需要做的事情了,相當于電源出力增加了 整體上看電容器和感性負載,等效為一個功率因數很高的負載。
我司承接的某小區配電工程,在工程完工通電后15天的上午11點45分發生短路故障。故障發生為7月份,天氣為晴天,氣溫32度。故障避雷器為德力西,型號為HY5WS-17/50。工程在投運前未對避雷器進行校試。但在故障后對有短路痕跡的避雷器進行校試時其泄漏電流為標準值的3倍。其余兩相泄漏電流在規定范圍內。故障后檢查電纜室內無任何雜物及小動物痕跡,各電氣安全距離全都大于150mm,,電纜及電纜頭測試正常。故障后將避雷器更換投運正?!,F(xiàn)場分析若為避雷器接地故障引起短路放電,但整個接地線無放電痕跡。故未對整個事件分析不明。請各位同仁幫忙分析一下此次事故的真正原因。(附:此次事故主接線圖及事故照片)
現在做的項目是有關10kV避雷器的,但不知道其有關的詳細參數如果知道的,請幫幫忙,急需!謝謝!需要8/20雷電沖擊下各kA電流所對應的電壓值
10kV配電用避雷器故障分析
10KV閥式避雷器的規格如何確定?避雷器的額定電壓及在標稱放電電流下的殘壓如何確定?[ 本帖最后由 hhsscc 于 2011-9-1 11:46 編輯 ]
35kV變壓器布置于室外,高、低壓柜布置于室內,問35kV變壓器高壓側要設置的避雷器放在哪里?是高壓柜子里嗎?還是要在室外變壓器旁放置避雷器?查了一天的規范也沒查到,求指點!
知識點:配電線路用多間隙避雷裝置
《在工業與民用配電設計手冊》中,第二章 供配電系統53頁表2-20 10/0。4KV 變電所高壓接線常用方案中,對于室內變電所與露天變電所中架空引入線避雷器的設置位置有什么講究?為什么有的避雷器要保護隔離開關等電氣設備,而有的卻不用保護隔離開關等電氣設備。謝謝指教!
大家好!本人最近做了一個20KV配電設計,前期是10KV運行,設備選型按照20KV選,現在遇到一個問題,避雷器也按照20KV選嗎?如果選20KV的前期10KV運行有問題嗎?希望大家給點建議,謝謝!
變壓器高壓側10KV側的避雷器怎么選擇呢?比如200KVA的變壓器,高壓側選用HY型氧化性避雷器選用哪種型號呢?要詳細的步驟啊?。?!
10KV電網之避雷器脫扣器的使用,請大家提一下使用經驗如何。
10kV高壓進線是否需要避雷器,出線是否需要避雷器?哪個規范里面可以查到?看了很多圖紙,有的圖紙中高壓進線沒有設避雷器,出線設了避雷器;有的則相反。請大蝦們指教。謝謝!
某公司有兩臺800kva變壓器兩臺,直接接的進線柜,PT柜,然后的兩臺變壓器的控制柜,使用3年多從來沒有做過高壓試驗。4臺高壓電機的控制柜,開始其中一臺高壓電機控制柜的避雷器燒掉一相,換掉之后一年又是同相避雷器燒掉一相。昨晚上天變電室沒有人值班,3臺高壓柜起火燒了1個多小時,3臺配電柜報廢,請問是什么原因?
一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了
自己查看樣本,是安裝接地開關。但是看之前工程畫的所有圖紙中,都是安裝的避雷器。到底應該裝那個?還是按照甲方要求或者都安裝?
最近有一個十分迷惘的事情,到底這10kV高壓柜用的避雷器的安裝要怎樣安裝才合格呢。在供電驗收時,有時45度安裝無問題,有時就說要垂直安裝。到底是不是一定要垂直安裝呢,有沒有相關的要求呢?如果有為何一定要垂直安裝呢?
應用途徑:10kv戶內高壓柜產品簡介:APT-100避雷器泛在物聯感知終端是交流高壓電力系統中對避雷器設備的運行狀態以及故障記錄預警所創新研發的一款無線采集感知終端,該采集感知終端內置高精度泄露電流采集模塊,可實時采集被監測避雷器的正?;蚬收闲孤峨娏?,從而有效地實時反應避雷器其內部防雷元件的正?;虍惓_\(yùn)行狀態。APT-100避雷器泛在物聯感知終端應用業內先進的低功耗有源供電解決方案,單節電池可提供感知終端三至五年的正常在線監測運行壽命,并設計了簡便的電池更換方案,滿足了感知終端對長期運行與快速維護的要求。APT-100避雷器泛在物聯感知終端采用無線通信技術,將被監測避雷器一次側下端所感知采集的相關數據,無線實時傳輸到數據管理主機或后臺系統中,用戶可通過數據管理主機或后臺系統對所監測避雷器的實時運行情況進行瀏覽與管理。工作原理:APT-100避雷器泛在物聯感知終端,由一次等電位感知器件與二次高精度感知通信器件組成。避雷器與感知終端串聯于系統中使用,當避雷器在正常運行狀態下,感知終端實時監測避雷器正常的泄露電流。當避雷器內部器件逐步老化,泄露電流逐漸增